隨著LED照明產業的快速發展,LED電源市場也快速膨脹。一方面,傳統電源廠商紛紛推出LED電源產品,另一方面,眾多創業型的企業也紛紛成立。而在LED電源的設計中,過壓保護電路的設置是必不可少的,那么LED電源的過壓保護電路有哪些作用呢?針對這個問題,下面是躍進光電小編的介紹。 在LED電源的設計過程中,目前國內大多數的電源系統均采用恒流驅動方案。就穩流型電源來看,若負載發生斷路,電流檢測電阻兩端的電壓下降到零,一旦給定值不為零,調節器會使得輸出電壓急劇飆升至最大值,這對負載連接接觸不良時是很危險的。對LED、半導體制冷等負載來說,過壓發生時,最緊要的任務是保護負載,其次是保護開關功率管。 為了有效的保護負載和開關功率管,在LED電源電路的設置過程中,我們有兩種保護方法可以同時使用,一是放置雙向TVS來實現對瞬間沖擊電壓的防護,另外一種辦法
圖紙設計為:PC級雙電源+KB0 控制消防風機現因成本考慮,把KB0更換為微斷+接觸器+熱繼組合問題:因為PC級雙電源是不帶短路保護功能,現考慮更換為CB級,是否更為合理。(GB/T里面有要求消防用雙電源需使用PC級,但是PC級又需要短路保護)在不需要增加元氣件的情況下:使用PC級雙電源還是使用CB級雙電源。是否有國標規定謝謝!
請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。
一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?
電路板維修中,如果碰到公共電源短路的故障往往頭大,因為很多器件都共用同一電源,每一個用此電源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“鋤大地”的方式終歸可以找到短路點,如果元件太多,“鋤大地”能不能鋤到狀況就要靠運氣了。在此推薦一比較管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障點。要有一個電壓電流皆可調的電源,電壓0-30V,電流0-3A,此電源不貴,300元左右。將開路電壓調到器件電源電壓水平,先將電流調至最小,將此電壓加在電路的電源電壓點如74系列芯片的5V和0V端,視乎短路程度,慢慢將電流增大,用手摸器件,當摸到某個器件發熱明顯,這個往往就是損壞的元件,可將之取下進一步測量確認。當然操作時電壓一定不能超過器件的工作電壓,并且不能接反,否則會燒壞其它好的器件。
實用的直流開關電源保護電路
一般三相線路U、V、W都個自分別接有熔斷器進行保護,但有些日本的電氣設備只在其中的兩相線路中接有熔斷器,而另一相未接熔斷器,這樣是否能夠實現線路的短路保護呢?
消防負荷采用的雙電源自動切換箱,是否前面加短路保護電路器?若加的話雙切箱是4P的,前面加裝的斷路器是用3200還是4200?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
下面圖片中的內容來自GB50054。下面標注為紅色的部分,請教為什么瞬時脫口也要有1.3的系數?提前謝謝您的回復。
一、開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。開關電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:
本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,甲方要求對電路同時實施過壓、過流、超頻、欠壓、欠頻等保護,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流、欠壓、過壓保護,請問各位超頻和欠頻保護如何實施?
