色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層住宅共用照明電源來自光伏板的問題

    30層的住宅,業主要求共用照明電源來自光伏發電,因為高層的共用照明一般都是應急照明了,而且是一級負荷,要雙重電源,要是利用光伏發電電源的話,只要再一路市電就行了?一級負荷要求一路電源損壞,另一路不致受到影響,這樣滿足這個要求嗎?還是想用光伏,光伏的電源必須跟市電并網才行?還有30層的住宅,水和暖都沒有聯動要求,是不是可以不做火災自動報警?那消防電梯怎么辦?

  • 光伏逆變電源散熱解決方案

    太陽能光伏發電在未來可能會成為世界能源消費的主動能源之一, 它不但可能會替代部分常規能源成為世界能源主體。且預計到2025年有望占據總能源的30%, 而太陽能光伏發電在世界總電力供應中的占比也將有望達到10%以上。 光伏逆變器是光伏并網發電系統的核心設備之? - ,它在實現太陽能與電能轉換中起到關鍵作用。光伏電池組件把太陽能轉化為直流電能,通過逆變器轉變為與交流電網同步的交流電能,送入電網實現并網發電。 但由于很多關鍵性電子元器的穩定性受環境溫度很大,要保障光伏逆變電源系統工作正常、性能穩定,設計個良好的散熱解決方案至關重要。大功率逆變器,變頻器,都在追求高效率,小尺寸,由于高功率芯片,變壓器,莫斯管等器件工作時產生大量的熱量,造成整個光伏逆變電源系統溫度攀升,為了保持個穩定的工作溫度所以必須要解決散熱問題。 那么如何才能解決光伏逆變器的散熱問題?目前電源中般是加裝鋁形散熱片, 鋁形散熱片被動式散熱是不夠的,如在散熱片上加裝個風扇,加強風循環,實行強制風冷,可在最短的時間內把大量的熱量帶走,保證電源系統在一個相對恒定理想的環境溫度下工作,

  • 獨立式太陽能光伏逆變電源的研究

    獨立式太陽能光伏逆變電源的研究

    一、獨立光伏發電系統組成 獨立運行太陽能光伏發電系統主要由太陽能電池方陣,蓄電池組,控制器和逆變器四部分構成。 1.1太陽能電池方陣 光伏電池是組成太陽能光伏發電系統最基本的單位。但單體光伏電池發出的電能很小,工作電壓約0.45~0.5V,工作電流20~25mA/cm2,而且是直流電,在大多數情況下很難滿足實際應用的需要。為滿足負載要求的輸出功率,一般都將電池組串并成太陽能電池組件。 1.2蓄電池組 太陽能發電系統只能在日間有陽光的時候才能發電,而多數情況人們主要在夜間大量用電,所以需要存儲太陽能電池方陣發出的電能并隨時向負載供電。光伏系統對蓄電池組的要求是:1、自放電率低;2、使用壽命長;3、深放電能力強;

  • 光伏逆變電源設計中你該掌握的8個關鍵點

    網絡上關于光伏逆變電源系統的設計種類繁多,設計者們可以根據不同的需要進行閱讀學習,但有時根據這些資料設計出的成品卻不能順利運行,或者無法達到預期的效果。即便按照參考資料進行反復研究也無法發現錯誤點。其實,網絡上的資料雖然可能不存在較為明顯的錯誤,但其中卻缺少一些關鍵的知識點。 在本篇文章當中,為大家整理了關于光伏逆變系統的一些小知識細節。希望大家在閱讀后能從中有所收獲。

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 風電場與光伏電站等電源接入系統管理意見

    為促進風電光伏發電和小型分布式電源的科學有序發展根據《國家電網公司電網規劃工作管理規定〈試行)) ,結合風電場光伏電站等電源并網的特點,公司研究提出了《國家電網公司風電場、光伏電站等電源接入系統管理意見》內容包括:-、接λ 系統設計 二、接入系統評審計劃申請和批復 三、接入系統設計評審 四、接λ 電網意見函申請和出具

  • 陽光電源山丘電站方案應用于萬家山30MW光伏電站

    陽光電源山丘電站方案應用于萬家山30MW光伏電站

    從陽光電源客戶服務一線傳來消息,使用該公司山丘電站方案的攀枝花鹽邊萬家山30MW光伏發電項目已經安裝完畢。該項目是針對山地、丘陵地面電站的又一成功應用典型案例,顯示出陽光電源在國內光伏市場,以及山丘應用和西南地區細分市場的強大競爭力,展現了中國第一的品牌的領先地位。圖1:萬家山項目

  • DLT 1336-2014 電力通信站光伏電源系統技術要求

    DLT 1336-2014 電力通信站光伏電源系統技術要求

  • 太陽光伏電源系統安裝工程設計規范

    CECS84-96 太陽光伏電源系統安裝工程設計規范

  • DCS電源一般是什么供電?

    DCS是不是只能通過UPS供電? 斷電時候是電池供電 不斷電的時候是 市電通過UPS整流、濾波后供給DCS的? 市電的概念是不是直接連接外部電網的電? 不是本電廠發電網內的電? 可能問題很小白, 希望能有人回我...

  • 間隙保護為什么要聯切小電源?

    請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。

  • 求助--如何獲得480V電源

    做工程遇到一個問題,現需要一個300kw的480V電源,打算在低壓柜里或者外接一個0.4/0.48的變壓器,是否可行?或者有什么技術問題?備注:電源為醫療設備用。求高手解答。

  • 關于微機保護電源的問題

    一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?

  • 電源的接地一般標準介紹

    一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定。 根據智能化系統的規模大小、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施。<

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源

  • 求助:關于電源切換的問題

    現在的銀行真是頭痛,他們要弄2路市電(一路是常用一路是常備用)和1臺柴油發電機在低壓柜3路電源切換我要怎么做才能正確的切出一路電給他們用呢?有圖紙的麻煩給發個給我看看(沒發現有3電源切換開關的實例)還個問題就是在低壓柜那里的雙電源轉換開關(PC級)是接一個空氣斷路器還是兩個空氣斷路器?(或者說是接法~接雙電源的進線口還是出線口)麻煩大家詳細的給小弟我講講,小第我真的需要大家幫助1000KVA的主變壓器,備用800KVA和800KW的柴油發電機給后面供電(甲方要求)問下我準備用2個雙電源切換分別裝在800KVA變壓器和800KW發電機進線處可以嗎?既1000KVA→空氣斷路器→和800KVA變壓器雙電源轉換→800KW發電機雙電源轉換→負載不知道可行不?還個問題就是象我這種1000KVA變壓器出來用了空氣開關到雙電源那里還用給他再裝個空氣開關嗎?這里是我想的方案,大家來評論下到昨天都沒能很好的解決3電源切換的問題,所以我現在還是選用了主變壓

  • 關于一級負荷的兩個電源

    一級負荷應由兩個電源供電。請教:柴油發電機所提供的電源可不可以作為其中的一個電源?(我個人理解柴油發電機所提供的電源應該是應急電源,不能作為一級負荷的供電電源!不知對不?)請指點!謝謝

  • 如圖,電源進線可以這樣配電嗎?

    如圖,電源進線可以這樣配電嗎?

    這個圖是別人的思路,我是不會這么畫的。這個圖是電源進線箱。由于有兩個用電單位,要分開計量,就產生了這個圖的畫法。計量表我沒有體現。感覺別扭,但又說不出為什么不可以。是保護有問題嗎,還是管理有問題?想了又想,還是說不出來。請指教,謝謝!

  • 有關于電源質量的一個問題

    我公司參與施工的一家輸送設備制造廠,其電源質量最近老出問題,一度影響正常生產。 本廠由一臺630KVA的箱變供電,暫有兩座廠房,一座進行機加工。設備調試,廠房內有各類型焊機十多臺,。。。是用電大戶;另一座是備料涂裝車間,負荷不大;另有部分負荷提供給隔壁的施工工地,該工地有大型鋼筋對焊機。最近,設備進行調試,常出現設備無法啟動的情況,當停掉部分焊機后才恢復正常。 請問各位業內人士,有什么辦法能在不影響正常生產的情況下,保證設備調試。(該設備自動化程度較高,有大量變頻器。PLC,部分調試時,不到100KW;另外該廠滿負荷生產時,不到300KW)

點擊加載更多

光伏電源

光伏電源專題,為您提供光伏電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與光伏電源 相關的專業交流討論,更多光伏電源相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水環境應急管理

阿特斯光伏電力

主站蜘蛛池模板: 深泽县| 昌乐县| 通许县| 荥经县| 合水县| 黄陵县| 大荔县| 兰考县| 柳河县| 南涧| 金堂县| 宜州市| 柘荣县| 清水河县| 永昌县| 东阿县| 澎湖县| 雅江县| 成武县| 新宾| 江川县| 沭阳县| 乌什县| 蒙城县| 吐鲁番市| 六安市| 灵寿县| 德兴市| 长顺县| 板桥市| 自治县| 霍林郭勒市| 巴里| 灵璧县| 靖西县| 霍林郭勒市| 许昌县| 称多县| 宁阳县| 美姑县| 喜德县|