統計資料表明,發生觸電事故的主要原因有以下幾種: (1) 缺乏電氣安全知識,在高壓線附近放風箏,爬上高壓電桿掏鳥巢;低壓架空線路斷線后不停電用手去拾火線;黑夜帶電接線手摸帶電體;用手摸破損的膠蓋刀閘。 (2) 違反操作規程,帶電連接線路或電氣設備而又未采取必要的安全措施;觸及破壞的設備或導線;誤登帶電設備;帶電接照明燈具;帶電修理電動工具;帶電移動電氣設備;用濕手擰燈泡等。 (3) 設備不合格,安全距離不夠;二線一地制接地電阻過大;接地線不合格或接地線斷開;絕緣破壞導線裸露在
因我公司注塑車間增加機臺,原有的電源線發熱嚴重(約70-80度).有一家外協廠幫我們公司加粗電線.從配電柜里到注塑車間主線,斷開負載注塑車間主開關及按下變壓房內的開關后,開關未搖出來(我們電房開關是按下開關后內有電機會傳動斷開的,再把整個開關揺出來)結果就發生觸電差點出人命.那一位師傅能知道這個是為什么嗎, 聽說因為總開關未揺出來時,可能是電容柜放電.
經過調查研究,電纜線路漏電是導致燈桿發生觸電事故的最主要的原因。發現燈桿觸電的因素有以下幾類:1,雷擊。打雷天,雷擊燈桿,而恰好有行人經過,造成電擊事故。隨著防雷宣傳的普及,這種事故發生的可能性已經非常小。2,光源不合格,短路或搭電。隨著光源技術的極大提高,防護等級要求的提高,這種原因導致的事故幾乎不再發生了。3,人為破壞。偷盜、野蠻施工等行為導致主電纜破損,在待修復期間發生觸電事故。4,電纜系統漏電。
1)對地面裸露和人身容易觸及的帶電設備沒有采取可靠的防護措施; 2)設備的帶電部分對地和其他帶電部分相互間沒有保持一定的安全距離; 3)對地產生過電壓危害的 電力系統沒有按要求采取避雷針、避雷線、避雷器、保護間隙等過電壓保護裝置; 4)沒有對低壓電力系統采用接地、接零保護; 5)沒有對各種高壓用電設備采用熔斷器、自動開關、斷電等不同類型的保護措施,沒有對低壓用電設備采取相應的 低壓電器保護措施; 6)沒有在電力設備系統和有關的工作場所裝設安
2012年6月,一設備檢修單位在馬鋼某鐵廠TRT高配室檢修時發生一起PT柜檢修期間由母線避雷器引起的觸電事故,造成一名檢修人員手臂被高壓電弧擊穿。事故發生前,檢修人員準備對PT小車拉出柜外的PT柜內相關電氣設備進行檢查和試驗工作,打開后柜門后未驗電就盲目對避雷器進行維護試驗,由于避雷器帶電,造成檢修人員觸電。原因分析事故發生后,對35kV、10kV、6kV開關柜等進行了全面的檢查和梳理后發現,有的廠家生產的P
對電氣事故的原因,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡,以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,選型不當,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
建筑施工高處墜落事故的致因包括人的因素、物的因素及管理、作業環境等方面的因素進行比對分析。 2.1.從人的不安全行為分析主要有以下原因:
在之前內容(請在文后延伸閱讀中查看)中我們介紹了鍋爐安全事故的分類和常見鍋爐事故:除了鍋爐爆炸事故、缺水、滿水、汽水共騰、爐管爆破事故、省煤器損壞事故、水位計損壞事故過熱爆管事故、水擊事故這九中事故類型,本期安全內容繼續講解鍋爐安全事故和分析。
威海某大廈位于威海市新威路,主樓12層,地下一層,采用樁基礎,總建筑面積約30000m2。該建筑物基坑深度:南側、北側和西側均為6.2m, 東側為6.0m。基坑東西長81.5m,南北寬47.7m。基坑東側9m為城市主干道,南側距建筑物11m,西側6m處有一6層建筑物,基坑平面如圖1所示。2 工程地質概況:經地質勘察,該場地結構較復雜,自上而下主要由以下幾部分組成:1.雜填土:土褐色~灰黑色,稍濕~飽和,松散,主要由粘性土、砂及建筑垃圾組成,厚度1.9~3.2m。2.中砂:黃色~灰黑色,飽和,松散,顆粒不均,厚度1.1~3.0m。局部夾灰褐色粉土,濕,可塑,厚度為0.6~1.1m。3.中砂:黃灰色~深灰色,飽和,稍密~中密,厚度1.3~4.1m。4.粉砂:淺灰~深灰色,飽和,松散~稍密,顆粒均勻,磨圓度中等,局部夾細砂薄層,厚度2.0~4.0m。5.粉質粘土:深灰色~灰綠色,飽和,可塑狀態,土質均勻,厚度1.9~5.4m。6.中砂:黃色,飽和,中密。顆粒不均,含較多粘性土及片麻巖碎塊,厚度1.2~2.7m。
