  • 建筑電氣消防設計的探討

    1 減少及避免電氣火災的發生電氣火災是指由電氣原因引發燃燒而造成的災害,電氣火災在火災事故中所占比例較高,對人民生命財產造成的損失巨大,因此,電氣設計中做好盡量避免和減少電氣火災的發生是從根本上保障建筑的安全,因此需要設計人員高度重視。 1.1 引發電氣火災的主要原因

  • 建筑電氣消防設計培訓開班啦~

    建筑電氣消防設計培訓開班啦~

    今天易筑教育小編就為大家帶來一個 全方位帶你了解建筑電氣消防設計 建筑電氣消防設計 跟我一起看過來啦

  • 建筑電氣消防設計若干問題探討

    建筑電氣消防設計若干問題探討 摘要: 建筑電氣消防設計主要包括三個方面,即火災自動報警、消防聯動控制和消防設備配電。在此,本人談幾點對消防電氣設計的認識和體會,以期與同行探討 關鍵字: 建筑電氣 消防設計 火災自動報警 消防聯動控制 建筑電氣消防設計主要包括三個方面,即火災自動報警、消防聯動控制和消防設備配電。在此,本人談幾點對消防電氣設計的認識和體會,以期與同行探討。 設計應嚴格按照《高層民用建筑防火設計規范》(GB50045—95,2001年版)和《火災自動報警系統設計規范》(GB50116—98)進行。電氣消防和給排水及空調專業聯系得非常密切,因此,設計前和設計中,必須經常與這兩個專業有良好的溝通,才能確保設計的準確和避免重復更改。 一、火災自動報警及消防聯動系統設計的探討 在火災自動報警系統的設計中,工作量最大的是各種探測器的布置。應根據不同的場所,選定與之相應的探測器,確定好各種探測器的位置,手動報警按鈕除了安裝問距不應大于30m外,

  • 關于電氣消防負荷的問題。

    一、消防GB 50016-2014規范 10.1.2-5條 “ 座位數超過1500個的電影院、劇場,座位數超過3000個的體育館,任一層建筑面積大于3000m2的商店和展覽建筑,省(市)級及以上的廣播電視、電信和財貿金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二級消防負荷?!?二、根據《消防給水及消火栓系統技術規范GB50974-2014》第6.1.10條當室內臨時高壓消防給水系統僅采用穩壓泵穩壓,且為室外消火栓設計流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵應按一級負荷要求供電Q1: 這里兩條規范。 第二條相當嚴格啊。 大于20L/S的建筑基本已經確定 只要是用消防泵的工程就必須采用一二級消防負荷了么? Q2:僅采用穩壓泵穩壓 的室內臨時高壓消防給水系統, 那么如果沒有增壓穩壓設備的臨時消防系統 是不是可以忽略第二條了?

  • 建筑電氣消防設計6大常見問題分析

    收錄于話題 作為建筑電氣中的消防設計,包括了火災自動報警、消防聯動控制與消防設備配電。而這些措施為火災的先期預報、火災的及時撲滅、起到了不可替代的作用。

  • 關于建筑消防電氣設計的探討

    在高層和比較復雜的多層民用建筑中,完善的消防電氣設計系統對于發生火災后,能使建筑物內各種消防用電設備及時的可靠運行,有效地疏散人員、物資和控制火勢的蔓延是十分重要的。下面對此談一些個人體會。 一、正確執行國家消防電氣設計規范 設計規范、規程等工程標準是電氣設計的重要依據,是應當嚴格遵照執行的技術準則。 1、標準的分類 根據標準的適用范圍不同,可分為國家標準、地方標準和行業標準。地方標準和行業標準是國家標準的分解。國家標準代號為GB50XXX—YYYY,地方標準代號是BXXX,行業標準代號是該行業的漢語拼音字母縮寫,如JGJ為建設部標準,GA為公安部標準。 根據標準的強制性可分為強制性標準和推薦性標準。強制性標準是必須執行的標準,它提出了必須遵循的最低要求,而行業標準和地方標準可以高于國家標準,但不能低于國家標準。推薦性標準是在標準代號中加上T字,顧名思義是推薦性的,不具備強制性。 此外,國際電工委員會(IEC)發布的標準是國際社會共同享有的一筆知識財富。在我國加入WTO后,我國有很多電氣方面的規范都采用了IEC

  • 建筑消防電氣優化設計要點

    摘要:一套完整并且能夠正常運行的消防電氣設備能夠在建筑物發生火災時為相關的人員提供生命和財產的有力保障,同時,這樣的消防電氣設備還能夠及時的發現并迅速處理火情,能夠有效地將火災消滅在萌芽狀態?因為,為了能夠優化設計出這樣的消防電氣設備,優化設計人員就必須要端正工作態度,不斷加強學習,全面的掌握相關的優化設計規范的要求,只有這樣才能夠使優化設計人員結合建筑的實際情況來把握相應的優化設計要點,才能以此為基礎不斷的完善消防電氣優化設計? 建筑的消防電氣優化設計是建筑防火安全的重要組成之一,它包含了三方面的內容:消防聯動控制?火災自動報警以及消防設備配電?當前,伴隨著我國經濟的飛速發展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益緊張等情況,建筑物正在向密集化和高層化發展?面對這樣的情況,當前的建筑物必須要加強對建筑消防電氣的優化設計,采取有效地措施預防火災的發生或者努力地減少因火災造成的人員或財產損失?本文先從消防電氣優化設計必須要遵循的規范談起,繼而闡述了相關的優化設計問題?希望能夠起到拋磚引玉的作用? 1建筑消防電氣優化設計所要遵循的優化設計規范 在進行消防電氣優化設

  • 關于防爆場合的電氣消防設計

    1、個人認為上防爆的感煙、溫等探頭無實際意義!事實上許多廠家也不會上此系統!2、但又要上些東西呀!只有可燃氣體探測,有時候甲方可能會覺得有用不過也有很大弊端,通常是上了也不能用,因為環境太惡洌了!3、作了很多這樣的設計,總感覺無啥大用,但工作必須要干呀!請問同行如何處理呢?

