色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 避雷帶支架是否不能焊接??

    避雷帶支架是否不能焊接??

    本論壇中有個題目為“電氣工程質量通病圖片”的帖子,有張圖片為“女兒墻上扁鐵鋪設的避雷帶,支架為扁鐵,避雷帶也為扁鐵,支架與避雷帶采用焊接”,帖子上說質量通病為-避雷帶支架不應焊接。請問這是為什么呢,為什么支架與避雷帶不能焊接啊,有什么規范嗎?有沒有前輩指教一下啊。[ 本帖最后由 weikkf 于 2012-4-4 12:42 編輯 ]

  • 避雷帶支架是否一定熱鍍鋅

    因斜屋面掛瓦,避雷帶支架未使用混凝土墩,采用打洞埋設普通圓鋼,未鍍鋅。監理說屋面避雷應采用熱鍍鋅,是否按監理說的這么做。如果不聽監理的,支架我們采用刷一遍防銹漆,在刷一遍銀粉,這樣是否可行?是否有相關規范及條文說明。

  • 【請教】屋面避雷帶支架間距1米有規定嗎?

    屋面避雷帶支架間距1米設置,這個有沒有規范或文件強制規定的?如沒有,1.5米1個可以嗎(假如現場條件所限最小距離為1.5米)?其實支架只是起固定作用,不作雷電流引流用,那么是否只要保證避雷帶能固定可靠就可以了?況且12#圓鋼就算2米1個支架問題應該也不大。希望前輩們能解答一二,謝謝!

  • 請教個關于避雷帶的問題

    屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,保護半徑96m。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎?建筑物高度71m(包括構架)

  • 關于是否安裝避雷帶的問題

    廠房初步設計長寬25m*85m,高15m。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,但貌似沒看到避雷帶。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶? 還有避雷針是都要裝設嗎?另外廠房周圍沒有高樓,基本算單獨一棟的。

  • 請教:避雷帶規格,如何確定?

    某廠一棟5層辦公樓,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,但誤為“圓管”,施工方按圓管施工,現已損壞。 現擬重做,問: ① 原設計φ16圓鋼,有何依據(查標準,似未看到該描述); ② 重做的話,可否減小規格,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼。 (據業主說,當時詢問過設計院,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,是否準確?那T接處呢? ④ 避雷帶防腐,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),或者是否還有另外的防腐措施。 謝謝!

  • 避雷帶卡箍現場怎么制作?

    避雷帶卡箍現場怎么制作?

    圖中這中勺子樣的卡箍有什么好的現場制作方法嗎?市面上買到的都是小規格并且開了螺絲孔的,監理驗收不過,只能自己制作。但我們的扁鋼是50*5的,制作難度好大。

  • 關于屋面避雷帶的做法請教

    裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀。但是支撐架是否會破壞石材?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的

  • 關于避雷帶的明敷與暗敷

    大家好,最近遇到一個問題,小區避雷設計,本地區多采用屋瓦下暗敷設,但是圖紙會審時發生爭議,甲方說暗敷在規范中找不到依據,于是乎全都改成了明敷,但是有些部位,因為有屋瓦覆蓋,明敷很難施工,各位怎么看,哪里能找到暗敷的依據?請指教。謝謝!

  • 屋面消防管能連避雷帶嗎?

    今天去現場檢查,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可。認為應在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,建議寫進建規電氣防雷部分。 故請大家討論分析一下,

  • 變壓器的高壓側設怎么避雷帶

    請問配電室內變壓器的高壓側怎么設避雷帶?

  • 普通建筑廠房避雷帶的加裝

    一服裝廠廠房四層建筑物,高度不高,地處開闊地帶,周圍無高的建筑遮擋。需加裝防雷接地。現場查看,長47米,寬32米,制定方案,繪制施工草圖。屋頂一圈制作避雷帶,屋脊制作一條避雷帶,屋頂平臺金屬構架全部用扁鋼連掉,屋頂四角引下四根扁鋼,做卡子,然后四個角做接地極,每個接地三根接地樁,由于樓頂邊緣無磚墻砌起,施工有點難度,危險性高,與施工班現場交底。接地極采用鍍鋅角鋼(50X5),避雷帶采用鍍鋅扁鋼(25X3),另加四根保護管,避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。由于廠方四周都是混凝土地面,接地電阻有點大。避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。旁邊一幢建筑避雷帶做了局部修復。

  • 關于金屬屋面做避雷帶的問題

    請教各位大神 GB50057 說的 ,當金屬屋面下面無易燃物時,可利用金屬屋面做避雷帶。這個下面是指多下面,緊貼屋面還是廠房里也算? 丙類建筑物還能否用金屬屋面當避雷帶 ? 還有,用金屬屋面當避雷帶是不是不好施工,金屬屋面板不能很好的保證電氣鏈接 容易漏水 急 在線等

  • 高層的裙房是否需設避雷帶

    高層80米,裙房高20米,長21米,寬度同高層,偶覺得裙房不必設避雷帶,可領導說安全起見還是設的好,想聽聽大家的意見!

  • 避雷帶在水泥瓦下暗設可以嗎?

    我以前聽說,避雷帶可以暗敷在面層里。現有一個工程,在屋檐處是水泥瓦,瓦厚大概2厘米,避雷帶暗敷在瓦下可以嗎?請指教,謝謝!

  • 關于采用樓板鋼筋作為避雷帶的問題

    請問對于采用樓板鋼筋作為避雷帶有沒有其他一些要求?例如板厚、防雷等級之類的。就是什么時候可以采用,什么時候不可以采用?如果采用會不會出現一些不良后果?謝謝大家。

  • 避雷帶與避雷針的用法區別

    各位同行: 問個簡單的問題,公共建筑、住宅的坡屋頂或塔頂必須得用避雷針嗎?用避雷帶明敷設一圈不行嗎?圖集上都是這么做的啊。

  • 避雷帶采用圓鋼直徑的疑問?

    《建筑物防雷設計規范》中第4.1.2條:避雷網和避雷帶宜采用或扁鋼,優先采用圓鋼。圓鋼直徑應不小于8mm。那為什么設計中屋面避雷網圓鋼的直徑幾乎都注明的是12mm?望指教,謝謝。

點擊加載更多

避雷帶支架

避雷帶支架專題,為您提供避雷帶支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷帶支架 相關的專業交流討論,更多避雷帶支架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

避雷裝置

485防雷器

主站蜘蛛池模板: 潮州市| 兴安县| 桃园市| 克拉玛依市| 汝阳县| 玛曲县| 伊通| 冀州市| 泰顺县| 中阳县| 沙河市| 阿拉善盟| 城步| 巴林左旗| 麦盖提县| 南城县| 甘孜县| 海丰县| 曲沃县| 巧家县| 马尔康县| 潍坊市| 钟山县| 乡宁县| 定远县| 和硕县| 若尔盖县| 天长市| 丰县| 满洲里市| 沾益县| 怀集县| 茌平县| 丹阳市| 博野县| 海丰县| 苏尼特右旗| 平江县| 镇巴县| 南丹县| 故城县|