我們工地箱式變電站變壓器到用電設備的距離是260m,總功率300KW,兩臺塔吊每臺40KW,兩臺施工電梯每臺44KW,一臺閃光對焊機100KVA(兩相),三臺電渣壓力焊,每臺50KVA(兩相),鋼筋加工設備總共20KW,木工設備共10KW,高壓氣體放電燈每個3.5KW,共五個(兩相)。3臺22KVA電焊機,每臺22KVA。其他小型設備沒計,同期系數我按0.7考慮,你們有什么更好的想法,總電纜應該選用什么型號的?工地上的東西是最有挑戰的東西。工地為了省錢,不能按額定電流選。
建筑工地電纜一般用什么型號? 在繁忙的建筑工地上,電纜作為電力傳輸和信號控制的重要載體,其型號的選擇至關重要。不同型號的電纜因其性能特點和應用領域的不同,在建筑工地中扮演著各自的角色。那么,
埋地電線管內可以有接頭嗎?其實誰也不能保證家里的埋地、埋墻線管里的電線沒有接頭,你不能控制施工單位工人。請問,這種埋地線管里的電線接頭規范允許嗎?會有多大危害?如果不能避免這種埋地線管內的接頭,有比較好的絕緣措施嗎?
TN-S系統,塔吊三級箱也安裝了漏電保護器,但還是會跳一級箱甚至是箱式變壓器。目前還未發現規律(比如擺大臂或者起落鉤會導致跳閘),求高手給分析一下類似現象出現的可能原因?感謝!
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-12-26 10:12 編輯 大家來看看這是干嘛的,先上圖再說。
隨著銅價的一路上揚,建筑工地敷設好的電線電纜就如砧板上待宰的羔羊,各路妖魔鬼怪都視為口中肉,就盼個月黑風高的時候好下手,叫人防不勝防,各位高手是否有高招對付呢
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
本帖最后由 weige1026 于 2015-11-26 17:51 編輯 工地的過往云煙 13年對我來說是一個比較值得紀念的日子,這一年考研失敗,已經在大學花費了四年寶貴的時間,沒有再繼續復習的理由,去白白浪費一年的工作機會。這一年,感情上還是自己一人,看到別人成對出入,有時間也非常羨慕,可是當時條件還不成熟,不能夠給予對方最好的,也因此停止了對愛情的追逐,錯過了最美好的年華,這一晃,四年就過去了。在學校唯一讓自己安慰的是曾經拿過國家勵志獎學金,如今也沒有什么實際意義,繁華落盡是滄桑。在離開學校的時候,有了很深的不舍,也許更多的是無奈,人生還是要向前發展的,唉聲嘆氣是于事無補的,畢業了,就是社會的人,要適應社會的發展,不能忘掉學習,才會可能掙更多的錢使生活過的更好……
某工地----正在施工
“大家戴好口罩,保持安全距離,堅持核酸檢測每天一測!”項目管理人員手持大喇叭提醒工友防疫注意事項。每天,工友們進入項目工地前,只要打開“健康碼”微信小程序中的健康碼,對著“電子哨兵”掃描刷臉(無須摘口罩)或者刷身份證,后臺可以第一時間錄入該名人員的健康碼、核酸檢測、疫苗接種情況,并能對過期健康碼截圖以及紅碼、黃碼進行及時預警。
請大家評價下
前兩天工地上遇到一件事情:工地快竣工了,臨時用電的總箱A1是從甲方的配電室內引出。甲方配電室情況 10KV高壓出線柜-變壓器-低壓總斷路器-低壓柜出線開關A0工地用臨時用電總箱A1從甲方的A0開關引入。低壓配電線路為:A1-A1-1箱-用電設備短路的發生的線路為A1-1箱至用電設備之間的線路 ,C相對地中午休息完,發現用電設備沒有電,電工就去A1-1內送電,送上就跳。這時甲方配電室內的10KV高壓斷路器跳脫。等我到了配電室,檢查事件記錄:2段電流-C相動作,I=5.25A(設定值5.2A, t=0.35s)大致情況就是以上。我想請教的是,為什么低壓側的短路會造成了10KV斷路器跳脫。謝謝(在線等)
工地進入收尾期,天天現場甲方來回跑,還要做資料,可是我發現現在我做資料好慢呢?有哪位大神幫助,分享下工程資料做又快點又全面些呢?
絕對的山寨
像個風扇,上面好像有鏡片,誰知道是什么啊