  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 利用建筑物基礎作接地體,該看什么圖集或規范?

    利用建筑物基礎作接地體,該看什么圖集或規范?

    我是新手,想問下這種利用建筑物基礎作接地體,該看什么圖集,或者規范。我想知道這么做的原因是什么,為什么要這么做,這樣做了后接地電阻能達到要求嗎?或者在那本書上有詳細的介紹,我自己去看書也行。有經驗的朋友,也可以說說你們自己的理解。先謝謝各位了。

  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?

  • 關于地基基礎規范的問題

    3.0.5第3條 “作用效應應按承載力極限狀態下作用的基本組合,但其分項系數均為1.0”這樣子的話,當分項系數均為1.0,承載力極限狀態計算公式(3.0.6-3)不就和正常使用狀態下標準組合的公式(3.0.6-1)一樣了嗎?請指教

  • 路燈基礎接地規格什么要求

    路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家

  • 電氣接地有哪些規范及要求?

    知識點:建筑電氣設計規范

  • 中歐規范獨立基礎構造對比

    中歐規范獨立基礎構造對比

    本帖最后由 guoyq 于 2016-9-13 10:59 編輯 中國、歐洲規范獨立基礎構造

  • 一個有關接地規范的學習問題

    在工業與民用電力裝置的接地設計規范中下面一條是這樣規定的:第2.0.2條 變電所內,不同用途和不同電壓的電氣設備,除另有規定者外,應使用一個總的接地體,接地電阻應符合其中最小值的要求。 我的問題是,如果高壓是10KV的電機,系統接線采用中性點不接地的方式,在廠房里高壓電機的外殼經扁鋼與廠房四周的接地網連接,但廠房內的低壓電機外殼也經扁鋼與此接地網連接,如果高壓電機有一相接地的話,那么外殼和廠房的接地網和低壓設備外殼是否都帶有10kv的電壓,對人身和設備造成危害?而且中性點不接地的系統允許單相接地運行1~2個小時的,這樣危害是否會更大?

  • 電井內接地扁鋼的安裝規范

    我目前所在的施工地點,業主要求每層的電井里都要有一圈接地扁鋼,小弟查了很多安裝規范也沒找到這東西怎么安裝,工人也是瞎干一氣,弧度彎的難看。各位前輩幫幫忙,幫著總結一下這東西具體的安裝要求,不勝感激:D

  • 基礎二次灌漿執行哪本規范?

    主要是找到規范上的這句話啊:基礎用C40,二次灌漿用C35,顯然是設計錯了(灌漿一般采用細石混凝土或水泥砂漿,其標號至少應比原混凝土標號高一級 ),現在要出工作聯系單,要引用規范上的條款,可是我找不到規范啊、、、求大神幫忙,我知道論壇潛水的大神較多,哈哈

  • 《基礎規范》5.3.3與5.3.4中疑問?

    一:《基礎規范》5.3.3中說單層排架結構應由沉降差控制,但在5.3.4中又無相應允許值為什么?二:在表5.3.4中(單層排架結構柱基的沉降量)為什么沒有低壓縮性土的允許值?

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!

  • 接地裝置設置和安裝規范

    保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <

  • 筏板基礎,怎么施工做基礎接地/

    我們這是筏板基礎。墊層已經完成,現在在綁扎筏板底筋。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接?是沿建筑整個焊接成一個環網,再利用柱子引下一根導體到室外??還是怎么個施工法??求個大神賜教。

  • 基礎知識-----系統接地的型式

    1、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,屬三相四線制系統。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,俗稱三相五線制系統。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,即俗稱的三相四線制系統。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,。這種系統前邊為TN-C系統,后邊為TN-S系統。2、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為TT供電系統。3、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為IT供電系統。IT系統一般為三相三

  • 有關地基基礎規范一公式的問題

    規范8.2.7-4和8.2.7-5兩個公式的使用上有何差別?我發現PKPM基礎計算軟件中,使用的又與規范中的不一樣是這樣:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]這些公式之間的關系是什么?怎樣區分使用?謝謝!

  • 請教下利用基礎接地問題~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