GB50016-2006中5.3.14條文關于民用建筑安全疏散4點,房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門中距離的理解。現為三個的會所,首層為大堂,二層為中空,三層為多功能廳,廳前有一通廊,通廊右上角有一樓梯間,多功通廳尺寸為25MX15M,到了做施工圖時,設計院要求在通廊的左上角加設一個樓梯,15m計算按房間內任一點至樓梯口,不是計算到多功能廳的門口。 如果這樣做會破壞建筑布局。我的理解是計算到廳的門口。 麻煩各位高人指點一下,不勝感激!!
昨天復習了,不過忘了記錄了,今天繼續。 第三篇 建筑消防設施 第一節消防給水設施 一、消防水泵:壓力、流量;備用泵;備用泵的工作能力不應小于最大一臺消防水泵的工作能力; 下列情況可不設置備用泵: 1. 建筑高度小于54m的住宅和室外消防給水設計流量小于或等于25L/S時; 2. 建筑的室內消防給水設計流量小于或等于10L/S的建筑; 流量揚程的性能曲線應
疏散走道在防火分區處應設置常開甲級防火門。 避難走道: 避難走道防火隔墻的耐火極限不應低于3.0h ,走道樓板的耐火極限不應低于1.5h ; 走道直通地面的安全出口不應少于2 個,并應設置在不同方向;當走道僅與一個防火分區相通且該防火分區至少有1 個直通室外的安全出口時,可設置1 個直通地面的出口。
第六章安全疏散 安全疏散基本參數 包括:人員密度計算、疏散寬度指標、疏散距離指標等。 人員密度:對于建材商店、家具和燈飾展示建筑,其人員密度可以按表格規定值的30%確定。
第八章建筑防爆第一節建筑防爆基本原則和措施建筑防爆措施:預防性和減輕性技術措施;<
第三節 建筑構件的燃燒性能和耐火極限 一、燃燒性能 不燃、難燃、可燃; 二、耐火極限 耐火極限是指建筑構件按時間-溫度標準曲線進行耐火試驗,從受到火的作用時起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用時止的這段時間,用小時表示。(取最小時間) 影響耐火極限的要素: 1) 材料本身的屬性;2)建筑構配件結構特性;3)材料與結構間的構造方式;4)標準所規定的試驗條件;5)材料的老化性能;6)火災種類和使用環境要求。
防火間距不足時的消防技術措施:1.改變建筑物的生產和使用性質,盡量降低建筑物的火災危險性,改變房屋部分結構的耐火性能,提高建筑物的耐火等級。2.調整生產廠房的部分工藝流程,限制庫房內儲存物品的數量,提高部分構件的耐火極限和燃燒性能 。3.將建筑物的普通外墻改造為防火墻或減少相鄰建筑的開口面積,如開設門窗,應采用防火門窗或加防火水幕保護。4.拆除部分耐火等級低、占地面積小,使用價值低且與新建筑物相鄰的原有陳舊建筑物。5.設置獨立的室外防火墻。在設置防火墻時,應兼
為了督促自己的消防學習,決定從今天開始開貼記錄自己的消防復習,也歡迎志同道合的小伙伴一起交流。20170811--技術實務部分第三章 自動噴水滅火系統分為閉式和開式系統,閉式包括:濕式、干式、預作用、自動噴水與泡沫聯用;開式包括:雨淋、水幕系統。閉式適用于火災蔓延不是很快的地方。一、濕式自動噴水滅火系統不適用于溫度太高和太低的環境。(4~70℃)二、干式自動噴水滅火系統對溫度沒要求,但響應時間較長;三、預作用自動
第五章 防火防煙分區與分隔第一節 防火分區廠房的防火分區面積應根據其生產的火災危險性類別、廠房的層數和廠房的耐火等級等因素確定。甲類廠房 宜采用單層;甲乙類廠房不得設置在地下、半地下。除甲類廠房外,允許采用防火分隔水幕或防火卷簾等分隔;甲類倉庫應采用單層建筑;
滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期