6+1磚混結構 現在是第二層 這樣的搭接可以?
15G611
03SG611 磚混結構加固與修復
磚混結構加固與修復 03SG611
[ 本帖最后由 dhw_henu2004 于 2012-1-12 15:24 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖磚混結構加固與修復圖集( 03SG611)。為整本砌體加固圖集,砌體加固的各類方法大樣均有,最難得的是這是CAD格式的,編輯使用很是方便,希望給有需要的工作者帶來方便 投稿網友: pands_1258 上傳時間:
在做的一個磚混結構 有梁的跨度為6m 和 7.5m 不知道壁柱的尺寸如何計算 希望大家指教
我是一個剛畢業的新手 在一個磚混住宅工程中 涉及到一個凸窗的問題 凸窗上下兩快板怎么支撐?我采用的方法是 將樓板挑出 起磚來支撐凸窗下板 中間留空 第二個方案是在凸窗下板兩邊起小柱 并在兩柱間凸窗下板底澆一小拉結梁 這樣來控制板翻轉凸窗上面的板與過梁一起澆各位前輩都是怎么做的 求教~~~
針對磚混結構,PKPM的PM4模塊中有連梁生成,PK可以進行連梁的計算。而磚混結構中的梁有圈梁、(門窗)過梁、墻梁和挑梁,其中GJ模塊挑梁、墻梁的計算。那么PK中的連梁指什么呢?謝謝!
新手最近做一個單層磚混結構,層高6m,工業建筑。縱向長度26m,橫向10m,由于功能要求中間沒有其他橫墻,我做的梁跨度10m 尺寸為300X800,縱向中間一道梁300X600,計算下來撓度比較大(近30mm),現在想請教下構造柱(240X240)能否代替壁柱,還有如果構造柱后澆是不是就不用考慮構造柱對梁的彎矩約束作用,還有梁墊和構造柱哪個好點。設計院不能上網只能在網吧上論壇了 有木有 沒法上圖 希望大家指點迷津。
請教個問題啊 這兒為什么會紅啊 怎么處理 7度區 磚混結構
某射擊館附屬樓為一層磚混結構,按照抗震規范要求,砌體材料為MU10磚、M5.0砂漿,但是當地生產的粘土磚只到MU7.5,哪位高手幫忙解決一下,怎么辦?著急啊!因為工地在老撾,設計是中國的標準。
某磚混住宅 地下一層 地上六層,坡屋頂,用pkpmjccad計算墻下條形基礎計算的條基尺寸大,而且開間小 所以有的基礎都撞到一起了很難弄 ,甲方不讓做筏板基礎 請高手提好方法怎么辦?謝謝了
新手看比較合適[ 本帖最后由 wd16 于 2009-12-20 17:56 編輯 ]
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
我最近設計6層磚混小區!審圖意見是大洞口處地圈梁 需要計算配筋!我查了規范 !地基反力是地基上部傳下來的荷載/基地面積!問題是大洞口上部哪來的荷載啊?我不能理解!求解釋
學校磚混結構抗震鑒定講稿doc (2).ppt
新手做的農村小二層,無地勘,新手可以看看。(我也新手)