  • 問一個關于電氣消防的問題

    一個建筑火災危險性為丁級,面積為39498平方米的輕鋼結構廠房,是否需要設置火災自動報警系統,如果不要那應急照明和疏散指示燈是否需要設置呢

  • 建筑電氣消防技術咨詢報告的編制的技巧分析

    隨著國民經濟的快速發展,民用建筑建設規模不斷擴大,適用標準不斷提高,配套設計的強弱電系統品種也逐漸先進齊全,并且有向智能化發展的趨勢,各個系統間關聯度越來越大,對于消防設備的配置及運行產生了一定的影響。 消防電氣技術咨詢報告的目的是完成對項目電氣施工圖設計文件評審,迄今為止,我國還沒有出臺統一的消防技術咨詢報告文件編制的標準,云南省正處于積極探索階段。就目前情況來看,行業內技術咨詢報告文件編制內容標準參差不齊,有些文件內容過于簡略,對消防主管部門及建設方無所助益,起不到應有的防患未然的作用。筆者多年從事民用建筑電氣設計、施工圖審查及消防技術咨詢業務工作,在總結以往實際工作經驗的基礎上,對編制全面完整的民用建筑電氣消防技術咨詢報告提出了幾點建議,希望能對推動消防技術咨詢業務標準化的發展得到幫助。 1 電氣施工圖設計文件的深度、依據、設計范圍評審

  • 建筑電氣消防設計疑難問題解析(精選)

    結合目前消防考友對建筑電氣中普遍疑惑的問題,小編摘取部分關系密切的內容進行分享。 以下內容節選自《建筑電氣設計疑難點解析及強制性條文》 1、“雙重電源”和“兩回線路電源”的不同之處有哪些?

  • 某小區建筑二層電氣消防報警專業全套施工圖

    圖紙簡介: 梨樹灣電施工圖,兩張平面圖,地下一層和首層消防報警平面圖 投稿網友: cola_g900422 上傳時間: 2014-05-20

  • 建筑消防電氣設計的探討分析

  • 高層建筑消防電氣涉及那些系統?

    高層建筑消防電氣涉及那些系統?如果高層中間某層發生火災,各系統如何實行聯動和聯鎖!一知半解,請大家多指教!!!

  • 某住宅建筑電氣系統(消防、防雷)圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙包含有:1-11層電氣平面圖,地下室照明平面圖,防火分區示意圖,地下室照明配電干線圖,地下室動力配電干線圖,地下室配電平面圖,接地平面圖,地下室消防平面圖,屋頂防雷平面圖,機房層電氣平面圖等,可供大家參考。 投稿網友: poxie346396

  • 對民用建筑消防電氣設計的異議

    對民用建筑消防電氣設計的異議 摘要:本文主要對民用建筑消防供配電設計中,如何做到安全可靠和經濟合理闡述個人觀點。 關鍵詞:民用建筑 消防專用線路 末端切換 應急電源 消防電氣設計執行的標準有《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱“高規”)、《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92以及《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱“供規”)。做為一名電氣專業的施工管理者,遵守按照國家標準或行業標準設計并通過圖審的施工圖來執行施工是毋庸置疑的。然而,在我們惜惜相關的民用建筑的消防設備使用過程中,有些設計既不安全可靠也不經濟合理,如雙外網電源設計和消防設備的末端切換是被強規了還是畫蛇添足?就此我想提出個人的見解,與大家商榷。

  • 述評高層建筑消防電氣設計

    述評高層建筑消防電氣設計 論文欄目:高層建筑論文 1現階段高層建筑消防電氣設計中的問題所在首先,沒有合理的電氣裝置設計,一是一旦場所內有腐蝕的氣體,而采用的設備也不符合防腐的要求,就會出現短路的現象,引發火災。二是沒在防爆場所安裝防爆的電器設施,電流超出電器設備的負荷,這就導致了設備過熱而引發火災。三是在易受雷擊的場所安裝防雷裝置,避免由于電流效應而引起火災。其次,沒有規范的電氣安裝,一是在導線連接的地方使用纏繞的方式,用的時間長了就會有氧化的現象發生,電阻變大的時候,接頭由于過熱引發火災。二是接線斷路器、插保險的熔線等,如果運行的時間長了,就會出現松動的現象,接觸電阻變大的時候引發火災。三是在安裝燈具的時候不按照相關的規范進行,這樣容易引燃周邊的易燃物質。2關于高層建筑完善性消防電氣設計的分析第一,用電負荷的計算,在供電設計中能夠

  • 某辦公樓電氣消防設計案例分析

    某辦公樓電氣消防設計案例分析

    某辦公樓地下室1層,上面26層均為辦公室,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,14層~26層為寫字樓。該建筑屬于一類高層,10kV電源兩路進線,銀行自帶發電機組,機組設置在地下室,銀行重要機房還自帶EPS應急電源。由于該建筑屬一類高層,火災自動報警系統的等級為一級。系統包括:火災自動報警系統;消防聯動控制系統;火災應急廣播系統;消防專用對講電話系統;電梯監視控制系統;應急照明控制系統。本工程按規范要求,將消防控制室設置在首層。 (1)工程概況 某辦公樓地下室1層,上面26層均為辦公室,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,14層~26層為寫字樓。該建筑屬于一類高層,10kV電源兩路進線,銀行自帶發電機組