色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 接地扁鋼這樣連接合格嗎?

    接地扁鋼這樣連接合格嗎?

    給出下面三個圖片,供大家討論,說事不說人,說合格與不合格的理由:

  • 關于風管及連接件的問題

    關于風管及連接件的問題,法蘭的連接需要先在法蘭上鉆出多個螺栓孔,安裝時還要對準螺栓孔和螺栓連接,費力且費時;無法蘭連接則強度低,剛度不保。本人因朋友之邀設想了一個改進的方案,簡言之,就是在法蘭上套夾箍(代替螺栓)把法蘭緊固。夾箍是一條剛性帶凹槽的條子,法蘭相對的邊緣包括密封層可被擠插入內。此風管連接件適用于圓形風管或方形風管,法蘭上無須鉆孔和螺栓連接,可大大加快安裝速度,并且其“T”字形的密封結構,使其密封性能優于法蘭等其它連接方式,外表因為看不到連接縫隙所以美觀。現提出來請大家發表意見,給予點評,若有更好的改進方案,包括國外的先進技術和產品,務必請介紹,施放善舉,多多交流。另外,若需要螺旋風管或焊接風管及附件等詢價的也可與我聯系呀!ZJJZ123456@126.COM

  • 報警主機專用接地如何連接

    報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,主機電源的PE線又接在那里。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,是接PE線還是接專用接地線。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了?

  • 這二種接地制試是否連接?

    現有一個大樓用的是TN-S的接地制式,太陽能發電用四芯電纜接入大樓的配電母排,是N線和PE線合在一起變成PEN的,白天太陽能通過這根向大樓供電,晚上再由這根電纜大樓向太陽能發電的停車場供電照明電,大樓里有自己的變壓器室和配電房,大樓里用的是PE線和N線分開的,而到太陽能發電是N線和PE線適合在一起的,這樣是否形成了TN-S和TN-C的二種制式在一個系統里,對用電有否影響?

  • DLT 1342-2014 電氣接地工程用材料及連接件

    DLT 1342-2014 電氣接地工程用材料及連接件

  • 請問這個管道連接件叫什么?

    請問這個管道連接件叫什么?

    本帖最后由 大力出奇跡 于 2013-11-29 15:27 編輯 如圖,

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!

  • 槽鋼節點連接件--未曾見過

    槽鋼節點連接件--未曾見過

    本帖最后由 mfka 于 2015-6-27 19:03 編輯 這種槽鋼節點連接件:在行業中的名稱是什么?是否有標準規定?市場上是否有商品件供應?

  • 接地連接板設置個數的問題

    各位設計同行:一般多層住宅的接地電阻大多能個滿足不大于1Ω,所以按國標圖集03D501-3第20頁在建筑室外地坪構造柱上大于0.5m處預留接地連接板,一般尺寸為100×100×6,而不像以前那樣在室外地坪下0.8處再做連接點。請問一般在建筑物四周各設一個連接板就行了嗎?能不能只設兩個?那個規范上有這個規定?

  • 問個關于抗剪連接件布置的問題

    在鋼梁上布置栓釘抗剪件。如果梁柱連接上翼緣采用的是T形件或是角鋼等帶有連接件的半剛性連接(角鋼是用高強螺栓與梁翼緣連接的),布置栓釘時,栓釘能焊在連接件上嗎?

  • DLT 1342-2014 電氣接地工程用材料及連接件

    DLT 1342-2014 電氣接地工程用材料及連接件

  • 高桿燈安裝后如何與接地極連接

    高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,監理說不行,要用螺絲壓接的方法。請問壓接的方法如何做?謝謝!

  • 路燈燈桿接地級的連接方式

    路燈燈桿接地級的連接方式

    本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 編輯 通常接地極做法:燈桿旁邊挖深一米的大坑后,砸根2.5m長的鍍鋅角鋼下去,角鋼再焊一根鍍鋅扁鋼,扁鋼另一頭直接和燈桿外殼相連接。 我想問的是 1、這2.5m實在是打不下去,用挖機也不能挖(擋墻),一般怎么處理? 2、接角鋼的扁鐵與燈桿連接,通常都以什么方式連接的?接燈桿內呢還是接燈桿外好呢,感覺接到燈桿里面不是很好弄呀!

  • 請教箱變基礎與接地網如何連接?

    準備安裝幾臺箱變,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行?

  • 連接件能否與主體鋼(梁,柱)焊接?

    現在的建筑越來越復雜,在做建筑外立面時候,經常涉及到 圍護構件(非主體)與主體鋼結構焊接的問題,能否進行焊接?有沒有什么依據?

  • 管道上接的是什么連接件?

    管道上接的是什么連接件?

    如題。。。。。。。。。。

  • 圓形連接件大小選項的使用方法

    在機電族中,我們可以在族的屬性面板上看到此選項。 當其被設置為使用半徑時,我們創建的圓形連接件屬性中將使用半徑控制連接件尺寸。 當然,如果我們將此選項設置為使用直徑。

  • 冠梁轉角連接地方該怎么施工呢?

    冠梁轉角連接地方該怎么施工呢?

    本人剛從市政轉入房建這塊當中學習,新手,想問下大家 2處不同方向冠梁轉角連接地方該怎么連接呢?現場施工方他們做的對嗎?圖紙沒有明確的要求,只是參考相關規范,規范我都看了下,貌似都沒有

點擊加載更多

接地連接件

接地連接件專題,為您提供接地連接件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地連接件 相關的專業交流討論,更多接地連接件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

承重墻開門

敲承重墻

主站蜘蛛池模板: 徐水县| 中卫市| 嵩明县| 彩票| 德令哈市| 景德镇市| 凤翔县| 东港市| 独山县| 乌兰浩特市| 华亭县| 海城市| 北京市| 兰坪| 江源县| 监利县| 辽源市| 婺源县| 义马市| 紫金县| 南充市| 华坪县| 府谷县| 镇原县| 东明县| 上饶县| 贵溪市| 青州市| 繁昌县| 扎赉特旗| 西丰县| 赤峰市| 无极县| 英超| 工布江达县| 黄大仙区| 东乡族自治县| 柯坪县| 贵定县| 井冈山市| 乌兰县|