  • 關于消防管道的材質、試驗壓力

    關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。?!小弟急需!??!

  • 42KG壓力,氮氣工業管道設計!

    按照工業管道等級標準:低壓管道 公稱壓力不超過2.5MPa 中壓管道 公稱壓力4-6.4MPa 高壓管道 公稱壓力10-100MPa 超高壓管道 公稱壓力超過100MPa 我公司需要鋪設氮氣管?,壓?5KG,傳輸距離500到1000米,末端壓力要求42KG,請問需要采用何種規格型號的材料?能具體最好了!

  • 為什么管道藥要這樣設計呢???

    為什么管道藥要這樣設計呢???

    小弟剛入行，很多不懂，請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?

  • 根據消防系統壓力選管道

    技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,選用加厚鋼管或無逢鋼管。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?

  • 壓力管道設計與工程實例

    壓力管道設計與工程實例.part1

  • 壓力管道設計講課資料匯集.

    壓力管道設計講課資料匯集.part1.rar

  • 求教~~消防水炮的設計工作壓力

    求教大神~~ 我手里現在做的一個丙類廠房,47m*37m,高8m,水泵吸水口到水炮高差大概15m,水泵房和廠房距離小于50m。 如果選擇額定流量30L/s,額定工作壓力0.9MPa,最大工作壓力1.6MPa,射程≥60m的水炮,那這個設計工作壓力應該怎么確定呢?我原先理解的設計工作壓力就是滿足最不利點滅火設施的工作壓力,但是沒有規范明確規定消防炮的工作壓力。比如消火栓,規范有明確規定,其栓口動壓不小于0.35MPa,充實水柱13m;噴淋噴頭最不利點處工作壓力不低于0.05MPa。而自動消防炮滅火系統技術規程 [附條文說明] CECS245:2008中4.2.5條只規定了消防炮的額定工作壓力、額定流量和額定射程,這個額定工作壓力是相當于消火栓栓口動壓0.35MPa的規定嗎? 如果是,那水炮設計工作壓力是否就是15 90=105=1.05MPa?如果不是,那就我自己選擇一個設計工作壓力,比如0.625MPa,那么按照公式計算得出,額定流量30L/

  • 新規消防管道壓力開關安裝位置問題

    根據新規,建筑的高位水箱出水管上需要安裝流量開關,然而很多安裝單位沒有相關經驗,在被指出這個問題后才發現漏裝了,這時就會出現拉電線上去困難的問題。有人提出可以裝到水泵房水箱直通下來的管道上,所以我想問一下大家這個思路可以嗎?

  • 關于消防管道壓力是系統工作壓力還是試驗壓力?

    如題,有一個項目,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,系統試驗壓力1.4mpa,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管。 在這里聽聽大神的想法,像管道閥門閥件的壓力,是按系統壓力還是試驗壓力呢?另請大神指教,明天跟審圖人溝通該咋說呢?

  • 壓力管道布置設計知識匯總

    壓力管道布置設計知識匯總一、什么是壓力管道?<

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 管道的工作壓力、設計壓力、試驗壓力一般是什么關系?

    管道的工作壓力、設計壓力、試驗壓力一般是什么關系?什么是工作壓力? 是指為了管道系統的運行安全,根據管道輸送介質的各級最高工作溫度所規定的最大壓力。

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于FM認證消防噴淋系統管道試驗壓力!

    求助!本人從事消防施工有多年,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,最多允許下降0.05MPa。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管、閥門、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,現十分難做。 請問各位大哥有否這樣的經驗,如果國外的標準是無法達到有何辦法?請指教,謝謝

  • 管道的公稱壓力、工作壓力、設計壓力、試驗壓力

    一、管道的公稱壓力、工作壓力、設計壓力、試驗壓力的區別 (1)什么是公稱壓力PN(MPa)?  制品在基準溫度下的耐壓強度稱為公稱壓力,用符號PN表示,PN是與管道系統元件的力學性能和尺寸特性相關、用于參考的字母和數字組合的標識。它由字母PN和后跟無因次的數字組成,如公稱壓力為1.0MPa,記為PN10。由于制品的材料不同,其基準溫度也不同,鑄鐵和銅的基準溫度為120℃,鋼的基準溫度為200℃,合金鋼的基準溫度為250℃。塑料制品的基準溫度為20℃,制品在基準溫度下的耐壓強度接近常溫時的耐壓強度,故公稱壓力也接近常溫下材料的耐壓強度。