12DX011 建筑電氣制圖標準
公司新買了一本《建筑電氣制圖標準》GB/T 50786-2012,翻了一下,發現里面很多圖例和自己現在畫圖所用的圖例不一樣,比如說照明燈、電源插座、燈具開關、線路線型符號等。以前看別人畫的圖,也大都不是和這個標準上的一樣,不知道大家現在是否嚴格按這個新出的標準畫圖呢?大家也說說自己的意見吧^-^
12DX011建筑電氣制圖標準圖示
12DX011 建筑電氣制圖標準.part1 12DX011 建筑電氣制圖標準.part2
建筑常用CAD電氣制圖標準圖形
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
高層建筑電梯電氣自動控制圖
實用的建筑施工電氣制圖符號
為什么沒有建筑電氣專業的國家制圖標準?給排水、暖通的都有國家制圖標準,卻唯獨建筑電氣專業沒有?難道電氣專業不重要嗎?那些制圖標準的人都到哪里去了呢?難道中國就沒有這方面的人才?現在電氣圖上的表示方法五花八門,令人眼花僚亂啊各有各的表示方法強烈呼吁要求統一!!!
2010年《建筑電氣》精華1
建筑電氣與弱電安裝預算
畢業后在設計院做了有半年建筑電氣設計了,對于這半年來,有太多想說的,我們設計院是個新開的,我剛來時老板正招人,不管什么樣的都要了,所有現在我們院大部分都是剛畢業的學生,且有些素質還不是太高,不管什么樣的都能做設計,對設計這一行又重新理解了一下。來半年了,從什么都不會,到現在畫了幾個小區十幾棟多層住宅,自我感覺進步還行,沒有老師教,都是自學的阿,偶爾老板找來一個搞水電的師傅客串一下,幫我審審圖,還算過得去,現在正努力學火災自動報警,和高層的畫法。發現其實設計不能叫設計,抄圖就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是換湯不換料。感覺沒什么技術含量。一直困惑我的一個問題是(又不敢問老板),在設計院做建筑電氣設計,一平方能給多錢阿???老板光說提成年底一塊給,自己心里也沒譜。希望有譜的師傅給說說,我最關心的,一平方多錢的問題
簡要說明:本書以變配電工程、照明與動力工程、建筑防雷與接地工程、空調自動控制系統、火災自動報警際消防聯動控制系統、通信網絡與綜合布線、智能住宅小區等工程實例為主要內容,詳細的介紹了建筑電氣工程圖的識讀方法和步驟。為了便于讀者學習,每章均附有復習題和答案。 文件格式:PDF 文件大小:15.6 M(壓縮后分2 卷)
簡要說明:本書主要內容包括建筑電氣工程(強電)施工前的監理工作與資料管理;施工過程中的監理工作與工程質量、進度、投資的管理控制;工程竣工中的監理工作與驗收管理;竣工工程備案?保修期監督管理等。本書可作為建設工程施工第一線的電氣監理工程師從事監理工作時必讀的工具書,也可作為建筑電氣工程技術管理人員及工程質量管理人員的參考用書。 文件格式:PDF 文件大小:13.9 M (壓縮后分2卷)
電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望專家理解。 3+2三根相導體同線徑,中性導體和PE導體同線徑;4+1是三根相導體和中性同線徑,PE導體單獨一種線徑;五等芯就是相導體中性導體和PE導體同線徑。16以下用五等芯電纜是因?yàn)槿嗨木€及單相三線電路中導體材料為銅時16平方及以下規格相導體和中性導體同線徑,(鋁導體為25及以下)此情況下PE導體材料與相導體相同時也應與相導體同線徑。“1進線電纜的芯數與接地形式有關,TN-C、TN-C-S接地系統均采用L1,L2,L3,
建筑電氣制圖
建筑電氣制圖專題,為您提供建筑電氣制圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣制圖 相關的專業交流討論,更多建筑電氣制圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量