關于工程鑒定與工程檢測 一、工程鑒定的概念及說明 建筑物在它的建造和使用期內(一般建筑物設計使用年限為50年)可能會遇到各種各樣的情況,在長期的自然和使用環境的雙重作用下,結構功能會逐漸減弱、降低,有時與原設計預期的要求有較大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要對建筑物進行鑒定,對其結構功能可靠性進行科學的、客觀的評價。
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,但該建筑物已超過規定的檢測周期;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體。接閃器的金屬桿,稱為避雷針。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線。接閃器的金屬帶、金屬網,稱為避雷帶。所有接閃器都必須經過接地引下線與接
目前有一個售房部,屋面的主要結構為鋼結構+陶瓷機制平瓦屋面(如圖),設計上做防雷是直接利用鋼結構做接閃器。這樣的做法在防雷辦或氣象站那里是否能通過?有沒有特別的要求?需要在平瓦面上另外增設接閃帶或者避雷針不? 老司機來指點一下,防雷辦或氣象站的專家都來指點一下。
普通辦公樓,136m x 45m x 24m. 計算年雷擊次數為0.1045總面積約1萬5千平米其中三層 有兩個350平米的300人會議廳,是否就應考慮為人員密集場所?
工程試驗檢測項目共19項。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-26 06:53 編輯 ]
由于自然災害的增多,尤其通信部門,非常有必要安裝防雷裝置,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。 2、移動通信站宜設置專用電力變壓器,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地。 3、當電力變壓器設在站外時,對于地處年雷暴日大于20天、大地電阻率大于100Ω·m,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,如圖所示。 為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上,增裝一組氧化鋅避雷器。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形。 4、當電力變壓器
:)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,前幾天我這里有個網架工程,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,需要先點焊固定錐頭,但是再自動焊接完成后,超聲波檢測,都會存在2-3個點焊接不透的現象,請教怎么可以控制后這個問題??
一、結構
一、項目概況 1、該辦公樓地處加格達奇,依據加格達奇雷暴圖來看屬于高發雷暴區。該樓設計6層,樓頂有多樣復雜金屬物(如水箱、太陽能、衛星天線等物),很容易造成嚴重雷擊。僅有簡單的避雷網帶無法對其覆蓋保護,為了工作人員和設備的安全,建議加裝防雷設施。 2、計算機中心是現有辦公系統不可缺少的部份,信息機房系統設備眾多,有監控系統,電視信號系統,網絡、通星、電信系統及電源系統,為了中心機房能正常工作,保證設備及人員安全。
一、檢測內容 1、基礎防雷裝置檢測服務
我在做一個IDC低壓配電工程,是這樣的:建筑物有28層,我們設計采用三相四線制,三相材料采用3根銅排從1層到28層,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,匯流槽與大樓接地網連接,問題是匯流槽全長有130多米,只有末端一層與大樓接地網接地,是不是應該每隔一段距離就接一次地,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放。請大家發表一下看法,我應該怎么做比較合理,避免出現問題!
基礎工程處理與檢測實錄,pdg格式!
不為別的,就希望能建立一個屬于咱們做試驗的同胞們自己的天地!港口工程質量檢驗評定標準JTJ221-98
關于舉辦“建筑結構工程檢測鑒定及常見疑難問題”培訓班的通知各有關單位:我國的結構工程檢測鑒定技術經歷了從無到有、從單項到全面、從局部構件到整體結構的發展過程,近幾年來,結構工程的檢測鑒定技術更是快速發展。建筑結構工程安全、可靠性評定與抗震能力評定統稱為結構鑒定。建筑結構工程的安全與抗震性能是由結構布置、結構體系、構造措施和結構與構件承載能力綜合決定的。為了適應我國結構工程的檢測鑒定工作深入開展的需要,我中心會同有關部門編寫了《建筑結構工程檢測鑒定手冊》,已由中國建筑工業出版社出版。本書按現行相關規范較系統地介紹了建筑結構工程的材料、施工工序和結構實體的質量檢測、結構安全與抗震能力鑒定的內容、方法和評定要求等,使建筑結構工程檢測鑒定成為較完整的體系。汶川地震后,抗震設防烈度與抗震設計規范都做了適當調整,大量既有建筑工程的抗震鑒定工作因此迫在眉睫。2008年11月12日,建設部批準了《工程結構可靠性設計統一標準》(GB50153-2008),自2009年7月1日起實施。為了幫助各單位相關工程技術人員更好地理解和掌握國內外最新檢測鑒定發展理論
建筑深基坑工程檢測要求表基坑類型 檢測項目 檢測方法及數量 檢測單位排樁 灌注樁 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進行小應變檢測 檢測單位 小應變檢測結果影響受力時,采用鉆芯法進行補充檢測,其檢測數量為總樁數的2%,不少于3根 對于直徑大于800mm的灌注樁應抽取10%進行超聲波或取芯檢測 成孔的垂直度 鉆孔樁采用測斜儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 檢測或施工單位 孔徑 鉆孔樁采用井徑儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 預制樁 焊縫探傷檢測 對焊接接頭抽取總樁數的10% 檢測單位 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進行小應變檢測 鋼樁 焊縫探傷檢測 抽取總樁數的20% 檢測單位地下連續墻 混凝土質量檢驗 抽取大于總槽段數20%的槽段,且不少于3個槽段進行聲波透射法檢查墻身混凝土結構內在質量 檢測單位 成槽的垂直度、傾斜度、沉渣 采用井徑儀等,其數量為總槽段數的20% 檢測或施工