小弟最近設計了幾個小型冷卻塔,對于水池的防腐只是聽到很多方法,一直沒有在相關手冊或規范中查到,有做過類似設計的給排水兄弟請指教一二,多謝了~QQ:49788743
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
我單位購買兩組封閉式冷卻塔(五模塊),一臺設計進水溫度45,出水溫度35;一臺進水37,出水32.銅管內循環水使用鈉離子交換器處理過的軟水,水量基本無損失;外循環水(散布水)也使用鈉離子交換器處理過的軟水.冷卻塔鋼構件采用熱鍍鋅表面處理.運行一周后,發現鋼構件表面生成白色附著物,去除后,構件上的鋅已經被腐蝕,露出鋼構件.因為初次使用此類設備,水質管理也正在摸索,經化驗,散布水硬度為1.5,PH值為9,堿度達200多,氯根達1500.上述現象懷疑為電化學腐蝕,白色附著物疑是Fe(OH)2,請老師們幫忙給分析一下,支個招.萬分感謝!!!!
之所以要對玻璃鋼冷卻塔內壁進行防腐處理,主要是為了延長冷卻塔的使用壽命,增加其應對各種酸堿物質的能力的。在防腐施工前,我們需要對玻璃鋼冷卻塔的內壁做如下處理: 1、除塵處理 (1)塔內壁浮塵、雜物采用高壓水由上而下沖洗,沖洗水使用生活淡水。不得使用河水、城市中水等,以及池塘水、地表污染水。 (2)在溫度低于5℃不適宜高壓水沖洗的情況下,采用吹風機由上而下吹掃。 (3)沖洗、吹掃后的砼表面達到無雜物、無灰塵,經自檢和監理驗收合格為準,保障不影響防腐材料的附著力。 (4)為了不造成二次風沙、浮塵污染,對地面施工的淋水構件、地溝、塔地板時采用塑料布復蓋。 2、打磨處理 (1
我遇到一個問題,機房在山腳下,由于建筑屋面時斜屋面,周圍也沒有冷水塔的安裝位置,甲方要求把冷水塔放山上,為不破壞工業園的美觀,冷卻水管道只能從機房直埋到冷卻塔,機房到冷水塔約80米.請教各位大師:管道埋多深(要穿一條馬路)? 如何對直埋的管道做防腐?謝謝指點!!
平時接觸開式冷卻塔,現在一個工程由于內循環水質較高,要求采用閉式冷卻塔,為了防止外循環水(自來水或者地下水)在閉式冷卻塔盤管外結構,我們對外循環水進行水處理,我個人覺得只要進行鈉離子交換+精濾器,將水處理成軟水就可以有效的防止結垢,但是發現好多同類型工程,將外循環水進行超濾反滲透,處理成去離子水. 我想請教各位高手,1)有沒有必要將水進行超濾反滲透?軟水裝置是不是就是可以勝任了?因為考慮到投資的問題,我覺得沒有必要多浪費錢. 2)除了考慮盤管結構的問題外,還需要考慮其他問題嗎?
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。
閉式冷卻塔,或稱密閉式冷卻塔,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔。可用于蒸餾塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,也可用于汽輪機、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,還可作為空壓機水冷器、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2、與汽輪機的貓爪、主汽門、中聯門、水泵座,水泵軸承、風機軸承、發電機、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3、變壓器的油冷器。
閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,除了常規的保養和維護,我們還要進行定期的清理。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔!1、閉式冷卻塔運行一段時間后,水中存在鈣、鎂離子與酸式碳酸鹽。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽。2、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,產生銹垢,會堵塞管子,導致冷卻塔換熱效果下降、失效。甚至需要在殼外噴淋冷卻水;3、水垢等沉積雜物會消耗能源,從而增加了運行費用,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,縮短管束壽命;4、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,易進入灰塵雜物。冷卻水在循環系統中循環運行,會滋生大量微生物與沉積物,使冷卻效果嚴重下降,影響正常工作;5、循環水中的雜質造成填料堵塞,影響系統的設備性能。