1)電流互感器的二次負荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之間的關系為 Sb=Isn*Isn*Zb 電流互感器的二次負荷額定值(Sbn)可根據需要選用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情況下,也可選用更大的額定值。 2)電流互感器的負荷通常有兩部分組成:一部分是所連接的測量儀表或保護裝置;另一部分是連接導線。計算電流互感器的負荷時應注意不同接線方式下和故障狀態下的阻抗換算系數。 (a)測量用的電流互感器的負荷計算。 一般在工程計算時可負略阻抗之間的相位差,二次負荷Zb可按下式計算 Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------儀表電流線圈的阻抗(Ω) Z1--------連接導線的單程阻抗(Ω),一般可忽略電抗,僅計算電阻。 Rc-------接觸電阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----儀表接線的阻抗換算系數 Klc-------連接導線的阻抗換算系數 測量用的電流互感器各種接線的阻抗換
阻抗系數選擇的時候,大家看圖(也有計算公式),電流互感器兩相星型連接時分為兩種情況,Rlo=R1(R1代表什么還不知道),Rlo=0,查了好多資料,都沒有查到這兩個之間的區別,以及怎么選擇,參考他們計算的資料,他們選擇的是第二種:Rlo=0的。有人提到Rlo為零線回路中的負載阻抗想問大家:他們之間的區別,和怎么選擇。[ 本帖最后由 lackking110 于 2011-10-21 13:15 編輯 ]
電流互感器二次回路串連儀表、繼電器線圈的額定負荷(VA)是否為:單相:S=Ue×Ie謝謝電流互感器額定二次負荷Se只要大于二次回路所串連的線圈額定負荷之和就可以滿足準確度?
1、引言 近年來,隨著中央空調的大量使用,我國北京能耗增長迅速。據統計,1990~2000十年間北京能耗年均增長5.8%,大大超過同期能源生產2.4%的增長率。在空調能耗中,系統輸送能耗約占1/3[1]。因此,變流量技術在空調系統節能設計日益受到重視。 對于空調水系統來說,輸送能耗占總能耗的比例隨系統規模的增大而增加。變水量系統(VWV)通過改變輸送管網內的冷水流量滿足用戶負荷要求,可有效降低系統輸送能耗。 2、二次泵系統的設計 如上所述,用戶負荷的變化可以通過改變系統冷水流量實現。但是,為保證水力熱力工況穩定,冷水機組所允許的流量波動范圍很小。解決這一矛盾,通常有兩種方法。 圖1為國內設計中較多采用的壓差旁通控制方法。當負荷減小時,用戶北京關小,分集水器壓差增加,電動調節閥開大,部分冷水經旁通短路,維持機組流量不變,用戶負荷增加時動作相反。 國外設計中常見的橋管旁通控制方法[2][3]。通過設置橋管將整個系統分隔為兩個水力工況相對獨立的回路:冷水生產和冷水輸送。各區均設有循環泵負責提供本區循環動力。當冷機負荷與用
圖紙簡介: 保護裝置PA140控制負荷開關,二次原理圖以及接線圖。負荷開關廣泛應用于變壓器的投切控制。 投稿網友: lingfeng2008 上傳時間: 2014-07-02
急需一次圖ABB的SFG電動操作的負荷開關柜二次圖,本人把一次方案上傳,希望有前輩能給解決一下
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
《城市道路交叉口設計規程》CJJ 152-2010第4.5.4條 4.當人行橫道長度大于16m時,應在人行橫道中央設置行人二次過街安全島……那我這個要不要設置二次過街安全島呢?
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
請教一個變壓器根據負荷計算一二次電流的算例,具體的參數和計算結果如下所示:
口訣: 已知配變二次壓,測得電流求千瓦。 電壓等級四百伏,一安零點六千瓦。 電壓等級三千伏,一安四點五千瓦。 電壓等級六千伏,一安整數九千瓦。 電壓等級十千伏,一安一十五千瓦。 電壓等級三萬五,一安五十五千瓦。 說明: (1)電工在日常工作中,常會遇到上級部門,管理人員等問及電力變壓器運行情況,負荷是多少?電工本人也常常需知道變壓器的負荷是多少。負荷電流易得知,直接看配電裝置上設置的電流表,或用相應的鉗型電流表測知,可負荷功率是多少,不能直接看到和測知。這就需靠本口訣求算,否則用常規公式來計算,既復雜又費時間。 (2)“電壓等級四百伏,一發零點六千瓦。”當測知電力變壓器二次側(電壓等級400V)負荷電流后,安培數值乘以系數0.6便得到負荷功率千瓦數。
工地上的砌體結構拉結筋均采用植筋的方式,但是經觀察發現植筋的質量存在嚴重問題:用手就能輕松的扭動,感覺存在嚴重的隱患,如果地震一來,那是非倒無疑啊,請教各位的工地有沒有這種情況,你們的植筋效果如何?
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標、照明密度、電氣功率密度、空調系統的風量估算,機房面積估算、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手。共同努力!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數、無功負荷系數,這些是什么系數啊?是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了。
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