  • 某海上浮橋供電工程電纜布線問題請教

    各位,小子剛接手一個項目,涉及到電纜設計,苦于無任何電工基礎,在論壇上潛水幾天學習,但所知寥寥,請求幫忙,謝謝!!概況:一共有浮橋10條,每條長35-160米不等,每個浮橋入口處單獨布置一個配電箱。隨長度變化,每條浮橋上布置4-18個用電箱,每三個用電箱單獨布置一個回路,用一個斷路器控制。例如一條長160米的浮橋上均勻分布有48個用電設備,現已經布置了一個1x128A的用電箱(端部),一個2x63A的用電箱(端部),21個2x32A的用電箱(中間),1個4x16A的用電箱(入口處)。每三個用電箱布置一個回路,一共有8條電纜。僅有用電箱規格,無用電功率數據,回路數量為根據成本和控制安全進行的妥協,愿接受更好的思路。請問如何選擇電纜最優?1. 選用的軟電纜采用三相四線的380V系統,1x128A,三相380V(接一個用電設備);2x63A,單相380V(接兩個用電設備),2x32A和4x16A,單相220V(分別接兩個用電設備和四個用電設備),是否可以

  • 北方浮島植物用什么種類的好

    浮島植物中,挺水植物用鳶尾、美人蕉、菖蒲比較多。但是最近在山東有個項目,河道里面需要人工浮島,種植挺水植物,現在是選用千屈菜。有哪位道友指點下,有沒有好的耐寒的水生植物。

  • 污泥上浮問題,----求教

    我們廠的厭養池最近在高溫下出現大量污泥上浮。黑色的污泥裝了幾十麻袋了。。。求教各位大蝦,能分析下是什么問題不。我們的工藝是A/O法

  • 初沉池污泥上浮怎么解決啊??

    我們廠的絮凝劑用于一家草漿造紙的紙廠的污水處理車間,用于壓泥,然后把壓泥機的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起來了,請問個位大蝦,怎么解決。 (小蝦米----若渴之心)

  • 一個關于污泥上浮的問題

    此沉淀池為二沉池,污泥連續回流。設計進水量:最大6立方米/小時;設計回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小時中心筒直徑:400毫米 喇叭口與反射板之間的間隙:120毫米 設計污泥濃度:10000毫克/升,目前僅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝氣池進水量在4立方/小時左右;回流泵一直保持最大流量。存在現象:主要是沉淀池底部污泥厭氧腐化非常嚴重;另一方面沉淀池污泥長時間靜置后層狀上浮(應該是反硝化的作用),我們認為這是污泥無法正常回流的結果。回流污泥濃度不高。現象判斷:我們經過了數次沉淀池的排空,發現沉淀池中大量污泥沉積在沉淀池泥斗的斜面部分,這部分污泥無法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥無法返回到曝氣池中。正是這種污泥沉積的情況,造成了回流污泥濃度不高,并且經過長時間

  • UASB池污泥上浮什么原因

    乳品廠污水處理近期uasb池厭氧菌污泥大量上浮,不知什么原因造成的呢?PH值正常,污泥也沒有中毒,流量沒有異常。怎么搞呢?

  • UASB污泥上浮是什么原因

    目前正在調試一個工業園區污水處理廠,污水來自園區內的四個工廠,一個是乳品飲料廠、一個是豆制品廠,一個是果凍廠,還有一個是旺旺,四股水是同一根管道打過來的,現調節池內有大量浮渣,如圖,不知道這些浮渣是些什么成份,是乳品飲料廠廢水還是豆制品廠的廢水引起的。調節池污水先進入UASB反應池,池上表面也出現大量浮渣,出水大量帶泥,如圖,請問UASB出現浮渣和帶泥是什么原因。進水水質波動較大、UASB溫度只有30度左右,是不是負荷太高呢。

  • 二沉池污泥上浮的原因分析

    二沉池污泥上浮的原因分析

  • 二沉池污泥上浮及解決措施

    二沉池污泥上浮及解決措施

  • 控制污泥上浮的措施有哪些?

    一是及時排出剩余污泥和加大回流污泥量,不使污泥在二沉池內的停留時間太長;二是加強曝氣池末端的充氧量,提高進入二沉池的混合液中的溶解氧含量,保證二沉池中污泥不處于厭氧或缺氧狀態。對于反硝化造成的污泥上浮,還可以增大剩余污泥的排放量,降低SRT,通過控制硝化程度,達到控制反硝化的目的。

  • 絲狀菌膨脹,污泥上浮怎么辦???

    印染廢水經過混凝沉淀-厭氧-好氧-接觸氧化后進入二沉池。發生嚴重的絲狀菌膨脹,SV99%,應該采取怎么樣的措施?如果要殺菌的話,有沒有對出水水質不產生影響或者影響較小的方法啊??(COD要<100)諸位介紹下應急的辦法吧!(排泥不能排很多,因為沒有地方,排到調節池太多的話混凝后由于剩余污泥的影響無法沉淀)謝謝!!!

