圖紙簡介: 別墅地下室布局設計,音響設備定位,音響設備鏈路走位等,歡迎大家下載 投稿網友: seven19880724 上傳時間: 2013-02-03
桂林郊區最后一片別墅凈土上,對其深入的建筑功能分析及設計。
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
看下面兩張平面圖,別墅僅有一半有地下室,北邊部分沒有地下室,有地下室部分做筏板基礎,埋深較深,那北邊沒有地下室部分基礎如何設計,請大家給出出主意,是和地下室這邊一樣,基礎底標高和地下室筏板底標高相同,在地下室頂板處,北邊設置架空層梁呢還是各找各的持力層,北邊部分埋深淺?這種情況如何控制沉降呢?
地下室廚房設計問題:1、不工作按不小于3次換氣,正常工作按照不小于6次,事故排風按照不小于12次換氣次數。請問設置風機的時候是設置3臺嗎?2、中餐廚房換氣次數40-60次,這面積是整個廚房面積還是廚房面積的一小部分?3、聽人說說“規范”說廚房總排風量的65%由局部排氣罩排出,35%由廚房全面換氣排風口排出。這個"規范"是哪個規范?4、補風問題,如果廚房按照40次換氣次數算的話,補風量也會很大,那么廚房不工作時候,補風又很小,這樣的話出現一大一小,矛盾了,補風機是不是要設置兩臺?如果設置兩臺的話,是不是一臺滿足廚房工作補風,另一臺在不工作時候做補風,兼消防補風?
各位大神們:小弟,準備回家蓋個帶地下室的別墅,現址與道路(高處)高差能有三米,請各位大神們討論一下地下室的墻用什么樣的材質,最好是及經濟又實惠的那種。小弟拜謝!
平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,靠泥土的墻面的水很嚴重。還沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞?
本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土。現在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,支座負筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,頂板覆土一米左右較多,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。
搞地下室層高設計時,怎么定高度才能既不浪費錢又不翻車? 規范說“要2米2”,
請教大俠們,本人手上正做一北方地區的別墅項目,地下室有衛生間及設備用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪來做還是……2.是在戶外設積水坑還是戶內3.積水坑排水是采用每戶單設泵還是單設一趟深一點的戶外排水管再集中泵?
圖紙簡介: 該工程為某3層帶地下室別墅,圖紙內容主要包含:建筑設計說明,各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯詳圖,節點詳圖,門窗表等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: dreamyfu 上傳時間: 2014-06-05
中式園林別墅全套設計(帶地下室、景觀廊)
圖紙簡介: 1.本工程主要采用多樂士乳膠漆二底一面、家具油漆用金裝全效華潤漆開放套色工藝.臥室地面實木地板??蛷d,廚房,衛生間,陽臺地面為瓷磚儲藏。圖紙內容齊全,希望對大家有用。 投稿網友: sxxadjx 上傳時間: 2014-
RT,跪求別墅的地下室視聽室的設計圖紙 業主要求歐式奢華的風格 需要可以唱卡拉OK和看電影功能 希望可以在此學習一下大師們的風采哪位朋友有別墅的地下室的設計圖紙?有資料的朋友 麻煩幫助一下啊 謝謝了
想請教各位大俠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的時候,地下水的水浮力起控制作用,在計算的時候不知道你們是怎樣做的。我是將水浮力算出來,然后用水浮力減去地下室底層只考慮恒載的時候的自重(分項系數取1,恒載對結構有利),然后把水浮力按活載考慮,恒載考慮為0,計算底板的配筋。但是,我現在看到別人(工作多年的工程師)不是這樣做的,別人直接把浮力按恒載考慮,并且還考慮活荷載,分項系數也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可變的啊,不是不變的,兩外,按水浮力計算梁配筋的時候,為什么還考慮活載,活著對結構有利,荷載分項系數為0才對啊,荷載規范上理解的。請問各位高手,你們在做地下室的時候是怎么做的?請高手不吝賜教啊。急需解答,麻煩各位高手幫忙解決
地下室頂板梁柱節點左右梁端截面與下柱上端同一方向實配的受彎承載力之和不小于地上一層對應柱下端實配的受彎承載力的1.3倍。知道是為了強柱弱梁,但是這個在實際工程中怎么考慮的呢?PKPM里?還是?我不是很明白。
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:11 編輯 地下室抗浮措施:當?shù)叵率易灾丶捌涞孛嬉陨献饔玫挠谰煤奢d標準值的總和不滿足式(1)的要求,應采取抗浮措施。工程設計中主要利用的是結構的自重來抗浮,只有結構自重小于水浮力時,才采取一定的抗浮措施。具體的工程設計中,對于裙房部分,可考慮全部的自重及頂板上的覆土抗浮,對于塔樓部分,可考慮塔樓一定的層數自重來抗浮。對于抗浮的自重,在施工期間一定要采取足夠的降水措施,只有自重施工完畢后才能取消降水措施,這一點在施工圖中必須注明。如:地下室施工過程中,應采取足夠降排水措施,以保證施工的正常進行及防止地下室上浮,待上部結構施工完地上五層及地下室頂板覆土后方可停止降水。對于具體工程,可將結構模型去掉一定的標準層(初估塔樓部分施工到第幾層可完全抵抗水浮力,一般取施工到轉換層),將梁上隔墻線荷載、活荷載去掉,多建一層底板模型,在底板上輸入1.05 倍水壓的恒荷載,并將混凝土容重取為22(梁板柱的重疊對于正向設計是一種富余,但抗浮考慮這種富余是不安全的,梁板柱的重疊一般占總
別墅地下室設計
別墅地下室設計專題,為您提供別墅地下室設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與別墅地下室設計 相關的專業交流討論,更多別墅地下室設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題