前兩天我們這里一女居民在自家浴室浴缸洗澡時,因手碰到水龍頭而觸電,其丈夫聽到喊聲后進去救人,因直接用手去拉,也觸電,最后兩全都觸電身亡。他家的熱水是由熱水管網集中供水的,不是在自己家里用電熱水器加熱的。現在正在查找觸電原因。PS,熱水管線是金屬管線。大家來分析一下這起事故的原因吧。 我個人覺得,以前的居民樓,可能是有人把零線接到水管線上,在零線斷線時形成了高電位。
手持電動工具觸電事故多的原因如下: 1.手持電動工具是在人的緊握之下運行的,人與工具之間的電阻小。一旦工具外露部分帶電,將有較大的電流通過人體,容易造成嚴重后果。 2.手持電動工具是在人的緊握之下運行,一旦觸電,由于肌肉收縮而難以擺脫帶電體,容易造成嚴重后果。 3.手持電動工具有很大的移動性,其電源線容易受拉、磨而漏電,電源線連接處
某基坑事故原因分析及加固處理
活動板房坍塌事故的原因與預防3.3 安全預防措施 為了確保活動板房的安全使用,杜絕坍塌事故的發生,在搭設活動房過程中,應采取以下安全措施: ①應大力推廣使用鋼結構彩鋼板活動房,因其結構強度、剛度和穩定性優于鋼構件水泥復合板復合板活動房,其生產廠家有比較嚴格的技術標準和比較雄厚的技術力量,質量能夠滿足建設工地的安全使用要求。 ②應制定活動房的搭設施工方案,由生產廠家負責安裝搭建,使用單位應檢查安裝是否符合廠家搭設方案規定的質量要求。 ③正確選擇活動房搭建位置。要選擇地理位置和周圍環境較好地段,避開基坑邊、江河邊的松土地段,避開易產生龍卷風的地點和空曠地域,活動房的正面應避開主要迎風方向。 ④活動房搭建高度不宜超過二層。在平坦空曠地域宜搭建一層。對因施工場地狹小確實需要搭建三層的活動房,必須按鋼結構規范進行設計和施工,并向安全監督機構備案。 ⑤進場搭設人員應戴好安全帽,系好安全帽帶,
因插接箱缺相~我司要求廠家來檢修~事故發生后廠家員工說他一開擦接箱~就爆炸了~求助大手~說說可能導致此次事故發生滴原因
電路圖如下:3-1#電動機為同步電機,10極,負載為發電機,平時每天都要起停。16-3#變壓器新裝不久,正規廠家生產,出廠、交接試驗結果合格,電源電纜長約240m,有一個中間接頭,因為是臨時投入,變壓器旁暫未設高壓開關。去年10
本帖最后由 zzga702 于 2013-8-28 17:43 編輯
變壓器事故時有發生,而且有增長的趨勢。從變壓器事故情況分析來看,抗短路能力不夠已成為電力變壓器事故的首要原因,對電網造成很大危害,嚴重影響電網安全運行。 變壓器經常會發生以下事故:外部多次短路沖擊,線圈變形逐漸嚴重,最終絕緣擊穿損壞;外部短時內頻繁受短路沖擊而損壞;長時間短路沖擊而損壞;一次短路沖擊就損壞。變壓器短路損壞的主要形式有以下幾種:1、軸向失穩。這種損壞主要是在輻向漏磁產生的軸向電磁力作用下,導致變壓器繞組軸向變形。
一、觸電事故的特點: 1、事故原因大多是由于缺乏安全用電知識或不 遵守安全技術要求,違章作業所致。 2、觸電事故的發生有明顯的季節性。一年中春、 冬兩季觸電事故較少,夏秋兩季,特別是六、七、八 、九四個月中,觸電事故特別多。其主要原因不外乎 氣候炎熱,多雷雨,空氣中濕度大,這些因素降低了 電氣設備的絕緣性能,人體也因炎熱多汗,皮膚接觸 電阻變小,衣著單薄,身體暴露部分較多,大大增加 了觸電的可能性,一旦發生觸電時,便有較大強度的 電源通過人體,產生嚴重后果。 3、低壓工頻電源的觸電事故較多。據統計,此類 電源所引起的事故占總數90%以上。低壓設備較高壓 設備應用廣泛,人們接觸的機會較多,加上220-380 伏的交流電源習慣稱其為"低壓",好多人不夠重視, 喪失警惕,因此容易引起觸電事故。 二、觸電的類型: 一般按接觸電源時情況不同,常分為兩相觸電, 單相觸電和"跨步電壓"觸電。 三、電流對人體的影響: 電流通過人體后,能使肌肉收縮產生