色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 變壓器中性點放電間隙的尺寸

    由于分級絕緣的變壓器都配有放電間隙,而零序過壓的時限跟該放電間隙尺寸有很大關系,請指教放電間隙的尺寸??!同時兩臺110KV并列變壓器中性點都不接地,該保護的時限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本規程上面有

  • 220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)

    220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)

    220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)這個是工業電視拍到的!?。。?/p>

  • 請教變壓器中性點放電間隙的安裝

    變壓器中性點放電間隙大多采用棒-棒或羊角型,多為現場制作,有棒-棒垂直安裝,也有水平安裝,請問這兩種安裝方式各有什么優缺點?

  • 請教關于主變中性點間隙的問題

    請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙。”這句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!

  • 變壓器中性點放電間隙與避雷器的作用

    大接地電流系統中,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器。但既然裝了間隙,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,有什么區別?在網上搜了很多,都沒看明白,肯請詳解另:變壓器零序過壓過流的動作時限如何,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合?這個問題可能我理解有誤,也可能很簡單,看到實例就會知道,但我是二次變的,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,見諒

  • 變壓器中性點間隙接地講解

    一、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,為防止避雷器被擊穿損壞,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,間隙被擊穿   放電,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,要依避雷器的防雷電壓而定。   2. 防止接地變跳閘后,高壓側故障中性點出現危險過電壓。   3.110KV  及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,間隙保護可以起到作用,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因)。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,原理就是電壓擊穿,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,把電壓引向

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性

  • 變電所主變壓器中性點保護間隙

    各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1、中性點保護間隙起何作用;2、什么情況下需要設中性點保護間隙;3、中性點保護間隙長度如何整定;4、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合);歡迎各位大蝦賜教或參與討論,在此先行謝過。

  • 變壓器中性點間隙及MOA參數選擇.zip

    變壓器中性點間隙及MOA參數選擇.zip

  • 變壓器中性點間隙接地保護裝置

    10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 請教空氣間隙的放電電壓

    請教一下為什么工頻和操作沖擊電壓都是50%(圖片標注為紅色的部分,圖片的內容來自GB50064),提前謝謝您的回復。

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝

  • 請教一下,變壓器中性點間隙保護的問題

    轉專業到電氣的,對這部分內容沒有基礎,想問問有沒有大佬懂在pscad里怎么測間隙過壓保護中,變壓器三角開口處的電壓? 模型這么搭的,能測的到所謂的開口處電壓嗎?

  • 110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討

    110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討

  • ENR-JXB中性點間隙產品驗收及測試注意事項

    1、外觀檢查: 用戶收到產品后,應立即進行檢查。 1、檢查裝箱單各項目數量與實物是否相符。 2、檢查產品的銘牌數據與定貨合同是否一致。 3、檢查出廠文件是否齊全。 4、檢查產品外觀有無磕碰、變形,隔離開關、避雷器瓷套有無裂紋或損壞,內部電器部件及連接有無損壞,脫落和松動,絕緣是否有臟物或異物等。 產品開箱檢查完畢,如不立即投入運行,應妥善保存或重新包裝。 2、測試 檢查設備外觀完好,附件齊全狀況外觀檢查完成后,解開避雷器與間隙連接母線排,打開隔離開關。進行以下參數性能測試: 2.1、氧化鋅避雷器測試: 2.1.1 工頻1 mA參考電壓試驗: 在避雷器兩端施加工頻電壓,當通過避

  • 中性點接地的扁鋼為什么比接地干線的大?

    一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢?

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?

  • 請教關于中性點接地問題

    準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?

點擊加載更多

中性點放電間隙

中性點放電間隙專題,為您提供中性點放電間隙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點放電間隙 相關的專業交流討論,更多中性點放電間隙相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 斗六市| 都兰县| 仁寿县| 永宁县| 鄯善县| 镇巴县| 婺源县| 台南市| 偃师市| 微博| 眉山市| 乐山市| 顺义区| 海盐县| 惠东县| 手机| 锡林浩特市| 龙里县| 古交市| 通河县| 长宁区| 绍兴市| 涞源县| 广灵县| 班戈县| 贡嘎县| 惠东县| 公主岭市| 福清市| 依兰县| 两当县| 赤水市| 武功县| 巴中市| 涟源市| 分宜县| 广灵县| 三台县| 蕲春县| 无为县| 垣曲县|