該食品車間主要生產蛋糕,按丙類分類,共三層每層面積都超過2000平方,每層都有有冷庫和潔凈車間,這個車間要做自動噴淋嗎,要做如何做。
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-8-12 17:06 編輯 一個防水卷材生產車間,工藝為在卷材上粘瀝青,車間排出的廢氣中含有大量的瀝青及分解氣體,經吸收、過濾、除塵等工序后排至大氣中。甲方從安全角度考慮,想在除塵、除油、過濾工藝裝置(均為密封裝置)中設消防滅火設施(見下圖中的A、B、C),請問,應該采取哪種滅火設施?泡沫滅火系統可以嗎?應該如何設?謝謝了!
請教大師!橄欖油車間消防設計,一30000平方生產車間,消防設計如何做?一種方法,把普通消火栓改為泡沫消火栓箱。二種方法,把在泵房加設泡沫罐。多多指點
金屬新材料萃取車間,萃取槽內裝有磺化煤油,請問下各位專家這種專家每個防火分區采用哪些消防設計方案比較好?是每個防火分區統一采用全淹沒的滅火方式,還是單個萃取槽單獨采用全淹沒方式?一般采用什么系統保護?感謝
一建筑,一層車間的建筑面積為一萬四千多平米,在車間一側一層的基礎上設兩層辦公附房,辦公附房的面積為兩千多平米,每層層高為3米,光計算辦公部分的體積為六千立方。車間的生產火災危險性為丁類,耐火等級為二級,若拆開考慮,車間和辦公都不需要設置室內消火栓(根據防火規范:1.注:耐火等級為一、二級且可燃物較少的單層、多層丁、戊類廠房(倉庫),耐火等級為三、四級且建筑體積小于等于3000m3 的丁類廠房和建筑體積小于等于5000m3 的戊類廠房(倉庫),糧食倉庫、金庫可不設置室內消火栓。2.超過5 層或體積大于10000m3 的辦公樓、教學樓、非住宅類居住建筑等其它民用建筑應設置室內消火栓)。不知各位是如何考慮的,懇請賜教,謝謝!:lol
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
圖紙簡介: 本圖為某市物流中心車間廠房消防專業設計圖,圖紙包括車間消防平面圖和消火栓系統原理圖。 投稿網友: qq_1402564752117 上傳時間: 2014-06-16
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
140mX380m工程胎車間,高度9.8m,求助:丙類,室內消火栓間距多大,消防主管道管徑多大,中間是否設補償,多遠一個.新手,剛學著做,請多多幫助.
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。?!
圖紙簡介: 這是某工廠六層磚混結構車間給排水消防設計圖,圖紙包括:給排水設計說明,地上一層至六層給排水、噴淋給水平面圖,一層至六層消防給水平面圖,屋頂平面圖,消火栓泵、噴淋泵系統圖,水池給水系統圖,廁所給排水大樣圖,給排水系統圖,消火栓給水、噴淋給水系統圖。 投稿網友: leeynn2
圖紙簡介: 本圖某生產車間給排水及消防系統設計圖。該工程單體建筑為某節水公司的實驗工廠,其建筑面積為5700左右,圖紙主要包括上下水和室內消防設計。 投稿網友: lyfahw 上傳時間: 2014-07-09
圖紙簡介: 該工程為某地化工有限公司鋼結構車間消防設計,圖紙內容包含消防設計說明,一層消防平面圖,二層消防平面圖,三層消防平面圖,消防系統圖。 投稿網友: sfw1978 上傳時間: 2014-06-27 <
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
各位,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,共享下可否?
現在我在設計一間4S點的消防系統。但是遇到了一些問題,想請假一下各位。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區;二樓為辦公室),第二幢為一層飯堂,上面6層員工宿舍。問題:1;請問怎么確定建筑物的性質?2;消火栓用水量怎么確定,還有火災的持續時間? 3;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間?
論文簡介:一、建筑分類二、消防車道三、防火分區四、安全疏散五、疏散寬度六、樓梯形式七、防火分區的劃分方式八、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06