  • 請教動力電纜的接地問題

    各位同仁,在動力電纜的使用當中,經常會碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,現在請各位同仁不吝賜教,謝謝!

  • 關于動力電纜的pe線選擇問題

    各位同行,我最近做一動力設計,電機pe=160kw水泵,按常規電纜選型為vv-1 3*240+1*120,本人覺得pe線過大,是浪費,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配線?也就是pe線按干線配,不知與規范有抵觸否.謝大家回復

  • 新手請教動力電纜接駁問題

    本人剛進施工單位,如VV22-3*120+2*95的電纜,室外直埋,室內橋架,中間接頭怎樣處理?最好有施工圖片,謝謝各位!

  • 4芯動力電纜要測對地絕緣么?

    前段時間 公司的一條動力400V電纜因為鋪設不規范 發生短路故障 ,在查明原因后重新對接做好絕緣,埋入地下,當時沒有直接搖絕緣.近日考慮到需要重新使用該電纜,電工在將起接上空開前用搖表進行了測量 發現4芯電纜相互之間絕緣電阻都在500M歐以上,但是有一相在對地(E接配電柜地線)測量中只有0.75兆歐 其他3根都在500兆以上 .按規范只要在0.5兆以上就可認為合格,但該電工怕中間接過的電纜絕緣不好 ,以絕緣電阻太小為理由不肯接電纜. 請教各位 該現象可以認為電纜合格么?

  • 關于電纜隧道動力及照明系統設計

    本帖最后由 cpeccwu 于 2013-6-10 22:05 編輯 各位達人,我目前剛剛接觸電力隧道動力及照明系統設計,感覺比較陌生,如果有朋友做過這方面的設計,尤其是較長隧道的動力及照明設計,請指點,在這里先致謝了!簡要說一下工程情況吧: 明挖式隧道,長約1.8km,隧道凈高2.2m,凈寬2.6m,根據通風及排水要求,設有若干個風機及排污水泵,照明要求采用安全電壓,隧道內每隔若干米設置檢修箱以便運行檢修使用。

  • 【請教】動力電纜的屏蔽要求怎么規定的呢?

    《電力工程電纜設計規范》里,對控制電纜作了詳細的關于屏蔽的要求。但是對于一些高電壓、大電流的脈沖電路,比如變頻、斬波電路,他們往往對外有很強的電磁干擾,甚至會影響相鄰的控制信號的正常傳送,那么這些動力電纜的屏蔽要求怎么規定的呢,在規范里沒找到啊。求解。

  • 動力照明系統電纜設計軟件(精)

    一個非常好用的動力照明系統電纜設計軟件

  • 400V動力電纜能承受幾次短路沖擊?

    我廠一400V動力電纜已經過兩次短路沖擊,請問各位行家有沒有標準規定:400V動力電纜經過幾次短路沖擊后就必須更換?或者說經過短路沖擊后,電纜的結構發生了什么變化?

  • 動力對照明的影響!及電纜選擇問題.

    我現在有一個工程大致情況是這樣的: 照明負荷為35KW,空調機組為210KW;請問如果兩回路從同一個配電箱引來,空調機組啟動和運行時對照明回路有多大影響? 在就是一共將近250KW的負荷 用什么電纜啊?線徑要多少?

  • 高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400)

    我剛開始搞預算,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,做預算一般怎么獲取它的價格?

  • 利用小電流檢測動力電纜的接地故障點

    1. 三相電力電纜接地故障(單相、兩相或三相接地)是電力系統運行中的常見故障。 快速檢測電纜的接地故障點是一項比較困難的工作,尤其是直埋電纜接地故障點的檢測。如何快速檢測處理電纜的接地故障點,確保電力電纜在電力系統中的正常運行,成為目前值得探討的一個理論課題。 2. 電力電纜接地故障是指因纜芯對外皮或鋼鎧間的絕緣破壞形成的單相、兩相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般來說將接地電阻小于50Ω的接地故障稱為低阻接地,接地電阻大于50Ω的接地故障稱為高阻接地。

  • 從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜

    現有五個220V,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,零+火+地。使用場所是消防泵房

  • 問一個選擇動力電纜的問題(勿笑)

    偶是新手。有這樣的問題:在控制箱和電動機之間選一條動力電纜,電動機的功率為:30kw,采用星三角啟動,角運行。電壓為:380v。師傅說選電纜的時候是電動機的功率乘以2左右,估算出線電流。我現在不明白的是,在運行時控制箱和電動機之間是按線電流選還是相電流選,因為二者之間有根3的關系,導致選出兩條不同的電纜,很迷茫,望明白者給與解答,謝謝。

  • 動力照明系統電纜設計小軟件(VB編寫)

    本軟件適用于單負荷系統,路燈系統,多負荷系統的電纜設計,具體說明見軟件安裝后的使用幫助!

  • 1kV低壓動力電纜頭的制作工藝

    這比高壓電纜頭的制作簡單得多,但制作工藝是一種標準和規范,正所謂我們天天談的工藝質量,靠的是有個規范、標準作為評價的依據。我只希望能給同行們帶來更多的幫助,而不是笑罵。

  • 如此選擇電動機的動力電纜的理由是什么?

    設計院給出110kw水泵采用XLPE-6*150+1*95,55kw采用ZRYJV-3*95+1*50-MR有道理嗎?

  • 討論動力電纜與控制電纜中間接頭

    手里面有一套化工裝置搬遷工程,由于變電所搬遷前與搬遷后發生了位置改變,搬遷后的變電所比原來變電所遠了100米之內,這樣就出現了電纜長短問題,當初公司簽合同沒有注意這方面的問題,就電纜的問題造成這個項目陪錢,現在就是想問下各位動力電纜允許做中間接頭嗎?控制電纜是不允許做中間接頭,我就想問問允許做中間接頭與不允許做中間接頭在哪 本規范哪 條里面能查出來,請大家提供一下。謝謝。

  • 【請教】關于開關站動力電纜選型問題

    發現這里還是有很多高手的,繼續請教。關于開關站動力電纜選型,控纜根據《電力工程電纜設計規范》GB50217-2007可以知道,控制電纜因為防止干擾問題,需要選用屏敝電纜。動力電纜卻沒有查到有任何要求。除了某些有外力損傷的可能時,會選用鎧裝電纜。但布置在橋架上的沒有任何要求。但是我們有個項目中,業主強烈要求要求開關站要選擇鎧裝電纜來做屏敝層,說是根據IEC 61000-6-5,我沒有查到這個標準中有哪個地方提到了這個要求。請問一問,咱們國內開關站的設計中,一般動力電纜在有橋架的基礎上,需要不需要選擇鎧裝?最好是有實際經驗的幫忙說一下,多謝了~~

  • 對電機的動力電纜的選擇,需要考慮電機的啟動電流嗎?

    對電機的動力電纜的選擇,需要考慮電機的啟動電流嗎?比如算的電機的電流為20A,如果啟動電流按5-7倍考慮,則電纜的載流量應為140A,是否可行?

  • 求解答:動力配電電纜的線徑選擇 3+2或者4+1

    動力配電電纜的線徑選擇 : 動力箱進線的電纜4+1和3+2分別是在什么情況下使用的呢?[ 本帖最后由 tembal 于 2012-10-29 13:17 編輯 ]

點擊加載更多