色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓開關電氣產品的選擇

    大家好,我有個問題,請教一下各位:配電箱里面的各種斷路器,熔斷器的具體型號是如何選擇,每個商的同一類產品有很多種,不知如何下手(其額定電流我知道如何計算,就是不知道選擇具體的型號)。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 編輯 ]

  • 菜鳥求救電氣開關符號問題。

    圖紙上標住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?應該是三相63A吧,后面那個50A是什么意思?還有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,這個是什么意思?本人剛接觸電氣,希望各位大哥不要笑。。。。

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 如何選擇開關柜自動除濕裝置

    自動除濕裝置是采用半導芯片除濕方式,將密閉空間的潮濕空氣在風扇的作用下吸入除濕風道,空氣中的水汽經過半導體芯片后冷凝成水,再通過導水管排出柜體,可以達到很好的除濕效果。通過減低空氣中含水量,使相對濕度下降,幾乎不提高溫度,不產生溫差帶來的負面影響,從根本上杜絕或減少了事故的發生,也不會因高溫而加速柜內器件及柜體的老化。在選擇時考慮以下因素,有利于有效的防止柜內設備老化、絕緣強度降低、二次端子擊穿、材料霉變及鋼結構件銹蝕等安全隱患,保證電網安全運行。 1)安裝:安裝要簡單,免排線施工,維護成本低。 2)傳感器:選用機械式傳感器設計,幾乎無故障。 3)顯示:配備獨立監控的濕度表,客戶顯示濕度值。 4)電壓:5V、12V,低壓供電,安全性高。 5)高溫環境:可在高溫環境下工作,除濕速度快

  • 選擇開關電源要考慮哪些因素

    開關電源又稱交換式電源,在我們日常生活中是不可缺少的,那么在選擇開關電源要考慮哪些因素呢?下面我們與大家分享一些選購技巧。 1、選擇合適的開關電源輸入電壓規模,以溝通輸入為例,常用的輸入電壓規格為110V和220V,因此對于110V,220V通信開關和通用輸入電壓(AC:85V-264V)有三種規格,輸入電壓規格應根據應用領域進行選擇。 2、選擇正確的電源。開關電源工作時會消耗一部分電源,并以熱量的形式釋放。為了延長電源的壽命,建議選擇額定輸出功率增加30%的型號。 3、考慮負載特性。為了提高系統的可靠性,建議開關電源在50%-80%的負載下工作,即假設使用的功率為20W,則開關電源的輸出功率為25W-40W應該選擇。 4、如果負載是電動機,燈泡或電容性負載,并且

  • 請前輩指導下,如何選擇開關極數

    請指導一下,什么情況下選用4極開關,什么情況下選用3極開關和2極開關。我記得有漏電保護的用,普通的是不是就不用了?

  • 求助電氣大神們,斷路器開關的選擇問題

    本帖最后由 鴻鵠勾填 于 2014-12-16 15:50 編輯 電源箱AP1-1 :泵浦 5KW/臺,2臺; 水泵 2.5KW,1臺; 冷卻風扇 2.5KW,1臺; 離心風機 30KW,1臺; UV光解設備 45KW,1臺; 共90KW,計算電流I=87*1000/(1.732*380*0.8)*0.9=153.84A 電源箱AP1至其下一級電源箱AP1-1的出線開關選擇 [size=14.666666984558105px]HM3S-160 3P 160/160A斷路器,是否有問題?其選擇的需要系數0.9不會過大吧?另若正常工作電流維持在153A,對斷路器來說臨近滿載,對[size=14.666666984558105px]斷路器有何不利影響?

  • 請問怎樣選擇這個空開關?

    我有108個FFU過濾器,是單相220V,500W的,由一個3極空氣開關來供電,考慮三相負載平衡,即54KW.那么每相為18KW,所以額定電流是36A左右.空開則可選為40A/3P的.不知正確否?請各位高手指點一二!!!

  • 這個電氣符號是什么意思

    這個電氣符號是什么意思

    請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了

  • 怎么選擇電氣考研的學校?

    本文來源于知乎,作者:硯書 選擇電氣考研的學校應當考慮地域因素、學校電氣學科的實力、導師實力、課題組師兄姐的情況、以及自己未來讀研的規劃等。 下面我從中國的版圖按省份給羅列一遍比較好的電氣院校。(PS:我對于“好”的定義是:可以是電氣就業率高、簽約的單位好、可以是電氣學科實力強勁、可以是社會認可度高等等)

  • 接近開關如何選擇和檢測

    接近開關如何選擇和檢測

  • 選擇開關時,開斷電流如何計算?

