色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地基基礎規范的問題

    3.0.5第3條 “作用效應應按承載力極限狀態下作用的基本組合,但其分項系數均為1.0”這樣子的話,當分項系數均為1.0,承載力極限狀態計算公式(3.0.6-3)不就和正常使用狀態下標準組合的公式(3.0.6-1)一樣了嗎?請指教

  • 有關地基基礎規范一公式的問題

    規范8.2.7-4和8.2.7-5兩個公式的使用上有何差別?我發現PKPM基礎計算軟件中,使用的又與規范中的不一樣是這樣:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]這些公式之間的關系是什么?怎樣區分使用?謝謝!

  • 關于地基基礎的基本規范合集

    本帖最后由 david__kk 于 2013-10-9 12:08 編輯 11SG814 建筑基坑支護結構構造.pdf高層建筑巖土工程勘察規范JGJ72-2004.pdf巖土勘察規范2009版本.pdf《建筑地基處理技術規范》(JGJ79-2012)(帶書簽).pdf復合地基技術規范 GB/T 50783-2012.pdfGB 50330 2002 建筑邊坡工程技術規范.pdf建筑基坑支護技術規程 JGJ120-2012,備案號J 1412-202 帶條文說明.pdf

  • 地基基礎規范5.2.5條的疑惑

    地基基礎規范5.2.5條的疑惑

    本帖最后由 綠蘿1321 于 2015-2-3 17:28 編輯 地基基礎規范5.2.5條關于基礎寬度b,對于砂土b<3m時按3m取值可是在做施嵐青的應試指南一道題時,粉質黏土,b=2m時,例題是按b=2m進行計算的想請教一下,5.2.5條關于基礎寬度的規定,是不是只是針對砂土,當砂土地基基礎寬度b<3m時按3m取值,而其他類型土基礎寬度b<3m時,按實際寬度取值呢?望高手指教

  • 地基基礎規范6.3.4該如何理解

    6.3.4 壓實填土的質量以壓實系數控制,并根據結構類型和壓實填土所在部位按表6.3.4的數值確定。 表6.3.4 壓實填土的質量控制 結構類型 填土部位 壓實系數 控制含水量 在地基主要 〉0.97 受力層范圍內 Wop+/-2 砌體結構和 在地基主要受力層 〉0.95 框架結構 范圍以下注:1.壓實系數為壓實填土的控制干密度與最大干密度的比值,Wop為最佳含水量; 2.地坪墊層以下及基礎底面標高以上的壓實填土,壓實系數不小于0.94。我的疑問: 1.壓實系數和回填土密實度是不是同一概念; 2.壓實系數達到0.94以上,土的松散系數會不會小于1,畢竟天然土并非出于最佳含水量,外界壓力也不可能讓它達到最大干密度狀態; 3.按照以上所說,回填土就算不做基礎壓實度也必須達到0.94,不知理解是否正確? 4.壓實度0.97應該很難達到標準,國家定額的夯實費用是否合理?請各位不吝賜教,理解錯誤的地方敬請指出!

  • 幾本地基基礎不常用規范

    發地基基礎不常用規范,用時再找就難了

  • 對地基規范基礎長度和寬度的疑問

    國標地基基礎規范第5.2.2條2款說b為力矩作用方向基礎底面邊長,l為垂直于力矩作用方向基礎底面邊長。按圖理解,b應該是和彎矩在一個平面內,l是在和彎矩垂直的平面內。但是根據右手螺旋,四指指向力的方向握拳,大拇指的指向為力矩的方向。兩者正好相反。請高手指教。

  • 2011年地基基礎規范word版

    最近在成都舉辦的講座,給了這個word版,希望對大家有幫助

  • 對新地基基礎規范的一點意見

    新地基基礎規范(GB50007-2011)中的沉降計算深度與附加荷載無關是概念性的錯誤!荷載試驗中,一級一級加載,地基不斷下沉,可沉降計算深度是不變的?請把規范中講的19個資料拿出來看看,怎么得到的與沉降計算深度無關的結論的?同樣地質構造、同樣尺寸的基礎上一個放泡沫塑料,一個放鑄鐵塊,沉降計算中沉降計算深度都是一樣的!有可能嗎?請大家討論!

  • 地基基礎設計規范的宣講資料

    論文簡介:地基基礎設計規范的宣講資料,主要變更內容及部分背景資料 投稿網友:liziran200 上傳時間: 2013-09-18

  • 廣東省建筑地基基礎檢測規范

    提供廣東省標準《建筑地基基礎檢測規范》(DBJ15-60-2008)下載,有需要的可以下載。

  • 關于對北京地基規范基礎計算埋深的疑問

    關于對北京地基規范基礎計算埋深的疑問

    本帖最后由 高處能勝寒 于 2015-5-19 10:01 編輯 《北京地區建筑地基基礎勘察設計規范》(DBJ 01-501)7.3.8條,對于具有條形基礎或獨立基礎的地下室,用于深度修正的基礎計算埋深如下圖所示。感覺北京的地方規范對地基承載力修正的太過了,偏于不安全。<

  • 地基基礎,荷載規范,砌體規范強條

    RT,地基基礎,荷載規范,砌體規范強條

  • 建筑地基基礎工程施工規范

    GB 51004 2015 建筑地基基礎工程施工規范

  • 建筑地基基礎處理設計規范

    建筑地基基礎處理設計規范

  • 建筑地基基礎設計規范2011

    本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:12 編輯 [url=]建筑地基基礎設計規范2011[/url]

  • 地基基礎設計規范的理解與應用

    建筑地基基礎設計規范GB 50007-2002的理解與應用

  • 對地基基礎規范的3.0.4條的疑問!

    請教各位:地基規范3.0.4-3:計算擋土墻土壓力,荷載效應按承載能力極限狀態下基本組合,分項系數取1.0 3.0.4-4:確定支擋結構截面,按承載能力極限狀態下荷載效應的基本組合,取相應分項系數。這里的“擋土墻”與“支擋結構”不是一回事么?這不矛盾么?比方說我要確定一擋土墻截面(地下室外墻),計算彎矩時到底按什么組合呢? 我總工寫的東西:地面荷載10KN/m2,土側壓力29.7KN/M,然后就用這個標準值,按下端固定上端鉸接計算擋土墻的彎矩了,也沒調整,算出來就配筋了。 他說,擋土墻土的側壓力系數取1.0。這這這這我實在是頭大了,各位,求教了!

  • 地基基礎設計規范里的疑問

    在建筑地基基礎設計規范里表4.1.7中有對中砂、細砂的界定:中砂(粒徑大于0.075mm的顆粒含量超過全重50%);細砂(粒徑大于0.075mm的顆粒含量超過全重85%)。但我在該規范里的附錄G中卻發現了兩種對中砂、細砂的解釋:中砂(粒徑小于0.075mm的顆粒含量大于15%);中砂(粒徑小于0.075mm的顆粒含量不大于15%)。細砂(粒徑小于0.075mm的顆粒含量大于10%);細砂(粒徑小于0.075mm的顆粒含量不大于10%)。這幾種解釋互有矛盾。應該以哪個為準呢?