我們醫院準備新建綜合大樓,為大樓配套的配電室準備采用兩路進線加自備發電機,請問各位高手高壓柜選用環網柜好還是中置柜好請說明優缺點(變壓器為兩臺1000KVA)
現在工地上兩臺400的變壓器設計院做的是環網柜,說是比較經濟,請問如果使用中置柜會高出多少錢啊?謝謝啦.實在不知道:loveliness:
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計、制造、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 公司擁有數控剪板、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
我想問的是1:為什么HXGN環網柜,每個回路都帶有電壓互感器, 中置柜KYN28A,每個回路都不帶電壓互感器,電壓互感器一般是供保護、計量、儀表裝置使用2:HXGN環網
兄弟姐妹們,我公司現急找中置柜環網柜結構設計人才,有需求的請急MMMMMMMMMMMMM............要求:一年以上從事中置柜,環網柜的結構設計工作!高薪聘請!急!!!!!!!!!!!!!!聯系方式:電話:0571-86053660郵件:arse3496@hotmail.com
在自管配電房設計時,800KVA的自管變壓器(自管高壓進線來自于總配房,且總配已有綜合保護裝置)選擇中置式開關柜還是選擇環網柜??除了考慮變壓器容量、空間、價格、用戶要求外,我想問的是:這兩種高壓柜型在對變壓器的保護功能上有何區別,中置式開關柜好在哪里??請高手們指教,工作經驗太少,請盡可能回復的明白易懂。
哪位高壓質檢員有環網柜,中置柜的產品合格證樣板,如檢測項目:耐壓,回路電阻,相間,段口..........因為公司剛做環網柜,特急!!!!!多謝
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
剛接觸KYN28A-12系列中置柜,對隔離和聯絡柜還有電容柜(電容柜里根本就不裝電力電容器)的功能不了解,為什么這么命名啊?還望各位大俠不吝指教!謝謝!
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
請各位大神指導,KYN28中置柜的各柜型在配電系統中起什么作用?有勞各位詳細說明。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
我們這進了一批中置柜,每個中置柜都配有FK10型輔助開關;想請教一下,FK10型輔助開關的作用是什么?是不是每個柜型都要配呢?如果不帶接地開關的話,是不是可以不用配FK10型輔助開關?輔助開關還有其他型號嗎?
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
哪位同行能詳細的解釋一下什么叫"中置柜",為什么叫"中置柜".希望大家踴躍發言,最后我會給大家一個可能是意想不到的答案.
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
1)KYN28中置柜在什么情況下裝接地開關?是否有真空斷路器的柜就要有接地開關2)KYN28中置柜是否在進線柜,變壓器柜,風機柜都要裝設過壓保護器?為什么不像低壓柜,只在低壓受總柜設避雷器?3)KYN28中置柜都需要哪些柜之間設置電氣聯鎖?4)KYN28中置柜母排的選取原則是什么?如VS1-630,VS1-1250的母排應當選取什么規格?5)是否地排都為40*10
最近我們單位做的一個工程,使用的10kV中置柜是ABB的UniGear550,柜寬550mm,就是不一樣啊。工程是日本大使館的配電室。先上圖片,來張整體的