本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,我來回答可能沒有說服力,所以發出來讓大家來討論討論。下圖中:1、刷什么樣的基層處理劑,要怎么刷,才能讓
請教個問題:我現在項目做地下室想問個關于地下室外防水問題,做法是防水卷材然后擋土墻,我問乙方也是這么做 但是我在圖紙上找不到這個東西 介個是規范要求?
在網上查了查,都說地下室外墻防水卷材設置高度為高出室外地坪500mm,可我這里的圖紙設計室內外高差才150mm,應該把防水做到多高?另外收頭的地方具體怎么做?
現在我們承建的一個工程為2層地下室,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,但由于數量大,造成施工工期長,梅雨季節當然不能拖,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢?
我在一次施工圖審查中碰到如此問題:根據國家建筑標準設計圖集02S404“防水套管”總說明3.2條中提及,**市屬于7級地震設防要求的地區,穿地下室外墻的管道要設柔性B型防水套管。中國7級地震設防要求的地區多得很,請大家討論一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的設計是采用剛性防水套管,我每天和圖紙打交道,第一次碰到穿地下室外墻的管道要求設柔性防水套管,是不是我特孤陋寡聞呀?
地下室外墻防水做法中外防外涂與外防內涂的區別?我的理解是既然是外防,那就是不管是外涂還是內涂,應該都是在地下室的外墻的外側做,但外涂和內涂又是指的誰的內外呢?
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建模考慮。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑:
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
地下室外墻做防水卷材、磚砌保護墻搭設腳手架,腳手架要不要支撐到外墻上?如果要的話,外墻上有支撐件,和防水施工有沖突。怎么是怎么處理?還有,如果以后拆除腳手架,那些腳手架孔還要一個個補,再做防水,工人又怎么上去?再做臨時架子嗎?
地下室外墻必須采用混凝土墻嗎?相關規范條文能否列舉一下? 現有一多層框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能為倉庫.防水等級為一級。為節約成本,甲方要求做成磚外墻加防水,個人也比較贊同此方案。不知道審圖的時候會不會有麻煩? 其實原來做過的地下3米多的廠房倉庫(沒審圖),就是用磚砌,都幾年了沒問題,應該說經得起考驗的。不過話雖如此,還是希望能得到一些依據,畢竟是要審圖的,有個卡點在那呢,怕到時有麻煩,還請各位幫忙看看,出出主意。
三層地下室,地表水比較豐富。地下室外墻與基坑支護樁之間間距過小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在結構自防水上面加強可行不?有什么其他的解決的方法?跪求大神們
現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,遇到一個問題,一般地下室外墻底部都按固結計算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墻差不多厚,這樣外墻底還按固結做合適嗎?
如題所述:地下室外墻做完防水SBS卷材后,采用單層砌體包住防水以保護,那么該砌體結構(蒸壓灰砂磚)的做法是怎樣的?另外在某項目已做該部位來看,灰砂磚單純錯開,不通縫的做法(難道叫N順做法?),不知有無規范,請達人解答,謝謝
如果說防止水滲進室內還說的過去。但是水從土中滲進混凝土內,難道不會對鋼筋造成影響嗎?放棄外防線,只保內防線,這樣對鋼筋就放棄不管了?
請教各位同仁:目前遇到一個項目,部分單體和車庫不連,計劃從高低壓配電室走橋架,走到地下室外墻某一處,接室外電纜溝,一共30根125的管子,此處是應該一個個的做防水套管(一排五根,共六排)還是直接開一個800*800的洞,與室外電纜溝相連!建筑專業說直接開洞,最后防水沒辦法做!埋防水套管的話按照群管穿墻防水構造的做法是否可行?此外還有埋防水套管的橫截面積大于室外電纜溝的橫截面積時,這一塊如何對接,請大家指點我一下
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:
誰能明確的說下地下室外墻防水外防外貼和外防內貼的區別!!怎么覺得好像沒區別,都是外貼。還有就是地下室外墻如果用塑料板保護,那么用什么東西粘結啊?謝謝!~
某個商業樓有三層地下室,均再自然地面以下,北面、東面、西面已經回填完畢,除了南面因要往南再接現在還沒有動,做了護坡,未回填,因現在不知道什么時候再往南施工,所以一直沒有動,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,-1層仍舊有人辦公,層高均3.3M,目前想考慮個措施,保證水不能淹沒到-1層,用什么辦法處理,而且不想投入費用太大,因為還要考慮以后接樓問題,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,-2和-1層都已經用輕質墻封閉。