色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 建筑設計防火規范----電氣部分

    第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條

  • 關于防火規范的兩個問題

    1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流。謝謝

  • 關于《防火規范2014》的疑問

    新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條!!!!怎么破?怎么破?

  • 對于防火規范的理解問題

    建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎?可以是上人口之類的???

  • 大家對防火規范是如何理解的?

    防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?

  • 請教些關于防火規范的問題

    請教些關于防火規范的問題

    最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的??因為大跨度么,各種結構不同的話,具體高度該怎么計算。2、還有一個設計問題,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,1-4軸有地下室。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)

  • 建筑電氣的規范,逐步下載

    10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線

  • 對新版建規高規防火規范電氣部分的淺見-王厚余

    對新版《建規》、《高規》防火規范電氣部分的淺見中國航空工業規劃設計研究院王厚余新版《高層民用建筑設計防火規范》GB50045(以下簡稱《高規》)和《建筑設計防火規范》GB50016(以下簡稱《建規》先后于2005年和2006年頒布執行。與前版相比,新版規定有不少充實和提高執行,但從電氣安全著眼還存在一些可斟酌處。筆者愿提供一些淺見供電氣設計安裝和下版防火規范編制時參考。1關于一級負荷消防設備的供電電源要求兩個規范都按不同建筑物規定有按一級和二級負荷供電的要求。筆者曾參加《供配電系統設計規范莎GB50052第一版關于負荷分級及供電方式條文的制訂工作,了解一些情況,覺得<建規>中關于一級負荷消防設備供電電源的要求有值得慎重考慮處。按《供配電系統設計規范GB50052規定,一級負荷中特別重要負荷除自電網取得兩個正常電源外還需增設應急電源。所謂應急電源是指自備柴油發電機、蓄電池、千電池以及獨立于正常電網電源的專用饋電線路。但按<建規)第11.1.1條的解釋,可將應急電源解釋為來自不同的發電廠或不同35kV及以上的區域變電站,這一編制意圖恐怕不妥。

  • 請教:關于消防自動報警裝置與防火卷聯門的電氣規范

    有一商場由于外接電源檢修導致相序改變,引起消防自動報警裝置與防火卷聯門損壞。不知道消防自動報警裝置與防火卷聯門的電氣安裝時是否應該加裝類似相序繼電器等保護設備,規范中是否有明確規定?請幫忙,謝謝!!!

  • 關于農貿市場的防火規范

    最近做一個比較小的農貿市場,兩層,一層農貿市場,二層超市,每層2100平方米的面積,我想問下各位,防火疏散這一塊人數的計算,農貿市場和超市是參照商場還是什么?

  • 兩條防火規范相矛盾,怎么辦?

    《建筑設計防火規范》GB50016-2014第5.5.8條要求安全出口不少于2個。《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第6.1.1條又說某些情況可以只有一個安全出口。這兩者有矛盾之處。比如說一棟10層辦公樓,按《建筑防火規范》要設2部樓梯,但是按《高層防火規范》又可以只設1部樓梯??

  • 關于2014新防火規范的問題

    2014新防火規范不像老規范,沒有明確規定高層塔式住宅各個高度樓梯的設置要求,可不可以理解成高層塔式住宅就要設兩個安全出口(剪刀梯)?哪位老師能給指點下?謝謝!

  • 防火規范10.1.10.3如何理解?

    防火規范10.1.10.3如何理解?電纜井包含豎井嗎?消防線路均采用礦物絕緣?和第一小點明敷設都能穿管和線槽保護有點不一致。如果消防回爐穿管線槽保護,怎么就不能放同一豎井?

  • 電氣接地有哪些規范及要求?

    知識點:建筑電氣設計規范

  • 防火挑檐的定義及條文規范

    知識點:防火挑檐的定義及條文規范         主要用于上下方均設有門窗洞口地方的豎向防火分隔, 以達到阻止火勢上竄蔓延的目的。 采用寬度不小于  1米的不燃材料制作, 一般采用預制件。      中國房屋檐部, 分為挑檐、 防火檐兩種式樣。挑檐, 將椽木加長, 向外伸出, 伸出多少要根據設計決定; 安全出口上方的防火挑檐: 《高規 6.1.17 》 建筑物直通室外的安全出口上方, 應設置寬度不小于 1 米的防火挑檐。 (用玻璃雨篷可否? 一層對外商鋪是不是也要每個出口處設置這個防火挑檐呢? ) 答案:    鋁合金和玻璃都屬不燃材料, 可以用玻璃雨蓬。 防火挑檐的耐火極限規范并沒有具體要求, 建議使用防火 璃。安全出口上方設防火挑檐的目的是考慮到避免樓上火災時的燃燒物墜落到安全出口上方

  • 電氣線路防火措施的檢查

    1.預防電氣線路短路的措施 預防電線路短路的措施主要有: ①必須嚴格執行電氣裝置安裝規程和技術管理規程,堅決禁止非電工人員安裝、修理; ②要根據導線使用的具體環境選用不同類型的導線,正確選擇配電方式; ③安裝線路時,電線之間、電線與建筑構件或樹木之間要保持一定距

點擊加載更多

電氣防火規范

電氣防火規范專題,為您提供電氣防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣防火規范 相關的專業交流討論,更多電氣防火規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 绵竹市| 抚宁县| 桃源县| 防城港市| 朝阳市| 南岸区| 拉萨市| 安仁县| 江达县| 梧州市| 肇源县| 金沙县| 攀枝花市| 山阴县| 安龙县| 方正县| 延川县| 桃江县| 奈曼旗| 建德市| 芦山县| 靖西县| 济源市| 绥宁县| 桦南县| 长岭县| 绥阳县| 遂宁市| 清新县| 土默特左旗| 社旗县| 罗源县| 泾川县| 休宁县| 微博| 宁强县| 福贡县| 宜都市| 五常市| 南雄市| 海城市|