先有一13.8V 的 雙正激電源 。現在要求改為40v直流輸入[(PFC)和整流部分可以不要],12v或5v輸出,請問如何改進,謝謝! 電路圖字在:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110
隨著我國制造業的迅猛發展,中國已成為世界機床消費最大的國家,新材料新零件的出現,以及更高精度要求的提出,都需要更先進的工藝,這就推動了數控機床的快速發展。同時精密數控設備的保護越來越受到重視,由于目前電網上過、欠電壓,瞬時跌落、尖峰浪涌、高頻諧波的干擾問題,嚴重影響了數控設備正常工作。特別是智能數控設備密集、頻繁啟動,相互干擾就越嚴重,莫名的死機、停工,長此以往使數控設備處于慢性侵蝕的電源環境。 目前美國JOSLYN公司最新研制的TT50電源保護器,具有智能跟蹤濾波修正系統和極強地抑制瞬間浪涌能力。納秒級的響應速度,智能跟蹤濾波修正系統能隨時跟蹤電壓波形包絡線,高效濾除高頻諧波、消除噪音和瞬變電壓,保證電流到達高靈敏度負載前得到凈化,避免了電子系統的運行紊亂和電子元器件的老化;系統響應時間極快,產品性能完善,是精密數控設備選擇電源保護器的最佳產品。 按照數控設備的具體情況,安裝位置以數控設備的電源輸入端為最佳點,既有效抑制電網上的瞬間浪涌和高頻諧波地侵入,保護設備的控制系統;又能抑制吸收數控設備啟動時所產生的瞬間浪涌和諧波,起到凈化電源的作用。 解決電網波
雙電源的運行是否用的是母聯開關 是否為備投式的?還是同時運行的為什么短路功率的方向還能改變? 線路的功率流向母線? 不解 U和I什么樣的向量關系時候算反向不動作我看懵了...郁悶啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 幫幫忙
變電站220kV線路配置RCS901A保護,光纖是FOX-40F,在保護屏上有兩個切換開關:通道電源(本線)1和通道電源(本線)2。請問一下這兩個切換開關的作用是什么,為什么要設兩個呢?實際運行操作時有什么注意事項?注:通道電源可以切換為本線和旁路。
知識點:直流主開關
外加工的PCB板測試時發現,正12V電壓只有1.7V,上電前量過阻抗正常。此12V電源是有24V電源通過DC-DC模塊轉的便把模塊拆掉測量,模塊可以正常輸出12V。單獨給正12V上電,電流很大,所以是電源負載有短路。這下頭有點大,所有的運放,還有部分AD轉換供電都由這個12v供電的,要是一個個排除時間太慢而且新板子這么修不如報廢。 突然想到可以用穩壓電源限流,看哪個元器件發熱大,正好測試還有一臺福祿克的熱成像,這樣找起來也不累。一開始我是直接給正負12加24v,電流顯示正常,我以為壞芯片給燒了,然后又單獨給12V上電故障依舊,馬上拿起熱成像照,果然看到板子上有一點溫度大于150度,但是精確到那一個器件,熱成像就不給力了,誤判了幾個,最后還是用手摸定位。 猜猜最后的結果是什么?
我有兩個問題不懂:C的作用為什么是防止RL短路?T2是怎么處于微導通狀態的?望各位大大能幫幫小弟…… 單電源互補對稱電路
電源浪涌保護器是防止破壞性的雷電流入侵建筑物電力系統的一種防雷裝置。按照國際電工委員會的IEC的標準,低壓配電系統中的電源浪涌保護器分為A、B、C和D四個等級。今天鈞和電子為您詳細講解電源浪涌保護器的分類及作用。 一是,A級電源浪涌保護器(SPD) A級電源浪涌保護器用于低壓架空線路,通常由火花間隙和壓敏電阻串聯構成。A級電源浪涌保護器設計的8/20μs標成放電電流為5kA,這種負荷在遠處雷擊情況下出現于供電系統。在直擊雷情況下,火花間隙燒熔且非線性電阻熔化,脫離器將失效的浪涌保護器與系統脫離,保護線路的安全。 二是,B級電源浪涌保護器(SPD) B級電源浪涌保護器的放電能力要求最高,主要是為了雷電保護等電位連接。這級浪涌保護器是在防雷器區LPZ0A~LPZ1的界面上進行雷電和浪涌防護,能夠多次承載10/350μs波型的雷電流而不受損壞,同時需與熔斷電阻配合使用。 三是,C級電源浪涌保護器(SPD) C用于建筑物中的電氣裝置,安裝在LPZ1~LPZ2的交接面上