供大家參考
序號 設備名稱 數量 單臺功率 裝機功率 運行功率
本規定適用于電壓等級35kV 或110kV,容量為3000kVA 及以上電力變壓器的電磁計算,PDF非掃描版。常州變壓器廠設計處
電氣常用圖示(電器基本符號、電機、開關、變壓器。。。)里面是CAD圖
在電力設計院做變電一次設計 關于變壓器向土建提資不太懂不知道都要提哪些還有具體方法求大家解答一下不知道有沒有什么書可以看學校里沒有涉及到這些
變配電運行中,變壓器必不可少,熟悉和掌握變壓器的基本常識是非常有必要的,變壓器的基本知識儲備是每一個電力人必備的技能!
因初來乍到,請大家幫忙這些符號代表什么呀!先謝謝各位了哦!
請問:這種卷片式鐵心的變壓器,制圖時電氣符號怎么畫啊?十幾個抽頭,好暈,不知到該如何準確畫出,查過很多資料無果。我是第一次見這種變壓器,他們的正確名稱是什么啊?這是網上找得類似產品圖片。 因為在繪制原理圖,急等交差,沒見過實在不知怎么畫,整張圖就等這個圖符了。懇請幫忙賜教!!!
圖紙簡介: 本設計為一臺630kVA箱變成套施工圖,圖紙內容包括:外線圖、設計說明、一次圖、二次原理圖、基礎詳細圖紙,希望對大家有所幫助 投稿網友: lxxzz16 上傳時間: 2014-06-30
1、箱變概述
各位,請問110kv變電站,雙母線,4進線每條進線長度為2km,避雷器至變壓器的最大電氣距離為多少???JKA_A@43.png' />
大家選10/0.4KV的變壓器時,選Y,yn0還是選D,yn11呢?從繼電保護方面講,有以下區別:1、前者零序阻抗大,單相接地靈敏度小;2、低壓單相接地穿越高壓側的電流換算關系不同。除此之外做繼電保護計算時還應注意有什么不同?做設計還應注意什么呢? 這兩種接法低壓側短路時穿越高壓側的電流換算關系怎么推算出來的?《工業與民用配電設計手冊》117頁。畫了個DWG的圖,無法上傳:(另外,采用零序電流保護時,其整定電流以額定電流25%為基礎計算,對于這兩種接法都適用嗎?還有,電流互感器圖上右邊兩個小斜線表示有兩種變比嗎?懇請各位先生不吝賜教,十分感謝!
SCB3-2000/10樹脂澆注干式變壓器的電氣性能為空載損耗空載電流阻抗電壓和負載損耗,如何計算,與油浸式變壓器相比較有何優點。~~~~最近頭有點大,一篇技術報告標題選擇范圍大了,答辯老師問的很細。自己單位一點資料都找不到,SCB3又是老型號,網上書店圖書館也很難找的到資料。求各位大師幫幫忙,先謝謝大家了。
現有一套調功柜需用電源為三項四線制,因為負載為星形接零接法,安裝公司在鋪設電纜時,沒有將零線放過來,如果另外取零線,會對設備的運行有什么影響;不同電源的零線間會不會有電位差?
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
是這樣的問題:我把負荷計算好,軟件設置負荷率為80%,由軟件自動選擇變壓器容量。可是當我切換到不同型號之后我發現容量也在變。我以前所理解的負載率就是計算出的視在功率比上變壓器容量。現在發現不僅是這兩個參數在影響,變壓器型號也在影響。究竟是軟件的問題還是我的理解不深刻。下面是我選變壓器時的截圖
我畢業兩年了,一直從事變壓器設計工作,能申報注冊電氣工程師嗎,我怎么聽有些人說,只有在設計院工作的人才有資格報這個呢,求高人解疑~~