鍋爐設備維修保養制度1、鍋爐設備的維修保養是在不停爐的狀況下,進行經常性的的維修處理。2、結合巡回檢查發現的問題在不停爐能維修時維修。3、維修保養的主要內容:3.1、一只水位表玻璃管(板)損壞、漏氣、漏水、用另外一只水位表觀察水位,及時檢修損壞的水位表。3.2、壓力表的損壞、表盤下不及時更換。3.3、跑、冒、滴、漏的閥門能修理的及時檢修或更換。3.4、轉動機械潤滑油路保持暢通,油杯保持一定油位。3.5、檢查維修上煤機、除渣機、爐排、風機、給水管道閥門給水泵等。3.6、檢查維修二次儀表和保護裝置。3.7、清楚設備及設備上的灰塵。4、對安全附件實驗校驗的要求。4.1、安全閥手動放汽或放水實驗每周至少一次,自動放汽或放水實驗每三個月至少一次。4.2、壓力表正常運行時每周沖洗一次存水彎管,每半年至少校驗一次,并在刻度盤上劃指示工作壓力紅線,校驗或鉛封。4.3、高低水位報警器,低水位連鎖裝置,超壓、超溫報警器,超壓連鎖裝置每月至少做一次報警連鎖實驗。
1 、設備使用前應檢查壓緊螺栓是否松動,壓緊尺寸 A 是否符合說明書中規定的尺寸,如不符合規定,應均勻把緊螺栓,使其達到規定的尺寸。 2 、使用前應對設備進行水壓實驗,對冷熱兩側分別試壓,試驗壓力為操
給排水設備設施的維保程序一、目的 規范給排水設備設施保養工作,確保給排水設備設施各項性能完好。 二、適用范圍 適用于物業轄區內給排水設備設施(含消防供水機組)的維修保養。 三、職責 1、管理處主任負責審核《給排水設備設施維修保養年度計劃》并檢查該計劃的執行情況。 2、工程部主管負責組織制定《給排水設備設施保養年度計劃》并組織監督該計劃的實施。 3、水泵房組長/機電維修員具體負責實施給排水設備的維修保養。 4、事務部負責向有關用戶通知停水的情況。
說起多聯機空調,它因其舒適、節能、美觀、運行費用低等優勢越來越受到眾多家庭的歡迎。但是,多聯機空調和其他空調一樣,使用時間過長之后肯定會出現一些故障及問題。 多聯機運行室外機排氣溫度過高引起保護性停機,導致房間達不到設計溫度 引起多聯機運行室外機排氣溫度過高的原因有:1、室內負荷太小。室內負荷太小會使壓縮機吸氣壓力過高,從而使壓縮后的排氣溫度高于設定值,室外機保護性停機;2、制冷劑短缺;3、管道堵塞、室內機過濾器堵塞;4、壓縮機缺少潤滑油;5、管內有空氣使冷媒量不穩定。
自已平時用的,含1個消防維修保養內容及流程,1個維修保養巡檢表、1個上門維修情況登記表,希望對大家有用處。
塔機如何維修保養(WORD版)
1 整齊、工件、工具、附件等放置整齊;污水處理設備零件及安全防護裝置齊全;各種標、銘牌應完整、清晰;線路、管道應安裝整齊、安全可靠。
我從事中央空調及一些制冷設備維修、保養,但是在維修過程中總是會碰到英文的說明或者備注(特別是進口機組),真是慚愧啊,有好多好多都看不懂是什么意思,有沒有前輩或者理論知識相當扎實朋友能夠指教,有這方面的專業對照翻譯表啊?希望能夠得到您的幫助,不勝感激!
煙臺空調維修保養的焊接要求1.煙臺空調維修保養ww w.ytbingfeng.com/的焊接主要采用氣焊(硬釬焊)氣焊是一種熔化焊,它利用氧氣,乙炔兩種氣體的混合產生高溫使被焊材料熔化,形成封閉的焊縫.2.氣焊所用工具,設備,材料:氧氣瓶,乙炔瓶,膠皮管,焊熗,減壓表,專用扳手,銅焊條,磷銅焊條,鐵焊條,焊粉.3.氧氣減壓表安全使用:1):應符合安全規定,壓力表應無損壞.2):氧氣瓶內壓力為:100-150mPa.根據工件薄厚及需要減壓表不超出1.0mPa.4.乙炔表安全使用:1): 應符合安全規定,壓力表應無損壞.2): 瓶內壓力為:1.0Mpa.根據工件薄厚及需要減壓表在0-0.1Mpa之間工作.5.氣焊操作:1):氧氣瓶乙炔瓶間距在10米以上.2):氧氣瓶乙炔瓶不能有泄漏點.3):操作現場不能有
龍門吊屬于大型的起重機械,其造價昂貴,為了能夠有效的使用龍門吊,定期對龍門吊進行維護與保養,在對龍門吊進行維護與保養時還有以下要求:那就跟著寶威起重龍門吊銷售廠家細細的來了解下吧: 1、不得將鋼絲繩用作焊接時的接地電纜; 2、不得修改機械及電氣元件的任何性能特征; 3、不得修改、重新設定安全裝置或者擅改這些裝置; 4、不得進行與規定說明不符的臨時性修改; 5、不得用非原有備件或非廠家推薦的備件來更換損壞的部件或故障部件; 6、不得相信非授權人員或不合格人員的維修;
知識點:風機機殼與進氣室
鹽霧試驗箱報價通過考核對原材料以及安全防護層的耐腐蝕浸蝕的工作能力,及其差不多安全防護層的加工工藝品質較為,一起可考評一些商品抗耐腐蝕浸蝕的工作能力; 鹽霧試驗箱報價的維修保養: 1、應用冷水將個人工作室及其水密封性槽來開展清理,并規定對其噴頭也開展清理,至今避免鹽份的結晶體以致于阻塞噴頭。 2、在再次打開耐腐蝕腐蝕試驗箱前,必須對電路系統來開展完全的查驗。 3、查驗調壓閥是不是在設置的范圍之內及其在飽和器里邊是不是有水的存有,要是有那麼就能夠根據放水閥來開展排干。 4、要是是在長期性不應用的情況下,都是必須將飽和器里邊的水來開展排干。 5、要是發覺噴頭被污漬阻塞,我們都是能夠將其拆下來隨后再用乙醇或是是甲苯1:1硫酸來開展
變頻器維修保養基本流程
急求消防維修保養方案(細則),兄弟我剛做消防,老板給了這個任務,各位大蝦幫忙啊!謝了!