內引線是熱電阻元件自身具備的引線方式,其通常位于保護管內。熱電阻元件的內引線有兩線制、三線制和四線制三種。 1、兩線制引線方式 在熱電阻元件的兩端各連接一根引線的形式叫做兩線制。由于兩線制配線簡單、成本低,很多熱電阻產品都采用了這種引線形式。但在使用中會帶進引線電阻的附加誤差。并且在使用中引線及連接導線不宜過長。而且由于連接導線存在引線電阻,則整個電路的電阻為熱電阻的電阻值加上兩端導線的電阻值,故測量誤差大小與導線的材質和長度有關,因此兩線制引線方式只適用于測量精度較低的場合。熱電阻元件若引出線長度大于500mm,會帶來測量誤差,所以對引出線長度在500mm以上的熱電阻,最好改用三線制引線方式的從,這樣在測溫過程中就可以有效消除引線電阻帶來的誤差。 2、
1.接地電阻測試要求: a. 交流工作接地,接地電阻不應大于4Ω; b. 安全工作接地,接地電阻不應大于4Ω; c. 直流工作接地,接地電阻應按計算機系統具體要求確定; d. 防雷保護地的接地電阻不應大于10Ω; e. 對于屏蔽系統如果采用聯合接地時,接地電阻不應大于1Ω。 2.接地電阻測試儀 ZC-8型接地電阻測試儀適用于測量各種電力系統,電氣設備,避雷針等接地裝置的電阻值。亦可測量低電阻導體的電阻值和土壤電阻率。 3.本儀表工作由手搖發電機、電流互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構裝在塑料殼內,外有皮殼便于攜帶。附件有輔助探棒導線等,裝于附件袋內。其工作原理采用基準電壓比較式。 4.使用前檢查測試儀是否完整,測試儀包括如下器件。 a.ZC-8型接地電阻測試儀一臺 b.輔助接地棒二根 c.導線5m、20m、40m各一根 5.使用與操作 1、測量接地電阻值時接線方式的規定儀表上的E端鈕接5m導線,P端鈕接20m線,C
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
熱電阻是測量中低溫的一種常見的溫度檢測器,它的主要特點就是測量精度高,性能也比較高,他被廣泛應用在工業測溫,被定制在標準的基準儀。 1、熱電阻測溫原理及材料 熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用最多的是鉑和銅,此外,現在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。 2、熱電阻的類型 (1)、普通型熱電阻 從熱電阻的測溫原理可知,被測溫度的變化是直接通過熱電阻阻值的變化來測量的,因此,熱電阻體的引出線等各種導線電阻的變化會給溫度測量帶來影響。 (2)、鎧裝熱電阻 鎧裝熱電阻是由感溫元件(電阻體)、引線、絕緣材料、不銹鋼套管組合而成的堅實體,它的外徑一般為φ2--φ8mm,最小可達φmm。與普通型熱電阻相比,它有下列優點:①體積小,內部無空氣隙,熱慣性上,測量滯后小;②機械性能好、耐振,抗沖擊;③能彎曲,便于安裝④使用壽命長。 (3)、端面熱電
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
熱電阻是把溫度變化轉換為電阻值變化的一次元件,通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。工業用熱電阻安裝在生產現場,與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對測量結果會有較大的影響。熱電阻的引線接線方式主要有三種方式 1、二線制熱電阻:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合 2、三線制熱電阻:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為
論文簡介:火災報警設備的各種接線圖解各種線接什么位置都有詳細說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
這是一個油浸變壓器,高壓側線圈如何連接的,歡迎大家指教。
圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,補償柜簡單,制作方便,效果良好。補償后功率因數能達到供電部門要求。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
圖紙簡介: 快速響應,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22
圖紙簡介: 本圖紙包含有:10kV經濟型預裝式開閉所配置結線圖,10kV經濟型預裝式開閉所平面圖,10kV戶內開閉所電源進線柜二次接線圖,10kV預裝式開閉所基礎1-1剖面圖,10kV進線柜二次接線圖等,可供參考。 投稿網友: wofatfat 上傳時間:
求低壓母聯柜的二次接線圖,QQ1029009294
根據原理圖畫出接線圖想必很多人都會吧,但是要從接線圖反導出原理圖有哪些大師會呢?
本帖最后由 雨筍 于 2017-2-7 16:04 編輯 今天客戶發來的PT手車和計量手車的接線圖,和我以前看到的不太一樣。感覺完全看不懂。現在請各位大俠幫忙看看,這里面包含那些信息。至少試驗位置和工作位置上面的接線是什么樣子的。聲明一下,我是新手。做高壓柜殼體的。
要求: 時間繼電器設定30秒或其他時間,電機正轉 時間繼電器設定30秒或其他時間,電機反轉 電機正反轉為計數1次,直到計數器設定3000次或其他設定次數,全部停止工作請問時間繼電器和計數器如何接線實現以上操作,非常感謝
雙控開關:很常用,適合家裝線路改造與安裝。