  • 多層住宅建筑電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為二期工程,地上6+1層,總建筑面積3288.81平方米。圖紙包含:各層照明平面圖、各層插座平面圖、各層弱電平面圖、弱電系統圖、配電箱系統圖等。 投稿網友: wa20061055 上傳時間: 2011-03-03

  • 住宅建筑電氣火災預防探討

    當今社會,電能已成為人們生活中必不可少的能源,也成為決定經濟發展速度的重要因素之一。尤其是隨著經濟的發展,住宅中高層建筑的增多以及裝修工程的普及,我國城鄉住宅由實用型轉向小康型,城鄉住宅正在向大面積、超高層、多功能、綜合型、多用途的方向發展,居民對電的需求越來越高,大功率家用電器正逐步躍入主流家電行列,火災隱患也隨之增多。近年來,因電氣原因引起的火災頻繁發生,并呈逐年上升趨勢,嚴重威脅著人民的生命和財產安全。因此,怎樣從建筑電氣設計的角度防范居民住宅火災變得非常重要。 1 我國住宅建筑電氣線路設計現狀 改革開放以來,我國在城鄉住房領域取得了舉世矚目的成就。住宅建設已成為我國經濟發展的新的增長點。同時,我國是個生活用電增長速度極快的發展中國家。隨著經濟的發展,居民對電的需求越來越高,大功

  • 某地六層住宅建筑電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為六層住宅,一層為儲藏室,二至六層為住宅,系統包括:照明、綜合布線、有線電視、防雷接地系統,圖紙包含:標準層電氣平面圖,首層電氣平面圖,屋頂防雷平面圖,等電位連接平面圖等,可供參考。 投稿網友: fchdzh 上傳時間:

  • 住宅建筑電氣接地系統介紹

    1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線、橋架、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施

  • 高層建筑住宅的電氣設計

    淺談高層建筑住宅電氣設計2009/3/18/08:38 隨著經濟的發展和人民生活水平的不斷提高以及城市人口的不斷增長,高層住宅逐步地進入了人們的生活。電氣觀察 摘要:在高層住宅的設計工作中,如何更好地在設計中完善建筑的使用功能,并提高電氣系統的安全性是建筑電氣設計人員的職責。通過筆者設計實踐及了解同行與建設單位和住戶的回饋意見,總結了幾點體會,在此提出,以供探討。 關鍵詞:住宅電氣設計對策 1、住宅電氣設計應有一定的超前意識。 住宅電氣設計要突出“以人為本”的設計原則,既要做到安全、節能、經濟、方便、美觀、適用、便于安裝與維修,還要具有適應時代的發展可拓展性。在經濟條件許可的情況下,要提高設計的起點,具有一定的超前性,并積極采用經過國家認定推薦的新材料、新產品和新的技術成果,提高住宅使用的科技含量,滿足人們對住宅功能增長的需求。 2、戶內配電方案。 按《住宅設計規范》(GB50096-1999):每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明,應

  • 高層住宅建筑的電氣設計

  • 住宅建筑電氣設計規范總結

    附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。

  • 現代住宅建筑電氣強電設計要點[總結]

    現代住宅建筑電氣強電設計要點[總結]

    本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-21 11:02 編輯 ※【住宅供配電系統】※住宅供配電系統設計六點注意--------------------------------------------------

  • 某住宅建筑電氣系統(消防、防雷)圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙包含有:1-11層電氣平面圖,地下室照明平面圖,防火分區示意圖,地下室照明配電干線圖,地下室動力配電干線圖,地下室配電平面圖,接地平面圖,地下室消防平面圖,屋頂防雷平面圖,機房層電氣平面圖等,可供大家參考。 投稿網友: poxie346396

  • 二類高層住宅建筑電氣施工圖

    圖紙簡介: 18層二類高層住宅樓電氣施工圖,包含供配電系統,弱電系統,消防系統 投稿網友: jixiang0523 上傳時間: 2014-01-10

  • 住宅建筑電氣設計插座該如何布置?

