我有個問題一直感到很困惑,就是消防機組的循環泵自動巡檢功能。按照GA30-2002的要求,應該加設循環泵的自動巡檢功能,可是在一些具體的工程驗收上,好像沒有這一項檢查。對這一個問題,我感到困惑,請各位探討一下。
消防備用柴油發電機組w ww.jstzjh.com的條件要求當地區供電條件不能滿足消防一級負荷和二級負荷的供電可靠性要求,或從地區變電站取得第二電源不經濟時,應設置自備消防備用電源(柴油發電機組)。自備消防備用電源有:應急發電機組、蓄電池組、不間斷電源裝置(UPS)、燃料電池。高層建筑的消防自備電源對自備發電設備(自備應急發電機組)的要求有: 自備應急發電機組有柴油發電機組和燃氣輪機發電機組兩種。 選擇柴油發電機組時,宜選用高速柴油發電機組和無刷型自動勵磁裝置。因為,高速柴油發電機組具有體積小、重量輕、起動運行可靠等優點。無刷型自動勵磁裝置具有適應各種起動方式、易于實現機組自動化或對發電機組遙控的特點,并且,當與自動電壓調整裝置配套使用時,可使靜態電壓調整率保證在士2.5%以內。 自備應急發電機組應裝設快速自動起動及電源自動切換裝置,并具有連續三次自起動的功能。對于一類高層建筑,自起動切換時間不超過30s;對于其他建筑,在采用自動起動有困難時也可采用手動起動裝置。機組一般應采用電起動,不宜用壓縮空氣起動。發電機組總臺
在國標圖集99D303-2中,對于新風機組用于消防補風時,只是提出將觸點接至火警系統,而不像排煙風機和加壓風機,另有手動應急控制。規范內的規定是排煙和防煙風機控制除自動,還應有手動。那么圖集中的新風機組控制回路方案還是不妥吧?
現有3臺正壓送風機,容量分別為18.5KW,18.5KW,15KW,由一個配電箱供電。三臺風機的計算電流分別為35A,35A,28A。根據技術措施P11:1.單臺電動機的尖峰電流是電動機的起動電流,籠型異步電動機的起動電流一般為其額定電流的5~7倍。2.多臺電動機供電回路的尖峰電流是最大一臺電動機的起動電流與其余電動機的計算電流之和。3.自起動電動機組的尖峰電流是所有參與自起動電動機的起動電流之和。根據第2條,3臺風機尖峰電流為35*6+35+18=273A,配電箱主開關選125A就夠了。根據第2條,3臺風機尖峰電流為98*6=588A,開關要選160A。應該套那一條呢?
現有個廠房項目。6個廠房和2個倉庫。一:1個96米X88米=8450的原料倉庫,1個1個96米x88米=8450的成品倉庫,兩個倉庫都是2層的,每層面積是8450.。原料倉庫倉庫應該是放置組裝手機的零件的,存儲方式不明,儲物高度不明。成品倉庫應該是存儲組裝好的手機的。存儲方式不明,儲物高度不明。二:2個2層的外殼制作廠房,每層3500平米;1個2層的主板組裝廠房,單層面積4930平米。1個軟件灌裝廠房,單層面積4930平米。三:還幾棟5層的宿舍(體積沒超10000)問題:1. 倉庫設噴淋的話,是采用采用早期抑制快速響應噴頭呢還是用K=115的大流量噴頭,因為早期抑制快速響應噴頭得造價太高,由于層高才5米,是否有必要設早期抑制快速響應噴頭。2.如果倉庫用早期抑制快速響應噴頭,倉庫噴淋系統的噴淋泵的流量和
某中學消防發電機組照片作者:黎常峰日期:20150528地點:廣州市某中學簡述: 該發電機組為某中學消防用柴油發電機組。供火災時消防聯動等。附圖:照片(原高清圖請聯系我發送)QQ/微信:5222075微博:@建筑工程黎瓦匠~歡迎來信交流探討~
按空調施工規范10.1.2的要求,燃油燃氣機組的施工圖需要消防部門審批,是不是說設備進場時需要檢查消防部門審批通過的證明文件?
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
隨著柴油發電機組的普遍使用,對其的要求也是各種各樣,為了更加方便使用操作,柴油發電機組的自動化功能被提出了很多具體的要求,為了適應市場需求,發電機組廠商開始向自動化控制領域發展,那么在整個發電機組發展過程中,自動化控制的發展有著哪幾個階段呢?主要有以下四個階段的發展。 1、以時間繼電器和中間繼電器為主構成的自動化控制系統,這種模式當時在同行業中非常普遍,而且也以相當的批量投向市場,突出的弱點是功能簡單、結構復雜、維護調試困難、可靠性差,最終沒有得到用戶的認可。 2、用分離電子元器件組成延時電路和邏輯判斷電路來實現的自動化系統,這種模式相對于第一種模式,有了很大的進步,如果精心設計,提高工藝水平,應該能取得很好的效果。但是,在那個企業大關器件的科研生產工作。而全的年代,每個企業各自為戰,造成批量小、工藝落后、質量無法保證,所以,這個階段延續時間也較短。 3、隨著改革開放,國外各種新鮮器件紛紛出現在國人面前,PLC(可編程序控制器)以
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
近期,不少的網友向華全的工作人員請教在什么樣的環境下柴油發電機組才能被更好的使用,效率更高,工作人員分析了幾種常見的環境情況總結出了一些柴油發電機組運行穩定的適用環境,大家可以簡單了解一下。 135系列、190系列柴油發電機組在下列條件下能輸出額定功率,并能在額定功率工況下連續工作12小時(其中包括在過載10%工況下工作1小時)。若使用環境條件與下述規定不符合時,機組輸出額定功率按柴油機修正方法進行修正。 (1)環境大氣壓力100kPa; (2)環境溫度25℃; (3)空氣相對濕度30%。 柴油發電機組在下列環境條件下能可靠地工作: (1)海拔高度不超過1000m; (2)環境溫度5?40℃,不帶油、水預熱裝置的自動化機組要求環境溫度為25?40℃; <
75kW消防泵軟起動配多大柴油發電機組?具體應該如何計算呢?哪里能找到相關的計算呢?謝謝
知識點:水電站廠區工程
1、天然氣機組的工作原理及火災危險性 機組由高、低壓發生器、冷凝器、蒸發器、吸收器等主要設備組成。使用溴化鋰溶液作為吸收劑,利用此類溶液在密閉的高壓發生器內,加熱至沸騰,產生的水蒸氣進入熱水器,使之加熱管中的熱水。濃溶液和冷劑水混合后的稀溶液,送往高壓發生器進行循環和加熱,完成供熱過程。 供冷循環過程是溴化鋰溶液由稀變濃,再由濃變稀,冷劑水由液態轉為汽態,再由汽態轉為液態的循環過程,在這個循環過程中吸收熱量,達到制冷的目的。 天 然氣機組就是利用溴化鋰溶液的這一特性,燃燒天然氣,吸收、放出熱量,制備空調所需的冷水和熱水。機組在運行中屬于真空設備,無爆炸可能性,但是作為熱源 的燃料天然氣是有一定火災危險性的。陜北天然氣的主要成分為甲烷,相對密度06(空氣為1)較空氣輕,爆炸極限在5~15%之間,屬甲類火災危險物品, 有爆炸的危險。
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。