  • 發電機勵磁回路接地故障有什么危害

    發電機正常運行時,勵磁回路對地之間有一定的絕緣電阻和分布電容,它們的大小與發電機轉子的結構、冷卻方式等因素有關。當轉子絕緣損壞時,就可引起勵磁回路接地故障,常見的是一點接地故障,如不及時處理,還可能接著發生兩點接地故障。勵磁回路的一點接地故障,由于構不成電流通路,對發電機不會構成直接的危害。對于勵磁回路一點接地故障的危害,主要是擔心再發生第二點接地故障。因為在一點接地故障后,勵磁回路對地電壓將有所增高,就有可能再發生第二個接地故障點。 發電機勵磁回路發生兩點接地故障的危害表現為: 1、轉子繞組一部分被短路,另一部分繞組的電流增加,這就破壞了發電機氣隙磁場的對稱性,引起發電機的劇烈振動,同時無功出力降低。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 接地故障造成火災的原因

    接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!

  • 請教!接地故障保護怎么做?

    請教!接地故障保護怎么做?

    1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?

  • TN及TT系統的接地故障阻抗

    為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦

  • 直流系統接地故障的分析與處理

    1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <

  • 線路接地故障的處理的探討分析

    1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量

  • 請教TT系統接地故障問題

    請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V?

  • 請教接地故障電流的問題

    在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復。

  • 關于接地故障保護問題的探討

    核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故。

  • 直流系統接地故障分析和處理

    知識點:直供電發電工程

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 礦山供電接地危害(討論)急急!!!!

    礦山供電接地危害(討論)按規程礦山井下供電是嚴禁中性點接地的,固井下電網低壓系統都是三相三線制,設備外殼單獨接地。本人知道在中性點非直接接地的電網中發生單相接地時,三相電壓仍然可以保持對稱,對負荷的供電沒有影響,一般允許繼續運行1--2小時,不必立即拉閘。但接地相相電壓為0,其它兩相相電壓升高1.732倍。對電纜及設備絕緣有影響。本人對接地運行還有以下問題,希望能得到討論或指教。問題1、中性點非直接接地的電網中發生單相接地時,一般允許繼續運行1--2小時,不必立即拉閘。是特制高壓(6000V及以上)系統,還是包括400V的低壓供電系統。同時在400V的低壓供電系統中允許的運行時間又是多少呢?問題2、我認為要同時發生兩相或三相接地就會發生短路故障,是否如果接地點距離交大就不會發生短路呢?問題3、中性點非直接接地的低壓電網中發生接地時還有哪些危害。

  • 請教大家關于接地故障保護的問題

    小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會經常來的。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎?