地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,為了怕地下室頂板積水,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,在地下室頂板上做暗溝排水。現在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,這樣就可以滿足要求了嗎?還有一種做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,接到集水井去。不知道水友們都怎么做得,地下室頂板排水。希望你們說說自己的做法。及優缺點
現有一個大型的地下車庫,上面有花園,請問一下排水系統什么設置啊?真?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,求救啊。
地下室頂板設翻梁加覆土,設翻梁后,梁與梁之間會形成一個個坑,該如何考慮排水呢,假如在靠近板底的梁上開設過水孔,然后將水排入排水溝是否可以呢,如果可以,排水溝是否該找坡,坡度多少合適呢?而且在小區內,也該考慮地面雨水的收集,是否也可排入排水溝呢,因為以前從來沒做過類似工程,買來許多圖集也找不到一點頭緒,感覺像是在閉門造車。希望有高人指教一二,多謝啦.
住宅小區下全部是地下室,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,頂板排水如何處理,我們這邊一般是敷設排水板,地下室頂板不找坡,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,請大家指點一下,這樣做行嗎,還有其他方法嗎?
緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。怎樣預留洞排水 或 做排水管 或結構板怎樣找坡??緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。緊急:地下室頂板反梁排水怎么辦? 90x130米。:( :( :( :( :( :( :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-12-1 19:12 編輯 ]
這么大面積,找坡排水到外墻周邊,光墊層就要做多少啊?感覺太不經濟了,大家是怎么做的?
1. 采用DN100的穿孔PVC-U排水管道埋設于頂板上,并在管道上層有上往下依次鋪設70mm后的的0.5-2粗砂, 100mm厚30-50卵石. 2. 管道埋設間距為10m. 3. DN100PVC-U排水管道穿孔做法: ( 1 )、進水孔沿管道上部 1/2 圓周布置,開孔面積大于等于
請教哈,小區地下室頂板要做綠化,都是砌花池的,排水要怎么做最好呢?之前都是在花池下面預留排水孔,不知道埋管從地下室頂板的排水管排要怎么做才會防止以后出現沙土堵塞的問題
請問如果一個滿鋪地下室,如果頂板要做排水,除了要結構在地下室頂板做溝,還有沒有其他更好更方便的方法?急~~~望各位高手能詳細解答~!謝了
市面上的排水板種類和規格挺多的,請教大家地下室頂板綠化應該怎么選擇合適的排水板呢?以下是市面找到的排水板類型:[ 本帖最后由 mani2010 于 2011-7-14 09:03 編輯 ]
業主要求在地下室地基層面全面敷設透水管進行排水,有人做過嗎?有相關資料嗎?目前了解的有兩種做法一種是敷設透水管匯集到一根排水總管再排到集水坑排走一種是在建筑外圍做排水溝,水排至排水溝,由排水溝內的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
有一排屋地下室有個衛生間,請問怎么解決衛生間的排水問題呢?(地下室的標高為-2.700)
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏?不勝感激啊
本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土。現在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,支座負筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,頂板覆土一米左右較多,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。
由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?
請教大俠們,本人手上正做一北方地區的別墅項目,地下室有衛生間及設備用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪來做還是……2.是在戶外設積水坑還是戶內3.積水坑排水是采用每戶單設泵還是單設一趟深一點的戶外排水管再集中泵?
某會所的洗浴中心位于地下室(地下室還有衛生間),地下室的標高為-4.500,地下室的排水要靠集水坑來排。如果把集水坑放在地下室,那么衛生間的污水會不會污染室內空氣?如何解決?如果把集水坑放在室外,由于挖的比較深,那么水泵檢修是不是不方便?請各位高手給予指教!
七度區,一宿舍,框架結構,地下一層為車庫 ,地上六層, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚?如果有必要取多厚合適呢?另外,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端?
請問那位大俠誰知道地下室如何作排水,請大家多給點建議,一起討論一下。
各位高手來指導一下,我現在做的一個地下室,頂板覆土1.5迷,綠化園林部分活載怎么考慮呢?按要求,園林部分考慮種植荷載5kpa及施工荷載的較大值。可是我不知道該取多大的施工荷載,有誰知道怎么取啊!急啊!