工作中遇到一個問題 :一個面積為40X50平方米的工作區域內 ,使用柴油機發電機供電 .電力系統是TT系統, 為了安全起見使用了漏電保護裝置( I額 =200 mA),并在用電設備的金屬外殼上做了保護接地. 按照<<低壓配電設計規范>> GB50054 - 95 上說的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部門非要按接地電阻值4歐的標準來驗收. 我也理解這樣子要求的原因是為了保證漏電保護失效的情況下還能保障人員的安全,然而現實條件來說達到這個標準很難,起碼是有限的工作人員和有限的工期內不可能實現. 我想請教一下對于我這種保護接地點離發電機工作接地點距離在50M范圍以內 并且在不安裝漏電保護的情況下,到底要怎么確定保接接地電阻值,有什么法定依據或是標準依據么?
防雷接地的標準圖集即將廢止,建設部文件見附件。誰有新的圖集,還請在這里發一下,先代表大家謝謝你!!
一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定。 根據智能化系統的規模大小、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施。<
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
工業供電系統是比較復雜的,尤其是有變頻器、可控硅整流器、電焊機、高頻電爐等用電設備的系統,如果接地做的不好輕者干擾模擬信號,嚴重的甚至會燒毀plc。這里先說說PLC的供電,一般300、400PLC都有獨立的電源,它的輸入電壓一般是220V AC,按目前國內的供電方式接一個L和一個N似乎就可以了,其實這樣做是忽視了工廠里的N(工作零線)的復雜性,很多人也許認為零線的電位就是零,其實不然,工廠里的N線由于種種原因對真正的零(大地)是有電位的,而且很不穩定,所以最佳的供電方式應該用一臺帶初次級靜電屏蔽的雙繞組變壓器,用兩個火線(R/S)把380V變成220V再通過一臺濾波器供給PLC的電源模塊。再來說說PLC的接地問題,大家把地線想得很神秘,其實不然充其量就是一個等電位基準線,對三相五線制
前些日子在搞變電站接地設計,地網和避雷針設計的方法同國內還是有些不同,供大家參考。
我們都知道雷擊對于建筑傷害威脅是巨大的,所以為了使建筑物(含構筑物,下同)防雷設計因地制宜地采取防雷指施,防止或減少雷擊建筑物所發生的人身傷亡和文物、財產損失,做到安全可靠、技術先進、經濟合理,制定本規范,即防雷接地標準規范。
防火封堵標準--江蘇地標
接觸電位差U1定義:地面上設備水平距離0.8米處與設備外殼、構架或墻壁離地面的垂直距離1.8處的兩點電位差;最大接觸電位差U2定義:接地網孔中心對接地極的最大電位差。是不是說U2大于U1,還是說U2就是那么定義的,總是理解不了“最大”二字。請大俠解釋一下
小配電箱在門上有元件時焊接地螺栓,沒有器件時也要焊接地螺栓嘛?有沒有最新標準?當里面有二層門時,外門怎么焊接地螺栓?
圖紙簡介: 景觀鋪地標準做法大樣圖,設計說明,適合我國北方季節凍土的氣候 投稿網友: syy342382467 上傳時間: 2013-10-25
發電機中性點采用電阻接地方式的目的是為了限制定子繞組單相接地故障的間歇性弧光暫態過電壓和兩次(或多次)重燒的動態過電壓。美國在30-40年代,對高阻接地方式進行暫態仿真試驗,給出了重燃弧過電壓與中性點接地電阻之間的關系曲線,如圖2所示[4]。研究表明,發電機單相接地、任意重燃次數的過電壓數值Utr與中性點電阻的功耗(kW)、三相定子繞組對地電容的無功伏安(kVA)有關,當二者的比值γ≈1.0時,Utr=2.6Eph(Eph為額定相電壓),這相當于新機出廠試驗電壓3.5Eph的75%,進一步減小中性點接地電阻值R(即增大電阻的功耗),對減小Utr的作用已不明顯,因此得出結論:為確保發電機單相接地故障的暫態過電壓 (式中C0為發電機電壓回路每相對地電容值),IEEE的相關標
希望大家支持
網球場的照明為7米高的高桿燈,每個燈設一個接地極,并用接地母線連接,這樣的設計合理嗎?我想知道這方面的設計標準:)希望有老師能給與指導:)
請教各位大神,屋面橋架的防雷接地安裝標準是什么。查了一下規范,《04D701-3電纜橋架安裝》只適用于室內,室外架空的橋架安裝,那這個屋面的以什么為標準?
施工工地標準化管理word.doc