電線電纜規格、外徑及重量表1.rar
柔性防水套管也是一種用于管道穿墻處有嚴密防水要求的建筑管道接頭。 柔性防水套管主要可以適用于建筑工程系統中,那么也許有人也許會對防水套管尺寸表中什么符號代表什么意思,下面我們就來看一下柔性防水套管的一個尺寸重量圖:1,DN指的是過管的內徑。2,D1指的是過管的外徑。3,D2指的是防水套管的外徑。4,D3指的是壓蘭的內徑。5,D4指的是上盤螺絲的中心距。6,D5指的是上套管的翼環外徑。7,δ1表示過管的厚度。8,δ2表示套管的管徑厚度9,δ3表示壓蓋的管徑厚度 DN D1
高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,謝謝了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]
哪位有鋼筋重量表的電子版
朋友給了個這樣的表格,感覺挺好用,共享一下~
鍍鋅鋼管理論重量表,有的提供一下,在這里先謝謝了本文轉自:賽爾社區 http://bbs.shejis.com/thread-1548454-1-1.html&topID=57190
0.6/10KV電線電纜外徑及重量內容:1、單芯線纜 1×1.5~1×800mm2;2、多芯VV電纜 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400;3、多芯YJV電纜 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400。
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
計算鋼板材料重量表,對這個專業,樓主也不是很懂,發給大家研究研究。 下載地址:http://www.zwcad.com/community/thread-14302-1-1.html
鋼管公稱直徑、外徑、壁厚和理論重量表
1.作為主要鋼材,鋼管在咱們平時日子中使用廣泛。石油、天然氣的運送,制作修建結構網架,制作公路橋梁等范疇,可以說鋼管不只減輕了支架分量,節省了建材,還使得施工也變得越來越簡便。想必在鋼材生意和修建施工中了解鋼管的分量是必要的。那么,鋼管理論分量是怎么核算的呢?一同來看各種鋼管理論分量表大全。先看下2017最新鍍鋅線管理論重量表。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
很實用的!
最牛的、最詳細的鋼材理論重量表
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
鋼筋理論重量表 角鋼:每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚
內有彎頭、大小頭、乙字彎、套管、三通、四通等配件規格及重量表
很好用的表,雖然是掃描的,但清晰度還可以,給大家分享。