我想找一些這方面的資料,不過很少啊;先分享一下自己找的東西啊,呵呵;燃氣燃燒器的分類 一 按燃燒方式分類 1 非預混式燃燒器 非預混式燒嘴又稱為長焰燃燒器; 2 半預混式燃燒器 半預混式燒嘴又稱短焰燃燒器;3 全預混式燃燒器 全預混式燒嘴又稱無焰燃燒器。二、按焰氣從燃燒器的噴出速度分類1 低速燃燒器 低速燃燒器的焰氣噴出速度一般小于30m/s 2 中速燃燒器 中速燃燒器的焰氣噴出速度一般在30~70m/s 3 高速燃燒器 高速燃燒器的焰氣噴出速度一般大于70m/s 燃燒系統的組成1、燃燒器2、點火裝置(點火器、火焰探測器、點火變壓器等)3、燃氣主管路(手閥、燃氣過濾器、減壓閥、燃氣高低壓控制關斷閥、流量調節閥等)4、燃氣點火管路(手閥、減壓閥、點火電磁閥閥等等)5、溫控及控制單元6、燃氣壓力開關、溫度開關、限位開關、燃氣壓力表、溫度計7、風量調節閥、空氣氣壓開關8、燃氣計量裝置(
燃氣報警系統由燃氣報警器與燃氣電磁閥組成。燃氣電磁閥是連接在可燃氣體報警器或家用燃氣報警器上得外部聯動設備,當可燃氣體探測器探測到氣體濃度超過警戒值時,可燃氣體報警器或家用燃氣報警器就會啟動燃氣電磁閥,切斷氣源,防止發生爆炸。
本人現在做一個工業小區的設計,現在進行單體設計,整個小區共8棟工業廠房,每棟5層,定為丙類廠房,肯定是上消防報警的,那么,是每個單體單獨上消控室,還是總廠區作一個消控室共用合適呢?本工業小區并不是一個單位,8棟廠房均是對外出租!
最近有兩棟樓,里面做了火災自動報警系統+可燃氣體報警系統,是不是可燃氣體報警系統也屬于火災自動報警系統,在驗收的時候可燃氣體報警系統資料用單獨做嗎,要是單獨做該怎么做,資料軟件里面沒有這個分類,求高人指點。
誰知道可燃氣體探測報警系統如何設計啊?規范中是這樣寫的:8. 1. 1 可燃氣體探測報警系統應由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測 器和火災聲光警報器等組成。8. 1. 2 可燃氣體探測報警系統應獨立組成,可燃氣體探測器不應接入火災報警控制器的探測器回路;當可燃氣體的報警信號需接入火災自動報警系統時,應由可燃氣體報警控制器接入。8. 1. 3 石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可按現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范))GB50493的有關規定設置,但其報警信號應接入消防控制室。8. 1. 4 可燃氣體報警控制器的報警信息和故障信息,應在消防控制室圖形顯示裝置或起集中控制功能的火災報警控制器上顯示,但該類信息與火災報警信息的顯示應有區別。8. 1. 5 可燃氣體報警控制器發出報警信號時,應能啟動保護區域的火災聲光警報器。8. 1. 6 可燃氣體探測報警系統保護區域內有聯動和警報要求時,應由可燃氣體報警控制器或消防聯動控制器聯動實現。8. 1. 7 可燃氣體探測報警系統設置在有防爆要求的
可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器和火災聲光警報器等組成。可燃氣體探測報警系統調試在近年一消考試題目中出現頻率較高,是屬于**考點。今天我們一起來學習一下該系統的調試方法和調試內容吧。
可燃氣體探測報警系統是實現可燃氣體泄漏探測并發出可燃氣體超限報警信號的系統。 可
目前,大多數工廠都在使用丙烷氣,而現如今國家正大力倡導節能減排,所以潤拓公司花費了大量人力物力,精心研制出了一種全新的切割氣--“銳鋒燃氣”。 “銳鋒”工業燃氣特制的天然氣增效劑,通過銳鋒添加裝置加入至天然氣鋼瓶,促使氣液相互混合,激活主體介質使其產生出更多的熱量。加快燃燒速度促使其熱值充分釋放,可用于對金屬的焊接和切割,切割速度快,而且切割面整潔光滑,焊接性能好。同時使用時不回火,不爆鳴,無黑煙,無有害氣體,是安全可靠的環保型燃氣。 “銳鋒”工業燃氣及其增效劑已率先在同行業完成了技術標準編制,目前已進入廣泛應用階段。“銳鋒燃氣”的五大亮點:1、技術領先-“銳鋒燃氣”預熱時間短,矯形速度快,切割表面光滑,不用清渣割縫小。2、環保安全—“銳鋒燃氣”是綠色環保產品,使用時不回火、不爆鳴、無黑煙、無有害氣體。它對空氣的比重為1:0.7,丙烷氣對空氣的比重為1:1.3,易于揮發,更適用于車間和船艙內使用。是目前世界上最清潔的能源。3、全天候使用—“銳鋒燃氣”在任何氣候條件下都不會結霜也沒有殘液,不用加熱,更適合北方冬季使用。4、節省氧氣—“銳鋒燃氣”在使
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
目前,大多數工廠都在使用丙烷氣,而現如今國家正大力倡導節能減排,所以花費了大量人力物力,精心研制出了一種全新的切割氣--“銳鋒燃氣”。在工業上使用燃氣過程中,如果燃氣處于不完全燃燒狀態、燃氣泄漏等等情況時,燃氣就會導致人員中毒或者引發火災事故,直接威脅人員生命安全。因此安裝工業級燃氣報警器是很有必要的,它可以有效地檢測燃氣泄漏,及時發出警報,以保護工廠、車間及員工的安全。它可以預防嚴重的火災和爆炸事故,從而減少事故造成的巨大損失。可燃氣體報警器又稱氣體泄露檢測報警儀器,當工業環境中燃性氣體泄露,燃氣報警器檢測到氣體濃度達到爆炸或中毒報警器設置的臨界值時,燃氣報警器就會發出報警信號,以提醒工作人員采取安全措施。燃氣報警器相當于自動滅火器那類,可安裝驅動排風、切斷電源、噴淋等系統,防止發生爆炸、火災、中毒事故,從而保障安全生產。經常用在化工廠,石油,燃氣站,鋼鐵廠等易發生可燃氣體泄漏的場所。
知識點:點型可燃氣體探測器
油漆車間的火災報警是不是不能設感煙探測器?而應該設可燃氣體自動報警系統或自動抑爆系統,可是這兩種報警系統是個什么概念呢?向大家請教!
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
按其規模和配置特點,可分為就地除塵系統、分散除塵系統和集中除塵系統;按除塵器的種類,可分為干式除塵系統和濕式除塵系統;按設置除塵器的段數,可分為單段除塵系統和多段除塵系統;按除塵器在系統中的位置,可分為正壓式除塵系統和負壓式除塵系統。
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這