現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。
電纜橋架安裝要求及規范.
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?
業主要求電纜橋架和橋架支吊架都采用熱浸鍍鋅的,橋架好說,問題是業主要求熱浸鍍鋅支吊架不允許焊接問題是:1、熱鍍鋅支吊架是否能由施工單位現場制作?或只能購買橋架廠家的加工好的成品?2、如果不允許焊接只能通過螺栓固定了,土建預埋件上也無用了?請問業主的要求是否合理?大家有什么好主意,幫忙想一想吧。
根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題??
1安全自熄式鋼制橋架安裝前,必須與各專業協調,避免與大口徑消防管、噴淋管、冷熱水管、排水管及空調、排風設備發生矛盾。由鋼制電纜橋架引出的配管應使用鋼管,當橋架需要開孔時,應用開孔機開孔,開孔處應切口整齊,管孔徑吻合,嚴禁用電、氣焊割孔。鋼管與橋架連接時,應使用管接頭固定。 2.橋架支、吊架沿安全自熄式鋼制橋架走向左右的偏差不大于10mm.對于特殊形狀橋架,將現場測量的尺寸交于材料供應商,由供應商依據尺寸制作,減少現場加工。橋架材質、型號、厚度以及附件滿足設計要求。
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
電纜井安裝的豎向鍍鋅橋架200*150,中間有隔板,請問橋架的半空間放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16電纜
一,鍍鋅線槽橋架有什么區別: 1.電纜橋架一般寬度>200mm,金屬線槽寬度<200mm 。 2.電纜橋架主要用于敷設電纜,金屬線槽主要用于敷設導線。 3.電纜橋架型式有梯式、槽式、托盤式、組合式等多種,而在材質和防腐處理方面又分鋁合金、玻璃鋼、冷(熱)軋鋼 板鍍鋅、噴涂等。金屬線槽就一種,一般用熱軋鋼板作成。 4.電纜橋架敷設時一般應考慮其荷載、撓度、填充率。 5.金屬線槽約等于槽式電纜橋架,只不過某些金屬線槽尺寸較小罷了(地面線槽除外),有些從橋架下來需接到配電柜的線都是走到金屬線槽里再接入配電柜. 6.橋架有好多種、是開放式的,線槽多數是封閉的(塑料&金屬) 7.兩種敷設方式 載流量不同 8.橋架一般裁質是冷軋鋼板,而線槽用的是鍍鋅鐵皮。 9.從外觀跟材質上分:我的觀點是橋架比金屬線槽厚,安裝相對牢固。 10.既然規范有對橋架、金屬線槽的分別說明,它們在材質方面就有區別。
知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求
一、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,確定好支架的的固定位置,做好標記。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,如預留洞不合適,應及時調整,并做好修補。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,進行定位,然后依照測量尺寸制作支架。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝。靠墻安裝支架固定應采用膨脹螺栓固定,支架間距不超過2m,在直線段和非直線段的連接處,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的
在一個機房項目中,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量
實例展示某創優工程的橋架安裝,著重看一下施工要點做法,值得參考借鑒! 施工流程 彈線定位→預埋鐵構件或膨脹螺栓→支、吊架安裝→橋架安裝→工程報驗
本人遇一難題,請教各位高人:一鋼結構廠房,柱距7.5米,沒條件做吊索,電纜橋架如何安裝?哪里有大跨度橋架?請賜教!謝謝!
走道里200×100的橋架,安裝高度需要40cm。由于梁的下沿和窗子上沿只有10cm,安裝時就擋住了高窗30cm。能否改成400×50的橋架,可對?是否有這種規格?或者取消橋架,就用PC管子穿?謝謝!