  • 【請教】電纜的電壓損失如何計算

    請問,50KW負荷,600米距離,選用3*70+2*35銅芯電纜可以嗎?請朋友用天正軟件計算電壓損失為9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS計算,為5.71。若用R=Ρl/電纜截面,△U=IR計算,△U%為3。請求各位幫忙指點一個正確的算法,選用 70的電纜到底可以嗎? 謝謝!!

  • 請教電纜壓降、線損如何計算?

    電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,供電距離280米,電流約600A,請問線路壓降會有多大?如何計算?如何計算線路損耗?

  • 電纜的電壓損失如何計算電纜長度?

    電纜的電壓損失如何計算電纜長度?

    負荷為10KW,因數為:0.9,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離?

  • 電纜線路電阻計算的一點疑問

    電纜線路電阻計算的一點疑問

    請問這兒求電阻的時候為什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度

  • 關于電纜鹵含量和非金屬含量如何計算?

    關于地庫內敷設電纜有沒有電纜鹵含量和非金屬含量超標這一說?如果有,關于電纜鹵含量和非金屬含量如何計算? 謝謝大家了,歡迎大家踴躍發言~

  • 如何計算從總表到各用戶分表的電纜或線路的損耗啊?

    請問如何計算從總表到各用戶分表的電纜或線路的損耗啊?請不要告訴我用總表數減各分表的和,由于分表太多。有沒有一個系數,用總表數乘以這個系數得出損耗啊?

  • 電壓監控器的分壓電阻如何計算呢

    比較器是電路設計中常用的一個模塊,一般設計人員將其用在電源輸入過欠壓保護或者設置閾值電壓。比如,當監控到電池的電壓低于某一個值時,比較器的輸出端會產生一個復位信號給后面的控制系統,提示系統馬上要掉電。 VCC_BAR是系統輸入的電壓,閾值電壓由電阻R1A和R2B的比例來決定。在選擇電阻時,只要保持電阻的比例就可以保證閾值電壓為同一個結果。但實際在選擇時,需要權衡考慮電阻的大小和最終精度的問題。 如果選取電阻比較大,比較器的漏電流會影響閾值電壓的準確性;如果選取電阻比較小,流過電阻的電流會增加,系統的功耗會增加。特別是在電池設備中,選取小阻值的電阻,對系統的待機時間和功耗的影響非常大。 在理想情況下,比較器的輸入阻抗無窮大,流入比較器同相輸入端的電

  • 雙電纜并聯供電,電壓降如何計算?

    查了整晚的資料,單條就會算,但雙電纜就不會算了。例如:270kW負荷,380V三相供電,0.85功率因數,計算電流是480A,線路長度為0.21km,使用YJV22-4X150電纜,如何簡便算出電壓降是多少?

  • 如何計算電纜截面及申請用電多少夠用

    某火鍋電用電如下:電磁爐132個,后廚設備9000W, 照明5000W,空調23匹.請問如何計算供電主纜截面?如申請用電應該多少KW夠用呢?請好心師傅不吝賜教,先謝謝了!

  • 知道電纜根數和規格如何計算橋架大小?

    知道電纜根數和規格如何計算橋架大小?BV電線19路3*10+4路3*16,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,需要多大橋架?請教?

  • 請教各位:大家在現行條件下是如何計算電纜長度的?

    :)1)按圖紙算量?2)利用軟件算量?3)現場測量?... ...我現在在施工現場,領導讓按照電纜現場實際長度和各單位核對長度(設計院的圖紙,不能反應出電纜的走向)。個人感覺這種操作方式非常費力,不知哪位高人能夠指點一下,在此謝過!!!

  • 內回流比又是如何計算的

    AAO和AO工藝,在好氧池和缺氧池之間有個內回流,我想請問一下各位前輩,內回流是怎么計算的?內回流比又是如何計算的?謝謝[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 編輯 ]

  • 請教:并在一起的電纜如何計算承載電流

    最大電流是563A,功率約337KW的設備,正常的電纜應該是240,問題是現在只有一根150的加一根95的電纜,請問:這兩根并在一起的電纜是按245的電纜計算承載電流?還是只能按兩根95的電纜來計算承載電流啊?

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • H型高通濾波電阻如何計算

    大家好!我們專業生產中頻爐濾波裝置,由于有些廠家的電壓畸變率特別嚴重.所以要加高通濾波.但我對高通如何計算還是不清楚.請教各位老師幫忙.chenxizhong@126.com

  • 電纜芯數的選折與電纜芯直徑的選折如何計算?

    還請各位給出詳細介紹,謝謝!電纜芯數的選折是否主要看是用幾相電源?如電機的一般選折四芯的!控制線上的選折是否可以跟自己現場的需要來選折5芯,7芯的線那?控制線多了是否會有信號干擾的問題,是否有電感效應的影響! 謝謝,各位達人了!