  • 02J301(地下建筑防水構造)

    02J301(地下建筑防水構造)

  • 高層建筑地下室頂板什么時候作防水

    我工地高層建筑主體還末完工領導就安排把防水作了順序時清場,鋪卷材,在用c15細石混泥土。說作完是為了好在上面放物料,還有叉車在面行駛,步料機也放在上面。請問這樣作了防水還有意議嗎?有什么補救方法

  • 地下消防水池算不算建筑面積

    建筑內的地下消防水池算不算面積,水池高度3.6M.水池屬于 貯油(水)池 范圍嗎?建筑工程面積計算規范四、不計算建筑面積的范圍 9、獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。

  • 15BJZ156 建筑地下剛性防水系統構造

    15BJZ156 建筑地下剛性防水系統構造

    JX抗裂硅質防水劑主要用于工業與民用建筑地下工程,逆做法地下工程;市政、山嶺及水底隧道,地鐵,人防工程,海洋混凝土工程防腐及地下工程滲漏水治理。

  • 地下室外墻建筑防水做不了怎辦?

    三層地下室,地表水比較豐富。地下室外墻與基坑支護樁之間間距過小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在結構自防水上面加強可行不?有什么其他的解決的方法?跪求大神們

  • 建筑地下防水工程滲漏的危害

    在建筑工程領域,地下防水工程的質量至關重要。一旦地下防水工程出現滲漏問題,其帶來的危害不容小覷,會對建筑結構、使用功能、設備安全等多個方面產生嚴重影響。 從建筑結構安全角度來看,滲漏的水會持續侵蝕混凝土結構。混凝土中的水泥在水的長期作用下會發生水化反應,導致混凝土強度降低。尤其是當水中含有酸、堿等腐蝕性介質時,對混凝土結構的破壞更為嚴重,可能引發鋼筋銹蝕。鋼筋銹蝕后體積膨脹,會使混凝土保護層開裂、剝落,進而削弱建筑結構的承載能力,縮短建筑的使用壽命,嚴重時甚至可能導致建筑坍塌,威脅人們的生命財產安全 。 在使用功能方面,滲漏會嚴重影響建筑物的正常使用。對于地下商場、車庫等場所,滲漏導致的積水不僅影響美觀,還會給人們的行走和車輛行駛帶來不便,增加滑倒、車輛打滑等安全隱患。對于地下倉庫,滲漏會使存儲的物品受潮、變質,造成經濟損失。而在地下辦公區域,潮濕的環境會降低辦公人員的舒適度,影響工作效率,長期處于這樣的環境中還可能危害身體健康,引發呼吸道疾病、皮膚病等。 從設備安全角度而言,建筑地下通常會布置大量的電氣設備、管道等設施。滲漏的水一

  • 有關地下防水的一些問題

    1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,地下水位在基底0.2米處,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,要采用60天強度,需要設計出具變更手續嗎.

  • 建筑中防水用什么材料好

    我這是一個小區,用的是雨虹SAM-920,底板的還好,施工很快,但是地下室外墻不行,貼了之后不馬上回填就容易空鼓、脫落

  • 地下建筑工程防水技術的發展綜述

    隨著國家經濟的振興,建筑業也在突飛猛進的發展,地下工程建筑也隨之越來越多:隧道、涵洞、地下停車場、地下游樂場、地下商場等等。這些地下建筑除了可靠的結構外,還須做好工程防水,地下工程的防水不但關系到結構耐久性,還關系到建筑使用功能的好壞。隨著技術的更新而不斷改進。即使有了一些防水施工技術,但還是有很多地下工程在正常使用過程中出現滲漏水的現象,有些嚴重的甚至導致了使用功能的中斷。為了吸取這些失敗的防水技術教訓,在吉林油田的地下工程建設中,我們不管是設計部門還是施工單位,都應該對地下工程防水引起特別的重視。本文就對地下建筑工程防水技術進行研究討論。 1、吉林油田地下工程現狀 現在油田地下工程主要有:地下車庫、地下電梯井、地下商貿、地下或半地下泵房、儲油池、閥池、污水池、檢修井等等。其中有部分地下建筑不須做防水,其它多數均須做好防水,而且多數地下建筑的防水等級須達到二級乃至一級,以保證使用功能的正常運行。 2、地下工程防水原則 地下工程防水設計應遵循:防、排、截、堵相結合,剛柔相濟,因地制宜,綜合治理的原則。應做到定級準確、方案可靠、施

  • 吉林圖集--J2011-020地下建筑防水構造

    吉林圖集--J2011-020地下建筑防水構造

  • 地下建筑防水構造(國家標準圖籍)

