色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教接地開關的一些問題

    就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈

  • 【請問】GIS設備進線處的快速接地開關起什么作用?

    GIS設備進線處裝有快速接地開關起什么作用?它的控制回路有一個“線路無壓”連鎖接點應該從何處???出線間隔緊靠充氣套管的接地開關控制回路中有“主變無壓”連鎖接點應該從何處?。?/p>

  • 排管敷設接地扁鋼的作用

    我公司10KV高壓電纜采用玻璃鋼電纜排管敷設,供電部門中間檢查時提出排管全線增設一根50*5的接地扁鋼,請問:這根扁鋼起什么作用

  • 接地變壓器的作用是什么?

    一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?

  • 為什么蓋負荷開關要接地刀?

    為什么蓋負荷開關要接地刀?

    為什么蓋負荷開關要接地刀?

  • 請教接地開關的設置問題

    請教按2.0.7條(來自GB50060)為什么A圖(已標注為紅色)設置接地開關不正確?提前謝謝您的回復。

  • 零線接地也漏電開關也跳閘?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝

  • 中置柜的輔助開關的作用?

    我們這進了一批中置柜,每個中置柜都配有FK10型輔助開關;想請教一下,FK10型輔助開關的作用是什么?是不是每個柜型都要配呢?如果不帶接地開關的話,是不是可以不用配FK10型輔助開關?輔助開關還有其他型號嗎?

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 關于開關柜活門接地問題

    根據3906標準 第6.10.3條規定如果證明設計是充足的,則通常不需要進行該試驗,我想請問一下標準高手: 怎樣才能證明設計是充足的? 目前我們設計的時候要不要考慮活門接地這一塊呢?不過據我了解,客戶一般對活門接不接地要求不是很嚴格.但是我想搞清楚這個問題. 謝謝

  • 接地開關或接地器的安裝數量

    高壓配電裝置設計技術規程:接地開關或接地器的安裝數量應根據母線上電磁感應電壓和平行母線的長度以及隔間距離進行計算確定,請問怎么計算?

  • 高壓開關柜柜體的作用和分類

    摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、高壓操作機構等。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等。

  • 變壓器和開關柜的接地問題

    現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?

  • 中置柜接地開關的接地問題

    中置柜接地開關的接地問題

    請教:1、中置柜(如KYN28)的接地開關一般在其兩端都帶有接地編織線,那么在實際的柜體裝配使用中,接地開關兩端的接地編織線都需要接地嗎,還是單側有效連接到柜體接地銅排就可以好?國標中是否對此作出規定或限制呢?2、斷路器兩側的導軌接地是否也必須是兩側接地?其能否直接連接到接地開關兩側(編織線銅端子的鎖固位置),再通過接地開關的編織線,最后一起連接到柜體接地銅排進行接地呢?國標中是否對此作出規定或限制呢?以上,如果有什么建議還請指教。謝謝以上

  • 電氣設備接地的作用和要求

    收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝

  • 高壓開關柜與接地開關的問題

    僅當接地開關分閘時,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,接地開關才允許被分閘。  想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,電纜室門為什么不允許打開呢?

  • 【新手】請問:為什么會有二個接地開關?

    【新手】請問:為什么會有二個接地開關?

    問一下為什么有二個接地開關?[ 本帖最后由 a30788603 于 2011-12-4 20:20 編輯 ]

點擊加載更多

接地開關的作用

接地開關的作用專題,為您提供接地開關的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地開關的作用 相關的專業交流討論,更多接地開關的作用相關內容請訪問