色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電柜的安裝接線的規范(圖文).

    主要特點:配圖,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險

  • 居民小區配電柜保養規范

    居民小區配電柜保養規范

    居民小區配電柜保養規范 配電柜在我們的工作生活中起著十分重要的作用,所以做好對它的保養也是十分重要。以下給大家提供一個《居民小區配電柜保養規范》供大家參考: 一、目的: 延長配電及控制柜內的設備使用壽命,確保低壓配電柜正常安全運行。 二、范圍:本小區低壓配電室配電柜,包括高壓組柜、低壓組柜、層間控制柜。 三、職責:由工程部統一安排,在崗值班電工、巡修電器負責人、技工每年對其進行一次全面檢查保養,并以最短的停電時間完成保養工作。 四、內容 l 準備工作

  • 哪位有低壓配電柜的規范?

    哪位有低壓配電柜的規范?

    哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 關于配電柜材料使用規范的介紹說明

    配電板(箱)分動力配電板(箱)和照明配電板(箱)、計量箱,是配電系統的末級設備。配電柜是電動機控制中心的統稱。配電柜使用在負荷比較分散、回路較少的場合;電動機控制中心用于負荷集中、回路較多的場合。它們把上一級配電設備某一電路的電能分配給就近的負荷。這級設備應對負荷提供保護、監視和控制。 配電柜材料:傳統的配電柜材料均為金屬制品,國內的配電箱基本都是鐵或其他金屬材料制成的。另外,據配電柜生產的發展來看,配電柜的材料正在逐漸發生著變化,在國外配電柜主要用工程塑料制成,這樣的配電柜產品現在也有部分開始進入我們國家。為什么我國暫時還沒有用這種材料來制造配電柜呢?原因比較復雜,最主要的是工程塑料本身發展緩慢,原料稀缺昂貴等。 材料使用規范:鐵制配電柜:箱體應有一定的機械強度,周邊平整無損傷,油漆無脫落,二層底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二層底板,箱內各種器具應安裝牢固,導線排列整齊,壓接牢固、(電工之家http://www.pw0.cn)應為兩部定點廠產品,并有產品合格證。塑料配電柜:箱體應有一定的機械強度

  • 配電柜接線的注意事項和規范要求

    我們知道,配電箱(柜)應安裝在安全、干燥、易操作的場所。配電箱、配電柜接線是成套廠家電工的重要工作一直,接線工藝要整齊,相線分明清晰,不可出現相線凌亂散亂的布置。那對于配電箱配電柜內的導線連接,也是有一定的標準和規范的。下面我們來介紹一些配電柜接線的注意事項和規范要求。

  • 【請教】這個GGD配電柜安裝規范嗎?怎么改進

    【請教】這個GGD配電柜安裝規范嗎?怎么改進

    我們工地剛剛進來兩面GGD配電柜(下面有幾幅照片),看上去其安裝不是怎么規范,但苦于沒有相關的資料所以說他不規范也沒有依據,如:零母線的安裝位置,二次配線的截面(這個配電柜用的是BV1),斷路器之間的安全間隙,隔離刀閘至斷路器之間的導體用硬母線還是用導線,電表的安裝位置等。再則:哪位老師能講一下有關PDX(PZ30)配電箱,XL動力箱,SXL雙電源動力箱,GGD配電柜,GCD配電柜的生產標準和規范,端子號設立的依據;購進以上電氣設備是應必須有那些資料。謝謝!

  • 請教各位師傅,配電柜內開關這樣安裝規范嗎

    請教各位師傅,配電柜內開關這樣安裝規范嗎

    如圖,請教論壇的各位師傅,配電柜內開關這樣橫裝可以嗎,符合規范要求嗎,存在什么問題?

  • 那個規范規定了配電柜的零,地母排大小

    近日,做一個項目,主開關400A隔離 ,帶200A斷路器,然后接斷路器若干個,我們施工時零地排做了成25*3的,請各位大俠評論一下,零地排是否夠用。是否有相關規范。請提供。多謝

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 哪些配電柜需要3C認證呢?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?

點擊加載更多

配電柜規范

配電柜規范專題,為您提供配電柜規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電柜規范 相關的專業交流討論,更多配電柜規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室規范

變配電規范

主站蜘蛛池模板: 华坪县| 浦东新区| 清水县| 常州市| 灵川县| 榆树市| 临夏市| 神池县| 巴彦淖尔市| 文登市| 郑州市| 溧水县| 湟中县| 内丘县| 西宁市| 邓州市| 漳平市| 清原| 额敏县| 尖扎县| 商水县| 丹阳市| 徐水县| 昆明市| 永丰县| 枣强县| 林周县| 尤溪县| 香港| 和平区| 洱源县| 武汉市| 耿马| 北安市| 错那县| 余干县| 蓝田县| 太和县| 罗甸县| 如东县| 红安县|