做項目時發現,有的廠家為了減少成本(我估計的),電纜里面的金屬護套層取消了,本來金屬護套可以作為電纜的PE線使用,這下沒有了。后來上網查了查,GBT13033.1標準里對于金屬護套層還是有要求的。國家也還沒有柔性礦物絕緣電纜的標準。這種沒有金屬護套層的礦物絕緣電纜到后期能通過驗收嗎?
目前在市場中,有些廠家聲稱其所生產的柔性礦物絕緣電纜獲得了國家專利,并有做過的工程案例,但是其柔性電纜是沒有外包金屬護套的,不符合規范GB/T13033.1第7節的要求,并且廠家提供的型式試驗報告的檢驗依據的標準也是企業標準。問題:對于這種沒有金屬護套的柔性礦物絕緣電纜,國家還沒有出臺相關規范和標準,而按照目前僅有的GB/T13033.1,礦物絕緣電纜是需要金屬護套的,對于這種沒有規范依據的柔性礦物絕緣電纜在工程中的應用符合驗收標準嗎?
知識點:礦物絕緣電纜
各不同命名的礦物絕緣電纜的結構形式,便于我們更好的進行設計選型,不再對眾多的命名規則產生混淆。
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
有地下室的工程,給結構專業提條件,在擋土墻的留洞。我們應該讓他做剛性防水套管還是柔性防水套管?另外,防水套管的規格如何標注?比如,我的電纜保護管管徑是100的,那么套管的規格是標100的,還是放大一號,標125的?剛性套管與柔性套管標注一樣嗎?請指教,謝謝!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激