    在選擇開關時,開斷電流是一個非常重要的參數,具體怎么計算呢,根據主變容量、短路阻抗就可以計算嗎,可以簡單的用Id=Ie/Ud%×1.414計算嗎,

  • 關于照明配線及開關選擇!

    關于照明配線及開關選擇!

    你們畫照明系統圖時,是用2根2.5的線還是加PE線3根呀,加PE線的話是用漏電開關嗎 還是單p的開關? 下面幾種畫法: 到底哪正確呢? 按照明規范 I類要加PE線,要用漏電開關嗎?是不是有灰塵或有危險等級高的地方要用漏電開關呢??圖是從幾張室內照明系統圖截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 編輯 ]

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,FLRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!

  • 哪位大俠幫忙解釋一下選擇開關的接法

    哪位大俠幫忙解釋一下選擇開關的接法

    這個選擇開關是如何接線的,我如果選用1備2應該哪個點相接?如果選手動式哪幾個點相接??謝謝

  • 電氣預埋管不理解什么意思,還有一個電氣開關符號

    電氣預埋管不理解什么意思,還有一個電氣開關符號

    請問4SC50是指4根 50的管子嗎,還有一個電源插座符號是什么插座

  • 這兩表取值計算電流及選擇開關、電纜是否合適

    請教一給排水處理廠負荷計算單個車間按照《CJJT 120-2018 城鎮排水系統電氣與自動化工程技術標準》和 《給水排水設計手冊第8冊電氣與自控》 這兩表取值計算電流及選擇開關、電纜是否合適? 由于工藝專業提資說是都同時運行,但手冊及規范有折扣,該如何取舍 請哪位大佬幫忙解釋一下,謝謝!

  • 問個關于選擇開關與熱繼電器的問題?.....

    某工程需要控制單相電機,每臺240W,確切的講是FFU的控制,每回路10臺,要求過載保護,問怎么選擇熱繼電器和開關。注:市面上,熱繼電器沒有單相的!我問了個元老級的人物,據他講,可以用三相的熱繼電器控制,開關也用三相的。即,一次控制3個回路的相線,只要有一個回路過載,熱繼電器就動作。我很是迷惑,這樣電流能平衡嗎?如果一個回路過載了,其他的正常,熱繼電器不動作,那不是把電機燒壞了。請高手指點,學習中。。。。。。。。

  • 西門子S7-300的模式選擇開關

    S7-300 PLC的模式選擇開關(如圖)共分4檔:RUN-P(運行編程),RUN(運行),STOP(停止)和MRES(內存復位)4檔。 1、RUN(運行)打到此檔,“RUN”綠色發光二極管點亮,PLC運行程序。此時僅能監控PLC中的程序,不能修改和下載程序。2、STOP(停止)撥到此檔,“STOP”發光紅色二極管點亮,PLC停止程序的運行,可以下載和修改程序。另外,如果在處理一個S7程序時CPU 進入了STOP 狀態,或者當您下載程序后無法將CPU 切換為RUN 狀態,您可以從診斷緩沖區的事件列表中判斷出(評估診斷緩沖區),此時,CPU必須打到STOP狀態。現故障的原因。3、MRES(內存復位)此檔為非保持檔位,釋放后會重新回到STOP檔。當模式開關撥到“MRES”檔并保持3秒鐘以上時,紅色的“STOP”發光二極管開始慢閃;此時釋放開關(回到“STOP”檔),并在3秒內把開關又撥到“MRES”檔(保持),當“STOP”紅色發光二極管快閃時就說明PLC內存已經復位了。內存復位的操作過程如下:<

點擊加載更多

選擇開關電氣符號

選擇開關電氣符號專題,為您提供選擇開關電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與選擇開關電氣符號 相關的專業交流討論,更多選擇開關電氣符號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電氣接地符號

急停按鈕電氣符號

主站蜘蛛池模板: 阿坝县| 临城县| 嘉义县| 明水县| 社旗县| 合作市| 太和县| 涡阳县| 太康县| 阳谷县| 禄丰县| 达拉特旗| 宕昌县| 广河县| 宣汉县| 福州市| 巴东县| 民和| 平利县| 板桥市| 秭归县| 苏尼特左旗| 黄山市| 邳州市| 尚志市| 海盐县| 岗巴县| 普宁市| 泗水县| 芷江| 吉安县| 米易县| 龙口市| 庄浪县| 闽清县| 江安县| 韶山市| 宾川县| 华亭县| 宝丰县| 尉犁县|