1、事故經過1994年4月6日下午3時許,某廠671變電站運行值班員接班后,312油開關大修負責人提出申請要結束檢修工作,而值班長臨時提出要試合一下312油開關上方的3121隔離刀閘,檢查該刀閘貼合情
對電氣事故的原因,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡,以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,選型不當,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
某基坑工程事故案例分析
本文從實際施工一線對深基坑的施工過程以及常見的問題部分進行深度分析并給出合適的處理措施,給大家提供一個可以借鑒的資料,也希望能在施工中減少可以避免的問題。本文全部的內容均已圖片形式發布,分為三個部分分享給大家,后面也會把完整版資料貢獻在云盤,提供下載鏈接,希望對大家的現場作業有一定的幫助哦~下面開始直接上圖~~
主題內容:杭州地鐵深基坑事故案例及防治分析杭州地鐵深基坑事故概況
清華附中坍塌事故案例分析
事故描述: 某電廠發電機出線回路保護用電壓互感器柜為手車式,電壓等級20KV,每相單獨一個柜子,每柜有3只電壓互感器組成。柜體前后分隔,3臺柜子的互感器中心點通過銅排連接在互感器柜柜后連接成一個回路并與接地電纜相連。在投入運行前的現場工頻耐壓試驗時,發生事故導致銅排融化,瓷瓶爆炸開裂,柜體嚴重變形,而前柜的互感器完好無損。請各位高人分析、指點事故原因。
北京中電方大公司推出農電典型違規事故案例分析多媒體軟件為了緊密配合國家電網公司的“三防十要”安全生產精神,北京中電方大科技有限公司與河北省電力公司保定培訓中心合作,成功推出《農電人身典型事故案例分析多媒體軟件V1.0》。本軟件歸類收集了國內近年來發生在農村電網的大量典型人身事故案例,結合安全生產相關法規,采用人物編劇和場景動畫等多媒體手段,對這些典型案例進行深層次分析。每個案例分析包含事故經過、事故原因、暴露問題、防范措施四個多媒體分析環節。系統特點是:采用人物動畫和虛擬事故場景方式,生動直觀的再現事故全過程,重點展示事故發生細節,逼真模擬事故現場,從而使案例式的安全教育生動形象,寓教于樂,極大的調動了員工學習的積極性。本系統緊密圍繞“三防十要”的農網安全生產精神,用典型違章事故案例釋義安全生產相關法規,使員工更加透徹理解電力安全操作規程,明白遵循安全生產規程進行現場作業的重要性。《農電典型違規事故案例分析多媒體軟件V1.0》軟件有網絡版、單機版兩種形式,其中,網絡版共有58個典型案例,單機版共有29個案例。本系統已
問題請教:變壓器的低壓配電端的開關子母排出現多處電弧燒損(見附注圖片),請各位高手幫我分析分析。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-11 00:38 編輯 安全生產事故案例分析PPT
從建筑空間創意與表達等書中收集的一些,希望對大家有用注:把圖 片打包以后 需要全部相 對相應名稱幾個部分的壓縮包一起解壓才能得到完整的素 才[ 本帖最后由 zeng7883 于 2011-3-30 17:36 編輯 ]
文件格式: PDF 文件大小:5.18 M
第一部分完整版基礎開篇給大家介紹深基坑的理論知識和幾種常見的事故類型及處理,現在完整版的第二部分將從實際案例中分析深基坑施工中的問題及預防處理,下面是第二部分的內容~~~
本帖最后由 xclwys 于 2015-1-21 14:47 編輯 深基坑事故案例分析與總結第三部分,根據真實事故案例給大家分析深基坑施工以及設計中會存在以及暴露出來的問題。今完整版的最后一部分,從第三部分追起的小伙伴可以點擊最后的地址連接查看前面的內容噠~~
OMG,希望對大家有用,絕對經典
希望同行多多交流
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-12 14:32 編輯 搜集到電氣工程質量控制要點很好的學習資料,分享給大家~本資料圍繞:對電氣JDG管施工、管內穿線、配電箱、柜的安裝、開關、插座、燈具安裝 、電纜橋架安裝 、避雷及接地裝置安裝、外網電纜的敷設及入戶、施工用電安
某辦公樓地下室1層,上面26層均為辦公室,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,14層~26層為寫字樓。該建筑屬于一類高層,10kV電源兩路進線,銀行自帶發電機組,機組設置在地下室,銀行重要機房還自帶EPS應急電源。由于該建筑屬一類高層,火災自動報警系統的等級為一級。系統包括:火災自動報警系統;消防聯動控制系統;火災應急廣播系統;消防專用對講電話系統;電梯監視控制系統;應急照明控制系統。本工程按規范要求,將消防控制室設置在首層。 (1)工程概況 某辦公樓地下室1層,上面26層均為辦公室,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,14層~26層為寫字樓。該建筑屬于一類高層,10kV電源兩路進線,銀行自帶發電機組
電氣事故案例分析
電氣事故案例分析專題,為您提供電氣事故案例分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣事故案例分析 相關的專業交流討論,更多電氣事故案例分析相關內容請訪問