  • 關于地下室獨立基礎防水問題

    關于地下室獨立基礎防水問題

    這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部?

  • 地下室做了防水板,還要加基礎梁嗎?

    請問各位,五層框架,一層地下室,樁基礎,300厚防水板,柱網為8000x8000,1.計算樁數時,是否要算地下室地板的重量及活載。2.計算樁數時,是否考慮水浮力。3.做了防水板后,是否要加地基梁。我的想法是計算樁數時不考慮地板的重量及活載,且不加基礎梁,不知這樣行不行。請教高手

  • 關于地下室基礎荷載的疑問

    小弟目前在做一個樁基的地下室,以往的地下室在計算基礎時,我都是不計底板荷載,也不計算水浮力,取這樣的荷載作基礎計算,但是目前這個地下室所在地方地下水位在底板面以下,有的同事說底板荷載也不計算,因為有地基反力,我有點迷惑,特來請教各位,在這種情況下,底板荷載要不要考慮在內阿?

  • 關于大地下室的基礎埋深

    設計的17層住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本樓施工完后無發保證大地下室回填,本樓的基礎埋深是不是還能從室外地坪算起呢?不然基礎埋深將是地下室加上部結構高度的1/15了 郁悶中

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 關于無地下室的深基礎處理

    關于無地下室的深基礎處理1、基礎埋置較深,其主要原因如下:1)、基礎持力層較深、一般在3.。0M左右有鉸好的持力層,可采用獨基和或墩基(不宜采采用條基或筏基)、用樁基和換填等基礎處理又不經濟。2)、高層建筑不設地下室,為滿足埋深要求而不得不深埋,無論采用何種基礎都存深埋問題。2、處理辦法::1)、對非抗震設防建筑,無需專門處理。2)、對抗震設防建筑,不應簡單的加短柱,也不是短柱線剛度大于上層柱的10倍左右就行的,短柱對抗震不利,不宜采用。3)、對抗震設防建筑的基礎(拉)梁應設置在室外地面150-300MM處(不宜太深),基礎(拉)梁頂標高為一層柱底標高,柱底以下設柱墩(實際是高碑基礎),柱墩按高碑基礎構造要求配筋,一層柱筋《地基規范》有關要求插筋。4)、基礎(拉)梁應按地震組合和豎向組合進行抗彎、抗拉計算,配筋要能平衡柱(墻)腳彎矩;柱墩應驗算地震剪力和土體水平約束,基礎(拉)梁作為水平約束構件的一部分,應有足夠寬度和高度(一般梁寬不小于300MM,梁高為跨度的1/10-1/6,配筋不小于上下各3Ф16,剪

  • 柱下獨立基礎加防水板的地下室設計

    柱下獨立基礎加防水板的地下室設計

  • -3層地下室如何處理防水問題

    某個商業樓有三層地下室,均再自然地面以下,北面、東面、西面已經回填完畢,除了南面因要往南再接現在還沒有動,做了護坡,未回填,因現在不知道什么時候再往南施工,所以一直沒有動,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,-1層仍舊有人辦公,層高均3.3M,目前想考慮個措施,保證水不能淹沒到-1層,用什么辦法處理,而且不想投入費用太大,因為還要考慮以后接樓問題,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,-2和-1層都已經用輕質墻封閉。

  • 關于地下室開挖防水問題處理

    關于地下室開挖防水問題處理

    別墅已經建成,業主說庭院有點小,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,中間做卷材防水。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題?在線等~~~請高手指教~~~~

  • 關于地下室基礎梁鋼筋的連接

    工程概況:本工程為一層地下室,地下室范圍內上部有一棟11層的高層住宅;本工程結構設計使用年限為50年;抗震等級為三級;設防烈度為7度;基礎為柱基礎。目前工程正在基礎梁鋼筋下料中。地下室開間8米,市場的25的三級鋼通常為9米。 問題:1、按04G101-3第28頁頂部鋼筋應該貫通,是否可以將9米鋼筋直接錨固在承臺內部?(也就是頂部鋼筋斷開,錨固在承臺內)2、按04G101-3底部鋼筋在1/3L外搭接,搭接率不應大于50%,可《鋼筋機械連接通用技術規程JGJ107-2003》中關于一類接頭可100%搭接,搭接位置不受影響,按04G101圖集還是鋼筋機械連接規程施工? 3、底部鋼筋是否可以100%搭接,是否可以在承臺內搭接?

  • 基礎地下室的布筋方法問題

    基礎地下室的布筋方法問題

    想問問論壇的高人:基礎地下室的布筋方法有兩種:如1和2,到底哪種合理?

  • 地下室防水設計的幾點意見1

    地下室防水設計的幾點意見1前言 地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。 概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。 構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。 1概念設計 1.l設計責任 結構自防水及后澆帶、變形縫的位置,主要是由結構專業設計;主體附加防水及節點防水主要由建筑專業設計;其他專業配合建筑及結構專業設計。應當指出的是,對防水節點的設計,結構專業也可參加設計,比如后澆帶。但后澆帶的防水構造設計,結構專業的規范仍沿用幾十年前的作法,已十分滯后。許多版本的結構工程師一級注冊考試復習教程中,對地下防水設計大多也只

  • 關于地下室防水設計的幾點建議

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。  • 常見大型地下室基礎施工

    常見大型地下室基礎施工

    大面積地下室施工

  • 地下室防水套管的使用范圍?

    地下室防水套管的使用范圍?

    不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管;上面兩者都是在什么地方才需要使用?

  • 地下室防水卷材連接問題

    三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?

  • 關于地下室防水與耐根刺的糾結

    請教各位大俠,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述)。考慮根刺可能對防水層產生破壞,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,排水板選擇規格適合且優質的產品。這樣的方案有否可行性!?