  • 海上施工插打鋼護筒過程

    海上施工插打鋼護筒過程

    海上施工插打鋼護筒過程圖片

  • 海上測風塔施工過程圖片

    海上測風塔施工過程圖片

    測風塔地處南海東部、廣東外海海域,海水深近40m,季風、臺風影響較大,風力資源很好,相反海況卻很惡劣、地質復雜。項目業主要求兩海上測風塔要能抵御70m/s超強臺風,連續測風2年。 測風塔塔架為鋼管桁架塔,主要由鋼管組成,部分橫隔桿件及輔助桿由角鋼組成,塔高100米,塔頂之上還有5米高的避雷針結構。鋼管樁加工鋼管樁吊裝

  • 控制箱梁內模上浮的措施

    1、將內模的底面中間一定寬度范圍的模板先不封閉,作排氣用,待澆筑該段混凝土時,觀察底板混凝土滿溢后,再進行底部封閉。這樣做可保證箱梁底板混凝土厚度,又可有效降低芯模上浮的可能。 2、在內模的底面(每隔一段)四周各設置1個φ20mm圓孔,安裝內模入倉時,底板鋼筋網格中預埋有四個φ20mm朝天螺栓從圓孔通過后,用螺帽栓緊,使內模板緊緊地與底板鋼筋相連,防止澆筑混凝土時內模上浮。 3、在內模安裝就位后,頂層鋼筋上面每隔60cm設置1

  • 二沉池污泥上浮,是間接曝氣造成的嗎

    采用A2/O,前段時間受到沖擊,來水電導率上升,從1300多到現在4500以上,污泥表現不好,二沉池開始跑泥,鏡檢發現菌膠團特別松散,小顆粒的菌膠團特別多,鐘蟲、豆蟲也沒有了,這樣斷斷續續持續了一個月,設計水量是150方,現在只敢走水80方左右,5天前開始間斷曝氣,曝氣1小時,停曝3小時,回流比控制在60%,跑泥開始好轉,但從昨天開始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,前期MLSS 4200,沉降比55~60,請問高手,下一步如何處理,總排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,現在到10mg/L,來水也就15mg/L左右。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,來水是石油化工廢水,來水電導率較高,在4000多。 我們是雙系列運行,我想分開運行,一間池子完全不進水,不曝氣。另外一間池子還是采取間斷曝氣的方式,不知道這個方式適合不?請專家幫忙看看

  • 人工生態浮島對于污水的處理效果

    只知道人工生態浮島對水體有凈化作用,但具體效果不清楚。對于出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準GB18918-2002》中的一級A標準的處理效果怎么樣,能否進一步凈化水質?

  • 濕地凈化技術-人工浮島(AFI)

    濕地凈化技術-人工浮島(AFI)

    1. 浮島的構造 1、1 構造分類 從大的方面分,人工浮島可分為干式和濕式兩種。水和植物接觸的為濕式,不接觸的為干式。干式浮島因植物與水不接觸,可以栽培大型的木本、園藝植物,通過不同木本的組合,構成良好的鳥類生息場所同時也美化了景觀。但這種浮島對水質沒有凈化作用。一般這種大型的干式浮島是用混凝土或是用發泡聚苯乙烯做的。濕式浮島里又分有框架和無框架,有框架的濕式浮島,其框架一般可以用纖維強化塑料、不銹鋼加發泡聚苯乙烯、特殊發泡聚苯乙烯加特殊合成樹脂、鹽化乙烯合成樹脂、混凝土等材料制作。據統計到目前為止濕式有框架型的人工浮島的施工事例比較多,占了7成。無框架浮島一般是用椰子纖維編織而成,對景觀來說較為柔和,又不怕相互間的撞擊,耐久性也較好。也有用合成纖維作植物的基盤,然后用合成樹脂包起來的做法。

點擊加載更多

海上浮島

海上浮島專題,為您提供海上浮島相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與海上浮島 相關的專業交流討論,更多海上浮島相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

國外水環境

海上人工浮島

主站蜘蛛池模板: 新龙县| 明水县| 襄汾县| 泽库县| 望奎县| 南通市| 璧山县| 博客| 南京市| 勃利县| 象州县| 武陟县| 璧山县| 昌宁县| 博乐市| 玉田县| 东辽县| 宜阳县| 蒙山县| 嘉义县| 凤山市| 大英县| 普兰县| 措勤县| 普安县| 宣威市| 英吉沙县| 神池县| 黎城县| 邢台市| 股票| 宜宾县| 巴中市| 宿松县| 中阳县| 宁南县| 塔河县| 区。| 旺苍县| 乐至县| 永昌县|