色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 中性點接地和不接地的區別

    電力系統的中性點接地是一個關鍵環節,對于電力設備的正常運行和安全使用具有不可忽視的作用。在三相交流電力系統中,中性點是指三相繞組公共點,通常為三相電壓平衡點。中性點接地電阻柜則是一種用于控制和保護中性點接地電阻的重要設備。 中性點接地電阻柜的主要功能是控制和保護接地電阻。當電力系統發生單相接地故障時,中性點接地電阻柜能夠迅速切斷接地電流,避免設備受損,同時也能有效降低設備絕緣損壞引發的事故。 相比之下,不接地的電力系統在發生單相接地故障時,由于缺乏迅速切斷接地電流的機制,容易造成設備損壞甚至引發火災。同時,不接地系統在運行過程中容易產生諧波干擾,影響電力質量,給用戶帶來諸多不便。 中性點接地電阻柜作為一種重要的電力設備,其穩定性和可靠性對于電力系統的正常運行至關重要。在實際應用中,用戶需要根據自身的電力需求和系統特點來選擇適合的接地電阻柜,以確保電力系統的安全、穩定運行。 總之,中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的一部分。通過正確選擇和使用接地電阻柜,能夠有效地提高電力系統的安全性和穩定性。

  • 6KV中性點不接地系統的問題

    在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的

  • 中性點不接地系統的鐵磁諧振

    中性點不接地系統的鐵磁諧振

  • 母線PT一次側中性點不接地

    最近有個工程,圖紙上母線PT為三個電壓互感器星形接法,一次中性點不接地,二次側加擊穿保險后接地,特別說明此中電壓互感器需要定制,經詢問廠家后,說需要四個互感器,其中一個做為間接接地,并接線方法與原圖沖突,請各位高手指教!!

  • 隔離變壓器中性點不接地

    煤礦用戶定做一臺隔離變壓器,井口安裝供井下用電。要求容量250kva,變比0.4/0.4,中性點不接地。其余用戶也說不清。請問:一、連接組標號應該是:Yy0還是Yyn0 ?二、制造時變壓器的中性點引出嗎?

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 中性點接地/不接地,二次繞組額定電壓

    1. 中性點不接地系統中,三相電壓互感器作絕緣監視用的附加二次繞組的額定電壓應選擇為A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√32. 中性點接地系統中,三相電壓互感器二次側開口三角形繞組的額定電壓應等于A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U為零序電壓)

  • 系統中的中性點接不接地是指哪?

    我們常說110KV及以上的中性點直接接地系統,常說35Kv中性點不直接接地系統,中性點指的是變壓器上的中性點還是其他??[ 本帖最后由 gami25103117 于 2011-12-28 23:15 編輯 ]

  • 中性點不接地系統電容電流研究

    中性點不接地系統電容電流研究

  • 中性點不接地系統幾種現象分析

    中性點不接地系統幾種現象分析

  • 中性點不接地或經高電阻接地的優越性

    低壓廠用電系統中性點不接地或經高電阻接地方式均屬中性點不接地范疇,以下簡稱“不接地系統”。中性點不接地系統的供電網絡優越性主要為:(1)饋電電纜發生單相接地時,允許繼續運行一段時間,給運行人員以較多的處理事故時間。(2)單相接地故障時不要求回路熔斷器動作,可以避免在中性點接地系統中所存在的因單相接地電流太小而不能使熔斷器動作的問題。在中性點直接接地系統的設計中,當在較長的電纜末端單相接地故障時,由于電纜的阻抗大而造成短路電流太小,無法滿足熔斷器動作靈敏度的要求。尤其是在大容量遠距離電動機供電回路中,單相短路電流與電動機額定電流相差無幾,為使熔斷器在電纜末端單相接地時仍能動作,除了盡量采用大截面電纜外,還需使用四芯電纜,以降低回路的零序阻抗,使單相短路電流盡可能地大,來滿足回路熔斷器動作靈敏度的要求。但是,當電纜長度達到180~240m及以上時,無論是加大電纜截面,還是采用四芯電纜,都無法滿足熔斷器動作靈敏度的要求。而上述電纜長度在大型發電廠中卻是很常見的。采用低壓中性點不接地系統后,由于單相接地時僅為電容電流,不用要求保護立即斷開回路,所以上述問

  • 淺析變壓器中性點不接地的優缺點

    一、變壓器中性點不接地運行的優點 (-)供電可靠性較高 當電網發生單相接地故障時,三相線電壓和相電流變化甚小。由于不構成短路回路,單相接地電流對用戶供電影響不大。但是,必須在較短時間(一般2小時)內迅速清除故障,以免故障擴大。由于短時間內不致跳閘,供電可靠性較高。 (二)對通信和信號系統的干擾小 當三相基本對稱運行時,電力線對周圍空間形成的電磁場不大,不會對通訊和信號系統產生干擾影響。同理,由于變壓器中性點不接地的電路單相接地電流較小,對鄰近的通訊線路和信號系統等弱電干擾也較小。對于農電網中心點不接地小系統單相接地電弧均能自動熄滅。

  • 關于設備絕緣選型按中性點接地和不接地的區別

    關于設備絕緣選型按中性點接地和不接地的區別設備絕緣按照中性點接地和中性點不接地的區別在哪里,有什么規定。請高手解迷惑。謝謝。

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?

  • 請教關于中性點接地問題

    準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?

  • 中性點接地的扁鋼為什么比接地干線的大?

    一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢?

  • 臨時用電的變壓器中性點可以不接地嗎?

    本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 20:51 編輯 今天去一工地發現一個奇怪現象:10/0.4KV桿上安裝的變壓器中性點直接進配電箱沒有接地,僅變壓器外殼接地。進配電箱一個600A的外殼透明的4線漏保下分2路是2個400A的4線漏保,出線是4線(L1 L2 L3 N)架空線,沒有保護線。這是供電局提供線路。疑問:1)臨時用電這樣接線對嗎? 2)看上去有點像IT系統,IT系統用漏保做保護漏電時會跳閘嗎?

  • 一個有趣的話題,如果變壓器中性點不接地。

    如果0.4KV中性點不接地,任何一條線對地都沒有電壓,豈不是更安全嗎?(注:討論很久了,31樓說到點子上了,我覺得可以封帖了。)[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-16 12:02 編輯 ]

點擊加載更多

中性點不接地

中性點不接地專題,為您提供中性點不接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點不接地 相關的專業交流討論,更多中性點不接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 鄂尔多斯市| 黄龙县| 福贡县| 施秉县| 兰西县| 进贤县| 从江县| 高碑店市| 兴和县| 兴化市| 青龙| 剑河县| 册亨县| 靖江市| 胶南市| 安国市| 丰原市| 安多县| 土默特右旗| 剑河县| 邓州市| 罗源县| 青神县| 鲁山县| 天门市| 甘南县| 牙克石市| 泸西县| 安义县| 安达市| 光山县| 石景山区| 申扎县| 石台县| 沅陵县| 五家渠市| 东海县| 台江县| 噶尔县| 五峰| 盐边县|