算出變壓器低壓側的短路電流,開關的選取是按照額定極限短路分斷能力＂闶穷~定運行短路分斷能義取。如果采用額定運行短路分斷能力Ｇ額定極限短路分斷能力干什么用的?/p>
斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,短路開斷電流瞬時值為115KA,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA。難道是以有效值為準,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點。
斷路器的額定極限和額定運行短路分斷能?2005-11-30 連理枝 這篇文章被閱讀了< 2 >次 用戶在設計、選擇低壓斷路器的短路分斷能羠,應遵循的基本原則是:斷路器的額定短路分斷能?amp;sup3;線路可能出現(預期)的短路電流。 國際電工委員會IEC947 - 2和我國等效采用IEC的GB14048.2《低壓開關設備和控制設備 低壓斷路器》標準規定的短路分斷能力有兩種;額定極限短路分斷能羉u和額定運行短路分斷能羉s。 1. Icu和Ics的定義分別定義如下:Icu為按規定的試驗程序所規定條件,不包括斷路器繼續承載其額定電流能力的分斷能力；Ics為按規定的試驗程序所規定的條件,包括斷路器繼續承載其額定電流能力的分斷能力?Icu的試驗程序為o t co;Ics的試驗程序為o t co t co。Ics比Icu的試驗程序多了一次co。經過程序試驗,能完全分?jǐn)啵珉娀。o超出規定的損傷,被認為Icu試驗通過,而Ics的
請教各位高手:現有一個實際問題,等待解決。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,現用戶要求使用4000A真空斷路器,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,但是經詢問真空斷路器廠家,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,會有什么后果之憂?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求?急需,先謝謝了
10kV開關柜型號為KYN28-12; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,我選擇的是630A/25KA。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,謝謝!
請教,斷路器的分斷電?應該大于 K1點,還是大于K2點。 為什么 (主要)。。。不知道這個該如何描述,畫了個圖,別人的cad真不好用,湊合看看吧。
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,額定電流的問題始終沒有弄通,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,所以我很迷惑,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感謝了!
每一次斷開短路電流后,都應對斷路器進行一次檢查,檢查的內容及故障處理方法如下。 1.觸頭系統 (1)主、弧觸頭上的煙痕用酒精抹凈; (2)如果觸頭接觸面上形成小顆粒金屬屑時應清理,并修平整; (3)如果因電磨損造成主觸頭(動靜觸頭)上的銀合金觸點層厚度
開關的分斷能力由什么決定?內部結構如何?分斷能罳定了開關哪方面的功能?開關的分斷能力與計算的短路電流什么關系?開關的分斷能力又與開關的短延時保護和短路瞬時保護什么關系?難道計算短路電流的作用就是為了校驗熱穩定什么的?有沒有人能介紹一下計算短路電流以后如何確定分斷能力、短路瞬時保護?在下新手,一口氣說了很多問題,困惑很久了,,,
在低壓配電系統中,變壓器出口的短路電流是基本確定,在選擇總斷路器和出線斷路器時,對斷路器的額定短路電流的確定通常略有不同。比如:1000kVA變壓器出口短路電流為24kA,選擇框架斷路器額定短路分斷電流不小?0kA,出線斷路器不小于35kA,有什么問題嗎?1、對于低壓配電系統,進線斷路器和出線斷路器處的預期短路電流基本相同,差值一般小于10%;2、對于進線、出線斷路器其額定短路分斷電流只殷?4kA即可;3、適度提高進線斷路器的額定短路分斷電流是對配電設備的要求,在技術上沒有特別的說法。以上思路是否正確,請各位指正!
當斷路器運行電壓低于額定電壓時,其額定短路開斷電流將變大,但具體變多少,有沒有經驗公式?例如:ABB的VD4,其額定電壓為12KV,如果用于3KV的柜中,其額定短路開斷電流將為多少?
我們根據變壓器的短路電流,選擇第一級斷路器的極限短路分斷能力Ｇ么后面第秹Ｚ葔的斷路器怎么選擇極限短路分斷能?另想知道電機回路極限短路分斷能力怎么選擇??
1、圖紙中低壓斷路器標注其分斷能?0KA,此50KA是指它的額定極限短路分斷能玲?、斷路器的短路分斷能力是根據三相短路穩態電流來確定,還是根據短路峰值電流來確定?
我用計算軟件進行短路電流運算,可以得到任意時刻的短路電流值(每隔0.001s計算一次此時的短路電流值),我想知道對于開關的短路開斷電流,選擇哪個時間點(第幾個周波)的短路電流值比較合適,為什么?想問問大家是怎樣選擇開關的開斷電流,另外要告訴大家系統是近發電機端的。
平時在選擇低壓斷路器時,必須考慮其極限分?jǐn)嗄芰κ菫榱税踩姆謹喽搪冯娏鳎箶嗦菲鬟_(dá)到一定的使用壽命,但普通的熔斷器不是一次性的嗎?在達到及超過熔體熔斷電流的時經t時間后熔斷,那熔斷器為什么也要考慮這個最大分斷能力Ｇ不是在砠IOC時,熔斷器不能正常熔斷嗎?請高手賜教!
1.斷路器額定電流等于短路電流嗎? 2.電纜或導劲汩L期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或?qū)Ь€電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒?擊穿?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
額定工作電流同是400A,不同電壓考核的額定短路接通與分斷能力不突明白高電壓的考核值小Ｍ電壓的考核值大?140V是7.5KA;660V是9KA,為什麼?
想請問高手一個問題:<br><br>為什么同一斷路器分斷電流值不一樣?lt;br><br>例如:通常電子斷路器的分斷電流?000A,而下面什么根據什么規范其分斷能力又?500A,<br><br>為什么會是不一樣的呢?搞不明白?
額定極限短路分斷電?/p>
額定極限短路分斷電流宯},為您提供額定極限短路分斷電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定極限短路分斷電?相關的專業交流討論,更多額定極限短路分斷電流相關內容請訪問