再次我想請教各位以下幾個問題:1. 已經取得竣工驗收合格備案的房子,在未交付前發現如此嚴重的質量問題,是否可以申請撤銷竣工驗收備案。2. 防水設計實際上有兩道
在建筑工程中,地下室結構是質量缺陷的高發點,而出現頻率高的則是混凝土裂縫問題,由此所引起的維修費用也占到總維修費用的絕大多數。 特別是一些微小裂縫,雖然很不起眼,但是一旦出現滲漏,其中的危害也是巨大的。因此,對于出現微裂縫的混凝土,一定要及時進行處理,以絕后患。 施工要點 1、基面處理,封堵基面需做到堅實、干凈、無雜物; 2、沿著裂縫走向在基層表面切出一個U型凹槽(內大外小),凹槽應寬35mm、深30mm,一般到達堅實的基面即可; 3、將堵漏王拌和成半干粉團(粉料:水=3:1)壓入封堵部位填平直至凝固; 4
一、后澆帶滲漏的原因二、后澆帶滲漏分類和檢查方法三、后澆帶滲漏處理方法
平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,靠泥土的墻面的水很嚴重。還沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞?
一小區全部為6層住宅,在道路及綠化帶下做一層地下車庫。地下車庫外墻和住宅外墻距離為2。5M,車庫基礎底標高和住宅基礎底標高相差4M.QING
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
關于無地下室的深基礎處理1、基礎埋置較深,其主要原因如下:1)、基礎持力層較深、一般在3.。0M左右有鉸好的持力層,可采用獨基和或墩基(不宜采采用條基或筏基)、用樁基和換填等基礎處理又不經濟。2)、高層建筑不設地下室,為滿足埋深要求而不得不深埋,無論采用何種基礎都存深埋問題。2、處理辦法::1)、對非抗震設防建筑,無需專門處理。2)、對抗震設防建筑,不應簡單的加短柱,也不是短柱線剛度大于上層柱的10倍左右就行的,短柱對抗震不利,不宜采用。3)、對抗震設防建筑的基礎(拉)梁應設置在室外地面150-300MM處(不宜太深),基礎(拉)梁頂標高為一層柱底標高,柱底以下設柱墩(實際是高碑基礎),柱墩按高碑基礎構造要求配筋,一層柱筋《地基規范》有關要求插筋。4)、基礎(拉)梁應按地震組合和豎向組合進行抗彎、抗拉計算,配筋要能平衡柱(墻)腳彎矩;柱墩應驗算地震剪力和土體水平約束,基礎(拉)梁作為水平約束構件的一部分,應有足夠寬度和高度(一般梁寬不小于300MM,梁高為跨度的1/10-1/6,配筋不小于上下各3Ф16,剪
大家以后在工程中注意規避呀。如圖:
住宅小區下全部是地下室,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,頂板排水如何處理,我們這邊一般是敷設排水板,地下室頂板不找坡,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,請大家指點一下,這樣做行嗎,還有其他方法嗎?
一開發商,已修好了一期,帶地下室。第二期地下室與一期地下室相隔2米,基礎基本在同一標高上?,F開發商將一期的消防水泵房,汽車坡道出入口等與二期共同,這樣就必須在一期與二期地下室之間修一個通道,將一期原有地下室外墻打通兩個開間做過通道。我想問的是,這樣會有什么問題?新老砼交接處防水如何處理?地下室底板交接處防水如何處理?
、前言 隨著社會的不斷進步,高層及超高層建(構)根據本人在高層建筑施工過程中的心得體會,在此對高層建筑地下室墻裂縫滲漏的分析與處理淺談個人之見。二、裂縫產生的特征與原因1、地下室混凝土墻裂縫的主要特征(1) 裂縫數量較多,寬度一般不大,超過0.3mm。(2) 裂縫出現時間多在拆模后不久,有的還與氣溫驟降有關。(3) 地下室回填土完成后,常可見裂縫處滲漏水,但一般水量不大。2、裂縫主要原因2.1從裂縫特征可見大多數均屬收縮裂縫。地下室混凝土墻收縮較大的主要原因有水泥用量過多、養護不良等。2.2《混凝土結構設計規范》規定:現澆鋼筋混凝土墻伸縮縫的最大間距為20(露天)-30m溫差過大包括混凝土內外溫差大、晝夜溫差、日照下混凝土陰陽面的溫差、拆模過早及氣候突變等因素的影響。2.3這類薄而長的結構對溫度、濕度變化較敏感,常因附加的溫度收縮應力導致墻體開裂。同時還應注意,設計時地下室墻均按埋入土中或室內結構考慮,即伸縮縫最大間距為30m。實際施工中很難做到墻完成后立即回填土和完成頂板,因此實際工程
某個商業樓有三層地下室,均再自然地面以下,北面、東面、西面已經回填完畢,除了南面因要往南再接現在還沒有動,做了護坡,未回填,因現在不知道什么時候再往南施工,所以一直沒有動,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,-1層仍舊有人辦公,層高均3.3M,目前想考慮個措施,保證水不能淹沒到-1層,用什么辦法處理,而且不想投入費用太大,因為還要考慮以后接樓問題,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,-2和-1層都已經用輕質墻封閉。
別墅已經建成,業主說庭院有點小,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,中間做卷材防水。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題?在線等~~~請高手指教~~~~
本帖最后由 zxg224 于 2013-3-28 19:41 編輯 、現象:客廳及臥室頂棚局部出現滲水現象,滲水痕跡成圓狀,從中間向兩邊擴散,.滲水點多出現鋼筋漏筋或者扎絲頭生銹現象,個別滲水部位出現木屑現象。 原因分析: 1、屋面結構混凝土施工時鋼筋上下的保護層墊塊不足甚至有的地方漏筋,上層的漏筋導致鋼筋沿著箍筋或者詐絲向下銹蝕,這樣上下就成了一個滲水的通道,導致室內進水。 2、上層鋼筋的漏筋導致銹蝕,這樣就減少了混凝土板自防水的有效厚度,進而導致室內進水。 3、模板內的木屑未清理干凈,導致的后果與第二條一樣。 處理: 室內情況處理
論文簡介:大型地下車庫頂板、外墻貫通及非貫通裂縫的成因及處理方案 投稿網友:kongxiangkunkxk 上傳時間: 2013-09-09
本工程為2層地下室,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法。
本人新手一枚,初次接觸地下室工程?,F在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相
新房驗收,地下室外墻的一圈墻角、墻根嚴重潮濕,墻面不是起皮就是基本和泥了。但無明水,請問如何判斷是下雨造成的滲水還是溫差和濕氣造成的返潮?