8.2.5 埋地管道當系統工作壓力不大于 1.20MPa 時,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道;當系統工作壓力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 時,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管、加厚鋼管和無縫鋼管;當系統工作壓力大于 1.60MPa 時,宜采用無縫鋼管。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于 DN250 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于 2.50MPa ,公稱直徑大于或等于 DN300 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道當系統工作壓力小于等于 1.20MPa 時,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管;當系統工作壓力大于 1.20MPa 時,應采用
DN200的消防管道埋地安裝,肯定不可用卡箍的,因為有橡膠會老化,用焊接就得選用無縫鋼管再做防腐,或者用法蘭連接中間石棉墊板密封,具體用哪種?或者有其他方法方式?
現有一廠區給水改造,將原有的室外給水管、消防管、噴淋管全部換成UPVC給水管,是否可行。本人覺得可以,因消防管、噴淋管加壓后的壓力大概在50米左右,可管材上標的壓力是1.6MPa。但是我不知這1.6MPa是指管道本身能承受的壓力還是管道接頭處也能承受的壓力,請教大家高論。
小區內的消防室外埋地管道(球墨鑄鐵管),是否需要設置支墩,規范有要求嗎?如果有規范條文要求,請指點一下出自哪個規范?哪一條?謝謝。。。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么?
在建項目,消防使用管徑為160的鍍鋅管作為消防管道,圖紙設計要求埋地,埋地深度為1米,此工程為工廠倉庫,地面砼厚度為15cm等級為C25,下面是黃土經過20噸壓路機壓實過,等到使用后地面每平方米承受的重量為4噸,這消防管道使用法蘭連接而不是直接焊接,但倉庫內回填土深度為50公分,個人認為會發生不均勻沉降,造成法蘭漏水,求助各位大神此管道要做什么防護或基礎,最好是有cad施工圖提供小弟參考,不盡感激~!
如果是室外埋地的給水、消防公用管道,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢
我現在就遇到一個問題,我的公司正在消防驗收,我負責這部分,系統是去年做的,很倉促,今天我去試壓,怎么弄壓力也保持不住,就幾分鐘,這片小區最高的樓頂設有容積為18立方的水箱,但水箱起不到作用,管網里沒有水壓,我懷疑是管道漏水,但室內 我看過了沒有問題,如果室外漏,我怎么才能找到漏點呢?請指教
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
室外埋地消防管道能用熱鍍鋅鋼管嗎?我這兒的一項目,設計院給了了這樣的設計!不知是否允許!印象中,室外消防管道一般用的是給水球墨鑄鐵管。
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
在以往的設計中,室外消防管道或者噴淋管道我大多數采用的焊接鋼管,最近聽說消防部門不建議采用焊接鋼管,說是在防腐上純在問題不好防腐,建議采用球墨鑄鐵管,個人對球墨鑄鐵管不是很了解不知道其可靠性,比如說承壓能力是否有1.6MP的
請教一個問題:當工作壓力在1.0Mpa~1.6Mpa范圍內時,應選用加厚的鍍鋅焊接鋼管,此規定出自哪個規范,求知者告知
建筑消防管道閥門采用的是什么閥門?有沒有明確規定?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥。幼稚問題,外行人員前來咨詢,請勿見笑,謝謝!
今遇一工程,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,管道位于地下負二層,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,牽涉后期維修困難,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
大家幫忙看看,這個消防管道穿過了承重梁。這么做合理嗎?這個挑梁跨度很大的
①消防管道如何選材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些資料立管:<1MPa,1.0MPa 普通鋼管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚鋼管 >1.6 無縫鋼管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于壓力不是特別大,一般采用球墨鑄鐵管或者HDPE管; 2、用于單體內消火栓或噴淋的室外埋地管,會根據消防分區,結合壓力來的,低區一般采用球墨鑄鐵管,高區采用鍍鋅無縫鋼管,甚至不銹鋼無縫鋼管。②消防管道的管道流速如何確定?是否需要考慮經濟流速問題?以下是百度里搜到的一些資料消火栓給水系統中消防給水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自動噴水滅火系統管道內的水流速度宜采用經濟流速,不宜大于5m/s,必要時配水支管內的水流速度可大于5m/s,但不應大于10m/s。但就一般來說,我們消火栓給水系統的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之間的,而噴淋流速都控制在5m/s以下。<
《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?