色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于入侵報警系統的防區問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 1.不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區, 現在就是搞不清楚, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行, 因為擴展后48個防區,也超過10個防區?看哪個標準呢?2. 那么說一層樓有11個紅外線入侵探測器, 一個腳跳開關, 兩個緊急按鈕, 兩個門磁開關, 請問一下這層樓的報警控制分機怎么選擇? 如果選擇Honeywell 的, 選幾個防區主機呢? 謝謝了!

  • 入侵報警系統的防區問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區, 現在就是搞不清楚, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行, VISTA-20p因為擴展后48個防區,也超過10個防區?看哪個標準呢?謝謝了!

  • “入侵防盜報警系統”功能及特點

    “入侵防盜報警系統”功能及特點 2005-11-22 北京蘭敏科技 這篇文章被閱讀了< 2 >次 防盜報警系統是在探測到防范現場有入侵者時能及時發出報警信號的專用電子系統,一般由探測器(報警器)、傳輸系統和報警控制器組成。探測器檢測到意外情況就產生報警信號,通過傳輸系統送入報警控制器發出聲、光或其他報警信號。探測器(報警器)的種類很多,按所探測的物理量的不同,可分為微波、紅外、激光、超聲波和振動等方式;按電信號傳輸方式不同,又可分為無線傳輸和有線傳輸兩種方式。這里主要介紹紅外線探測器。系統的基本組成紅外線報警器是利用紅外線的輻射和接收技校構成的報警裝置。根據工作原理,又可分為主動式和被動式兩種類型。1)主動式紅外探測器主動式紅外探測器是由收、發裝置兩部分組成。發射裝置向裝在幾米甚至于幾百米遠的接收裝置輻射一束紅外線,當被遮斷時,接收裝置即發出報警信號,因此,它也是阻擋式報警器,或稱對射式探測器。通常,發射裝置由多諧振蕩器、波形變換電路、紅外發光管

  • 入侵報警系統技術要求(送審稿)

    入侵報警系統技術要求(送審稿) 1 范圍 本標準規定了用戶保護人、財產和環境的入侵報警系統(手動式和被動式)的通用技術要求,是設計、安裝、驗收入侵報警系統的基本依據。 本標準適用于建筑物內、外部的入侵報警系統。本標準不涉及遠程中心,也不包括入侵報警系統與遠程中心之間通信數據的加載和卸載。 2 規范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。 GB 10408.1 入侵探測器 第1部分:通用要求(idt IEC 60839-2-2) GB 10408.2 入侵探測器 第2部分:室內用超聲波多普勒探測器(idt IEC 60839-2-4) GB 10408.3 入侵探測器 第3部分:室內用微波多普勒探測器(idt IEC 60839-2-5) GB 104

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 安防入侵報警系統規劃設計方案

    入侵報警系統屬于安防系統中非常重要的一個子系統,一起學習吧!

  • 請教關于監控系統入侵報警總機的防區的數目?

    請教關于監控系統入侵報警總機的防區的數目, 看圖上,比如說遠紅外探頭是41(RVV-4*1.0), 就用48防區入侵報警總機,遠紅外探頭是5(RVV-4*1.0), 就用6防區入侵報警總機;遠紅外探頭是4(RVV-4*1.0), 就用4防區入侵報警總機;遠紅外探頭是8(RVV-4*1.0), 就用8防區入侵報警總機;感覺這個防區入侵報警總機的數目有什么規格嗎? 好像都是偶數?搞不清楚。。 請給解釋一下。。謝謝各位了!

  • 松江3102報警系統的問題

    工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量、模擬量均報故障。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,6、7回路模擬量均報故障; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規

  • 關于火災自動報警系統求助!!

    關于火災自動報警系統求助!!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?

  • 漏電火災報警系統的設置

    新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實。 不知大伙有什么看法?