    呵呵,手頭看到這本書,發覺這里好象還沒有這本圖籍,就用數碼拍了下來,雖然不看起來不是很方便,但有總比沒有好啊,呵呵!我已經大概看過了,可以看清楚的,因為我不是這塊的常客,不知道這個放這里合適不?不合適的話,忘斑竹隨便處理

  • 高層建筑地下室防水工程淺析

    摘要:隨著城市建筑日趨向地下空間縱深發展,高層建筑的地下室防水工程質量問題愈來愈引起人們的關注。地下室防水工程質量問題導致滲漏主要表現為:地下室底板和側壁的滲漏、施工縫、后澆帶、變形縫、穿墻(穿地)管、穿墻螺栓滲漏、結構混凝土蜂窩、麻面、孔洞滲水等。建筑防水的施工質量對提高建筑物使用功能、改善人居環境有著極其重要的作用,而地下室防水工程是建筑工程防水的一個主要組成都分。因此,探討高層建筑地下室防水工程質量控制的話題非常有意義。關鍵詞:高層建筑 地下室 防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-21 17:00 編輯 ]

  • 高層地下車庫一級防水幾道?為什么建筑做法為兩道或者三道?

    高層地下車庫一級防水幾道?為什么建筑做法為兩道或者三道?如果為一道剛性混凝土防水加一道4厚SBS行不?為什么質檢單位要求做兩道SBS?建筑做法跟地下工程防水技術規范有點沖突,做法一級防水必須是三道或三道以上,而規范要求主體是2道或者3道,所以我迷茫了

  • 某混凝土結構全地下消防水池建筑結構圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某工程的全地下消防水池,無泵房。圖紙內容:建筑平面圖和剖面圖,消防水池底板結構施工圖,消防水池頂板結構施工圖,結構剖面詳圖。 投稿網友: 8600363 上傳時間: 2014-08-01

  • 某建筑工程地下室防水、排水做法節點詳圖大全

    圖紙簡介: 該圖紙為地下室防水、排水做法節點詳圖,圖紙內容為排水平面布置圖、排水剖面做法示意圖、防水做法詳圖。補充說明:該圖紙囊括地下室頂板、側板、轉角、內墻、外墻詳細防水做法,且標注清晰、全面。 投稿網友: zcd2696 上傳時間: <

  • 吉J2011-020 地下建筑防水構造

    吉J2011-020 地下建筑防水構造

  • 建筑地下防水工程與建筑地下結構要如何施工?

    地下空間處于長期浸水的環境中,所以對地下混凝土有抗滲要求。但是常規的抗滲混凝土還需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程結構完成后,受到各種因素影響,大多會出現滲漏現象。這時候通常會采用化學注漿、剛性堵漏等方法進行止水堵漏。除了方便開挖的頂板外,底板和側墻幾乎無法對防水層進行修復。 根據GB 50108-2008地下工程防水技術規范要求:地下室防水應以剛性結構自防水為主,柔性防水層為輔。該要求表明,強化混凝土結構自防水才是解決地下防水走出困境的根本出路,是地下工程的防水之本。 另外,住建部公布的《住宅項目規范》條文要求住宅建筑設計工作年限應符合:屋面與衛生間防水不低于20年;地下室防水不低于結構設計工作年限。柔性防水材料老化速度快,通常只有5~20年的使用壽命,遠遠無法滿足建筑結構工作年限。 只有通過提高建筑結構自防水能力,才可以達到防水與建筑結構同壽命的需求。 自愈合防水系統以結構自防水為主體,采用先進的防水材料強化混凝土本身,提高混凝土的抗滲、抗壓強度,“內摻外涂”水泥基滲透結晶防水材料,為地

  • 自愈合防水系統為地下建筑防水提供的作用!

    隨著城市化進程的不斷發展,地下空間也在不斷地被開發利用,地下工程承擔著越來越多的使用功能。與此同時,地下工程的滲漏水問題也在不斷加劇。滲漏不僅影響了人們的正常生活、生產秩序,也直接影響到建筑物的使用壽命。 根據現行的《地下工程防水技術規范》GB50108-2008規定,明確要求地下防水工程應以結構自防水為主,柔性防水層為輔。那么,結構自防水在地下防水工程中有哪些優勢呢? 與傳統的防水卷材或防水涂料相比,結構自防水具有較好的耐久性和廣泛的適用性,優勢十分明顯。傳統的防水卷材、涂料使用壽命較短,往往在建筑使用了若干年后就需要修補或重新鋪設防水層,結構自防水則比較經久耐用,使用壽命與建筑相同。 結構自防水具有較好的防水效果,適應性也較強,使用時不受任何