    (1)低壓配電柜開箱檢查。 ①低壓配電柜開箱檢查清點工作應由業主(建設單位)、監理單位、施工單位、生產設備單位組成核驗小組,對箱內物件進行核實檢查,應符合設計圖紙設備清單及裝箱單的規格型號,數盆質址要求,并逐一登記造冊, ②首先對未經開箱的箱體進行外觀檢查,檢查在搬運過程中.有無扳壞現象,低壓配電柜是否立放、倒置,有否傾倒和受過沖擊碰撞,劇烈振動的現象。同時檢查包裝箱上是否注明防雨、防振、防傾倒等標志,均應齊全、完好。 ③按照設備清單及技術資料,開箱核實檢查,低壓配電柜規格型號及其設備附件是否符合設計要求,數量是否齊全,有無損壞腐蝕等情況。隨機文件清單、零配件是否齊全,柜內電氣元件有無破損或其他異脫況, ④低壓況電拒及其附件,應有完整的接線方案,系統圖等技術資料,以便于施工安裝、調試維修使用,并附有產品合格證. ⑤低壓配電柜與動力開關柜,如果有消防聯動要求和樓宇自動挖制要求的或有特殊要求通訊接口等,需要認真負責地核對設計施工圖是否符合設計要求。 (2)固定式低壓

  • 現代住宅建筑電氣設計的節能措施

    現代住宅建筑電氣設計隨著設計師們各自的獨具匠心,通過不同的形式在設計和施工中展了現出來,而節能就是最主要的一種形式和做法。現從電氣設計的節能所注意的原則開始,對現代住宅建筑電氣設計的途徑和措施加以分析。 1 現代住宅建筑電氣節能設計的原則 就目前的設計理論和實際來說,建筑電氣設計節能應堅持以下兩個原則。 (1)考慮實際經濟效益 節能應根據國情考慮實際經濟效益,不能因為注重節能而過高地消耗投資,增加運行費用。 (2)盡可能減少無謂的能量消耗 照明的照度、色溫、顯色指數;滿足舒適性空調的溫度及新風量,也就是舒適衛生;滿足上下、左右的運輸通道

  • 那些年,我們一起審過的建筑住宅圖紙(電氣篇)

    那些年,我們一起審過的建筑住宅圖紙(電氣篇)

    周三了,一周過去一半了,小伙伴們是不是覺得時間過得很快啊, 還是不感慨了,繼續搬磚頭去了。本帖子收集了2015年最

  • 關于住宅建筑電氣設計規范的問題?

    住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?

  • 淺談住宅小區建筑電氣設計

    前言 隨著生活水平的提高、生活方式的變化及家庭形式多樣化,人們對安全保障的要求愈來愈烈。這種高度安全性的要求主要體現在防盜、防犯方面,這是最為直觀的安全,也最為人們所重視及關注。 1供電可靠性方面 1.1在新建住宅內配套建配電房 配電房由配電室和變壓器室組成,高、低壓進出線均采用電纜并敷設于電纜溝或電纜保護管內。根據工程情況,也可以采用預裝式變電站。 1.2供電方式有多種選擇 其一,10 k V高壓側雙電源進線( 該方式可以通過分段開關或箱式變的四工位開關來實現環網功能),經聯絡開關柜后至變壓器;低壓側采用單母線分段,正常情況下分段運行。 其二,10 k V高壓側單電源進線,低壓側單母線分段或不分段。前一種方式可靠性較高, 但投資大,適用于較高檔的住宅小區;后一種方式可靠性較前一種低,但投資省。 從目前的情況來看,后一種方式的供電可靠性已

  • 住宅小區建筑電氣設計與施工

    7346_4124_03D603_住宅小區建筑電氣設計與施工

  • 住宅建筑電氣安裝圖集.pdf

    住宅建筑電氣安裝圖集.part1

  • 金湖住宅小區建筑電氣設計

    摘 要:文章根據金湖小區地理位置和居住人員的特點,在整體規劃和單體建筑設計上充分考慮了立面造型的美觀性,平面功能的合理性,以及住戶的安全性和舒服性。在電氣設計上除滿足小康要求外,還注重研究解決廚房排油煙的問題,建筑設計上增加了排油煙井,電氣設計上增加了煙道頂部排油煙機。關鍵詞:小區規劃 三表出戶 用電水平 暗埋管線 室內抽油煙設施 總體設想1、金湖住宅小區簡介 金湖小區是岳陽市首個公共配套設施齊全的公務員住宅小區,她南臨南湖公園,北靠南環東路,東與北港鄉路接壤,西為養魚大湖,依山傍水,環境優美,空氣清新,交通便利,是居家的理想地帶。該小區規劃用地140畝,總建筑面積10萬m2,其中,住宅建筑面積8.2萬m2,公共建筑面積1.8萬m2,共有住宅樓37棟,小區在規劃設計上,充分考慮了與其周邊環境相呼應,力求為用戶營造一個優美,雅靜的生活環境。首先,小區在整體規劃上,采用低密度建筑,大面積綠化的設計。(容積率為1.07,綠化率為42.5%),使小區與周邊環境自然容為一體。其次,小區采用小院落布局手法,以區間道路和綠化分隔成若干個小院落,以院落為基本單位來形成小

  • 對《住宅建筑電氣設計規范》的疑惑

    《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?