    建筑防火設計規范2006版本

  • 建筑防火規范第3.2.4的疑問

    3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文!!!

  • 請教關于建筑防火規范的條文

    建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?

  • 建筑防火設計規范2006版(最新)

    建筑防火設計規范2006版(最新)

    UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布

  • 新版的建筑防火規范何時正式實施啊?

    從2010年9月起,前前后后接到關于新版建筑防火規范宣講班的授課通知好幾次了,多說快實施了,直到今年了還是沒有正式的消息,大家知道確切的消息嗎?對考試不會有影響吧

  • 建筑防火規范50016-2014問題

    附錄A中“對于住宅建筑,設置在底部且高度不大于2.2米的自行車庫、儲藏間、敞開空間,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5米的部分,可不計入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的頂板面高出

  • 建筑防火規范5.3.8條的疑問

    5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅類居住建筑中各房間疏散門的數量應經計算確定,且不應少于2 個,該房間相鄰2 個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。當符合下列條件之一時,可設置1個:1 房間位于2 個安全出口之間,且建筑面積小于等于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m;2 除托兒所、幼兒園、老年人建筑外,房間位于走道盡端,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m、其疏散門的凈寬度不小于1.4m;3 歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2 的房間。請問各位前輩什么是通廊式非住宅類居住建筑?非住宅類居住建筑應該是公寓宿舍,通廊式是什么意思?有什么特征?對于第2條房間位于走道盡端...可設一個門。有一個疑問,位于袋形走道上的房間如符合房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,是否也可以設一個門?畢竟走道盡端也有可能是在袋形走道上,盡端的房間都可以,袋形走道上的其他房間可以設一個門嗎?第3條是否只能適合歌舞娛樂放映游藝場所,想想娛樂場所一般人都比較多,人多都可以設一個門,如果建筑面積小

  • 建筑防火規范2006 06.12.1日實施

    傳上來和大家共享

  • <<建筑防火規范>>2006探討

    8.5.1.4中任一樓層建筑面積>1500平方米或總建筑面積>3000平方米的展覽建筑、商店、旅館、醫院均應設置自動噴水滅火系統。現設計一醫院綜合樓,面積5000多平方米,五層,必須設噴淋嗎?原規范無此要求。請教各位 謝謝

  • 建筑防火規范5.3.8的疑問!望各位知人解答

    如題,該條款中說明了非住宅類居住建筑中各房間的疏散門應該有至少兩個,除非1、其房間位于兩個安全出口之間且建筑面積小于等于120平米;2、房間位于走道盡端,且疏散門的凈寬大于等于1.4米。在這兩種情況下才可以設置一個房間的疏散門。但是我所見過的很多酒店和宿舍,其房間有的布置在了帶型走道里(即并不在兩個安全出口之間),且房間的疏散門寬并沒有達到1.4米的寬度!而只設置了一個疏散門,這是怎么回事呀??這個規范條例該怎么理解呀。。。望懂的知人解答!謝謝

  • 發一份建筑防火規范的學習資料

    建筑防火設計規范的講座,ppt格式

  • 建筑防火規范8.7.2條的理解與討論

    第8.7.2條 下列部位應設水幕設備: 三、防火卷簾或防火幕的上部。這么說防火卷簾以后還要再設計水幕的嗎 按多大的設計?

  • 最新高層名用建筑防火規范

    最新高層名用建筑防火規范

  • 請幫忙,謝謝,建筑防火規范2006版室內消火栓設置

    有一7層樓多層建筑,一層和二層是商業用房,一層,二層商用房總建筑面積一千平米,超過了建防火2006規范中對商業網點的定義300平米,三層至七層是住宅,一層是門面,二層的商業用房有單獨的疏散樓梯,那這棟大樓該怎么定義呢,按住宅定義就不應該設消火栓,按商住樓(民用)建筑超過了5層就應該設室內消火栓。建筑設計規范和建筑設計防火規范都回避了這個問題,請大家指教:該不該設室內消火栓呢?謝謝

  • 新通規《建筑防火通用規范》6.1.2條

    對比《消通規》6.1.2與《建規》6.1.7條:   《消通規》6.1.2 防火墻任一側的建筑結構或構件以及物體受火作用發生破壞或倒塌并作用到防火墻時,防火墻應仍能阻止火災蔓延至防火墻的另一側。   《建規》6.1.7 防火墻的構造應能在防火墻任意一側的屋架、梁、樓板等受到火災的影響而破壞時

  • 關于落實《建筑防火通用規范》的重要性

    為落實《住建部關于深化工程建設標準化工作改革的意見》,近年來住建部已陸續出臺了《鋼結構通用規范》、《混凝土結構通用規范》、《既有建筑鑒定與加固通用規范》、《既有建筑維護與改造通用規范》等諸多全文強制性標準,設計規范愈加完善