一般低壓的最大短路電流,是變壓器的額定電流比上變壓的阻抗那高壓側呢?高壓側,高壓柜內一般配有電流互感器保護級別的選擇應該會用到其短路電流的。
下面圖片中的10KV短路電流計算,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解?提前謝謝您的回復。
110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少?怎樣算。請高手指教。
想請問一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,一二次側的短路電流如何計算啊?翻了一下設計手冊,感覺計算起來相當繁瑣,不知有沒有什么經驗工式?謝謝樓下各位的解答。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,四臺400KVA的0.4/0.22kv。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),二次側基本上與版主算的一樣。請高人釋疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]
變壓器低壓側短路電流計算 高壓側電阻換算是否是:設高壓側的電阻為R計算低壓側短路電流時,根據工業與民用手冊,需要把R轉換成低壓側的電阻r,轉換公式為:r=R*(U1/U2)*(U1*U2)U1:低壓側的電壓級別U2:高壓側的電壓級別謝謝啦
《全國民用建筑工程設計技術措施(電氣)》5.3.2 3)低壓網絡三相短路周期分量有效值計算這塊看不懂,請大家指點一下: 若是計算低壓側出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行嗎?為啥又要引入100MVA
電力系統無限大容量,10KV電纜輸電線路長度為10KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為1600KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?電力系統容量為300MVA,10KV電纜輸電線路長度為15KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為2000KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?各位大俠請不吝賜教!!!
一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,那是不是690V應用的時候短路電流將會小于400V應用!為什么,以現在的工業應用,690V情況下會出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去?
10KV變壓器側短路電流這樣計算,對嗎?
10KV三繞組變壓器ZS9-4000KVA,10KV/1.0KV/1.0KV,接線組別為D,d0,yn11,請教一下高壓側電流應該是多大,選用多大的電纜接入這個變壓器比較合適?求大俠指教。
為什么高壓和中壓是并聯后和低壓為串聯的關系,而不是采用下面的等效化簡方式,請教兩者是否是一樣的?提前謝謝您的回復。
前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,看到40頁,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,但是好象還是有區別。請教,我錯在什么地方?
變壓器高壓側的額定電流一般都比較小,而高壓側的電氣設備(如高壓開關柜\高壓斷路器)額定電流為什么那么大呢(630A到幾千安以上?比如,一臺SC9-1600/10/0.4kV變壓器的高壓側額定電流才92.4A,請高手賜教!謝謝
本帖最后由 _塵世中的塵 于 2014-3-4 13:30 編輯 就像圖中這個到底要怎么計算啊,看配三也不明不白的 誰知道麻煩說一下啊
我在設計院工作,要設計用戶的10kV配電室。計算短路電流是有疑問,不知道高壓側短路容量取多少,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量。我覺得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有沒有權威人士告訴我一下,一般10kV,35kV,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,我想計算短路電流啊。。
Dyn11、Yyn0型變壓器在低壓側短路,變壓器高壓側電流問題。在習題集P161那幾個題,給的答案理解不了,請教各位大俠那樣計算的理論支持是什么?
變壓器的二次側發生短路時,其短路電流如何簡便計算呢, 可以通過以下公式計算:
如下圖,計算聯絡柜母線段的短路電流,饋電柜出線處的短路電流時,是不是應該將兩路變壓器考慮成兩個電源,并按照多個電源供電的短路電流計算方法進行計算?(就象《工業與民用配電設計手冊》第三版148頁介紹的那樣)請高手指點!謝謝!
變壓器高壓側短路電流計算
變壓器高壓側短路電流計算專題,為您提供變壓器高壓側短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器高壓側短路電流計算 相關的專業交流討論,更多變壓器高壓側短路電流計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題